Instalacja w domu jednorodzinnym

masstaone 10 Dec 2011 12:55 31931 31
Wago
  • #1
    masstaone
    Level 9  
    Witam chciałbym o ocenę fachowców z doświadczeniem zaprojektowanej instalacji elektrycznej. Jeżeli jest coś źle prosił bym o wyjaśnienie dla czego i jak zrobić aby wszystko było dobrze. Z góry dziękuję za dobre rady i krytykę :)

    Instalacja w domu jednorodzinnym
  • Wago
  • #2
    zdzisiek1979
    Level 38  
    Zapomnij o takich pomysłach przecież to nie zadziała. Zasilanie dałeś na B40 potem lampki faz a potem ochronnik i co to ma być ? A z ochronników wyprowadzasz dopiero na po szczególne obwody zasilanie.
  • #3
    slawo12311
    Level 17  
    Pytanie raczej powinno brzmieć co jest tutaj dobrze? Fazy bierzesz z przepięciówki, niektóre fazy z powietrza. Kontrolki faz podłączone do przepięciówki...
  • #4
    masstaone
    Level 9  
    yyyyyyyy ok już wiem co zrobiłem źle z przepięciówki nie wychodzi się na pewno dalej na instalację. Tylko jak mam podłączyć teraz przepięciówkę wyjść z B40 na nią czy podłączyć ją do wejścia na B40 ?? , sory nigdy nie podłączałem przepięciówki i nie wiem jak powinno być to poprawnie podłączone
  • #5
    siuada
    Level 12  
    Pierwsza pierwsza i na pewno nie po tym B40 który jest w zasadzie zbędny. Sam rysunek bardzo chaotyczny i nie pełny.
  • #6
    masstaone
    Level 9  
    to mam od razu wychodzić na RCD ?
  • #7
    siuada
    Level 12  
    1 po co jest ten B40?
    2 co mają sygnalizować kontrolki
  • Wago
  • #8
    masstaone
    Level 9  
    1. w sumie sam nie wiem jak się tak dobrze zastanowić
    2. kontrolki mają sygnalizować poszczególne fazy tak aby łatwo wizualnie było wiadomo czy dana faza jest lub jej nie ma ponieważ w mojej miejscowości często brakuje jakiejś fazny np po dużej burzy lub śnieżycy kiedyś było tak że do domu przez dwa tygodnie dochodziła tylko jedna faza bo elektrycy walczyli z prądem po śnieżycy
  • #9
    zybex
    Helpful for users
    siuada wrote:
    po co jest ten B40?

    Być może do możliwości szybkiego odłączenia (w razie potrzeby) całego zasilania.
  • #10
    zdzisiek1979
    Level 38  
    Poczytaj o ochronie http://www.moeller.pl/Documentation/Katalogi/Katalog_EATON_opp_2010_PL.pdf

    Eska jest zbędna zamiana na rozłącznik FR za rozłącznikiem ochronnik a za nim blok rozdzielczy i z niego wychodzisz na poszczególne obwody fazami. Lampki zamiast 3 to 3 w jednej jeden moduł z 3 lampkami mniej zajmuje miejsca zasilanie jej z bloku rozdzielczego.
    Jeszcze kwestia zasilania jaki masz WLZ w TN-C czy W TN-S bo to istotne w wyborze ochronnika, ale poczytaj poradnik to masz tam pokazane jak stosuje się ochronnik.
  • #11
    masstaone
    Level 9  
    nie otwiera mi się twój link ,
    instalacja TN-S

    Popraw mnie jak źle rozumuje wchodzę fazami na rozłącznik FR z niego wychodzę na ochronnik i blok rozdzielczy i z tego bloku rozdzielam sobie dopiero na poszczególne RCD tak?
  • #12
    zybex
    Helpful for users
    masstaone wrote:
    nie otwiera mi się twój link

    To duży plik 10MB. Najlepiej kliknij na nim prawym przyciskiem i "Zapisz element docelowy jako". Ja tak zrobiłem i już mam tego pdf-a na swoim kompie.
  • #13
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.

    Coś w tym stylu : Instalacja w domu jednorodzinnym Albo w tym : Instalacja w domu jednorodzinnym
  • #14
    siuada
    Level 12  
    Dla czego ochronnik po FR ?
    wg. mnie ochronniki + kontrolki jako jedna gałąź [jest wtedy sygnalizacja napięcia przychodzącego]
    z ochronników na FR i dalej na poszczególne RCD
  • #15
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Skoro nie wiesz, co to jest wyłącznik główny rozdzielni, to po co tłumaczyć kolejność łączenia ?
    Nie lepiej się zająć teletechniką ? Nie będzie takich dylematów. :|

    PS. Bo to ma być dla niego, o !
  • #16
    masstaone
    Level 9  
    Rozłącznik FR 303 100A ?? czy 40A
  • #17
    siuada
    Level 12  
    ele_pp wrote:
    Skoro nie wiesz, co to jest wyłącznik główny rozdzielni

    Czy to do mnie? Jeśli tak to czy w każdej rozdzielni musi być?
    masstaone wrote:
    40A

    W zupełności wystarczy.
  • #18
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.

