muzygog 12 Gru 2004 22:07 1272 4
REKLAMA
  • #1 1055542
    muzygog
    Poziom 12  
    W moim domku jednorodzinnym zrobiłem sufit podwieszany. Zamierzam go podświetlić za pomocą świetlówek. Ten sufit jest nieregularnym ośmiokątem. Będą tam więc rury o różnych długościach i mocach. Świetlówki będą ukryte więc nie ma sensu kupować opraw meblowych. Zamierzam kupić jedynie uchwyty do rur i ...
    No i tu się zaczynają schody...
    1. Czy można użyć do kilku rur wspólnego dławika?
    2. Czy można użyć do kilku rur wspólnego startera?
    3. Czy istnieją startery, które nie powodują migania i efektów akustycznych przy włączaniu?
    4. Czy rury chude czy grube? które są lepsze?

    Bardzo dziękuję za wyrozumiałość i liczę na fachową pomoc?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 1055570
    avatar
    Poziom 36  
    muzygog napisał:

    1. Czy można użyć do kilku rur wspólnego dławika?
    2. Czy można użyć do kilku rur wspólnego startera?
    3. Czy istnieją startery, które nie powodują migania i efektów akustycznych przy włączaniu?
    4. Czy rury chude czy grube? które są lepsze?

    Bardzo dziękuję za wyrozumiałość i liczę na fachową pomoc?

    1 2 3 >> uzyc startera elektronicznego niektore maja wyprowadzenia na kilka swietlowek lepiej startuja i dluzej zyje rura :>
    4. ja mam kilka 58W dlugie ale cienkie (maja 120cm) swienie swieca
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 1055602
    _jta_
    Specjalista elektronik
    1. wspólny dławik tak, ale z ograniczeniem łącznej mocy - jak masz dławik 13W,
    to możesz do niego podłączyć jedną z kombinacji 6+6, 8+8, 4+4+4; są dwa
    szeregi świetlówek i dławików - 4-6-8-13 i 20-40-?, i mieszać ich nie można;
    2. wspólny starter raczej nie - być może jeszcze dwie świetlówki da się odpalać
    jednym starterem, ale wtedy szybciej będą się zużywać, więc nie warto;
    3. być może są jakieś układy elektroniczne, ale ja ich nie znam;
    4. wszystko zależy od tego, jakiej mocy potrzebujesz.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 1056727
    Ryszard49
    Poziom 38  
    Jeżeli nie chcesz mieć żadnych problemów stosuj: jeden statecznik, jedna świetlówka. W miarę możliwości unikaj świetlówek krajowych.
  • Pomocny post
    #5 1057234
    lechoo
    Poziom 39  
    Stateczniki elektroniczne mają możliwość zasilania 2 lub 4 lamp i taki Ci polecam. Jego zalety to: szybki zapłon lampy bez migotania, brak uciążliwego migotania lampy podczas pracy, dłuższa trwałość lamp niż z zapłonem klasycznym, oraz bezgłośna praca.