    Może być nawet 40, czy też 63A. Jego rola jest inna - nie jest bezpiecznikiem.
    Dawniej, przed erą FR 303 królowały FR 103 - masakra, jeżeli chodzi o załączanie czy wyłączanie. Teraz seria 303 "chodzi" miękko, bez przykładania sporej siły do zmiany położenia.
    Tak więc nie ma różnicy, czy to setka czy inny, aby styki robocze były na właściwy prąd łączeniowy, większy od zabezpieczeń poprzedzających.

    PS. Do siuada - tak, w każdej rozdzielni musi być. Ale nie w każdej tablicy bezpiecznikowej.
  • #19
    masstaone
    Level 9  
    Panowie skupmy się na mnie a nie na pogodzie :)

    Czy teraz jest prawidłowo ?

    Instalacja w domu jednorodzinnym
  • Helpful post
    #20
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Jak to się upomina ... Jeszcze trochę, a pępkiem swiata zostanie :D

    Nie podoba mi się :
    - brak informacji o instalacji w garażu
    - sposób zabezpieczeń - trochę góra, trochę dół na tym samym obwodzie.

    Jak z równomiernością obciążenia faz ?
  • #21
    masstaone
    Level 9  
    -dałem po trochę żeby nie nastała ciemność jak wywali poszczególną różnicówkę
    - instalacja garażowa gniazdo 3fazowe , 8 gniazd 230V, oświetlenie .

    Jak rozwiązał być tą instalację ? góra osobno, dół osobno ??
    czy wszystkie różnicówki są dobre? może jakieś propozycje innego rozwiązania tej instalacji ?

    Dodano po 1 [minuty]:

    co do faz na jednej 210 , na drugiej , 230, na trzeciej nie pamiętam ale koło 216 teraz nie pamiętam która faza ile ma dla tego po ponownym zmierzeniu rozdzielił bym poszczególne odbiorniki
  • #22
    siuada
    Level 12  
    Nie podoba mi się :
    zasilanie na górnych stykach przyrządów [czemu: nie wiem chyba przyzwyczajenie ]
    ochronniki po FR [po wyłączeniu FR nie ma ochrony od strony sieci]

    P.S u mnie świeciło słoneczko
  • #23
    masstaone
    Level 9  
    siuada wrote:
    Nie podoba mi się :
    zasilanie na górnych stykach przyrządów [czemu: nie wiem chyba przyzwyczajenie


    a według Ciebie jak powinno być ?
  • #24
    siuada
    Level 12  
    Bardziej elegancko i zgodnie z tradycją [może śmiesznie to brzmi] od dołu.
  • #25
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.
    Quote:
    Nie podoba mi się :
    ...
    ochronniki po FR [po wyłączeniu FR nie ma ochrony od strony sieci]
    Po co ochrona od strony sieci przy odciętym zasilaniu ? Od d... strony mamy się zabezpieczyć ?
  • #26
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Taka pomoc sąsiedzka, siebie odcinamy innych chronimy ;)
    Kolego trzymaj się zasady - zasilanie od dołu. Sprawdź w instrukcji czy kontrolki faz nie powinny być dobezpieczone.
    Zamiast B40 - FR303 40A, 63A, jakie masz wartości zabezpieczeń na obwody świateł ?

    Kuchnia, pralnia zostawiłbym na wspólnej róznicówce, tą drugą przeznaczył tylko na łazienki.
    Czym więcej różnicówek tym większa niezależność poszczególnych obwodów/pomieszczeń na wypadek awarii.

    pzdr
  • #27
    masstaone
    Level 9  
    gniazda B16 oswietlenie B10
  • #28
    kasprzyk
    Electrician specialist
    A co to jest Piec w kuchni, jakie przewody przekroje położyłeś ?
  • #29
    bahus
    Level 12  
    Piec w kuchni jest to takie urządzenie, które służy między innymi do gotowania potraw. Do pieczenia też. :D
  • #30
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Ciężka sprawa.
    Rzadko można spotkać, jeżeli w ogóle rozdzielnie przedlicznikowe dla budynków małych.
    Dla budynków wielorodzinnych na osiedlach - na pewno.
    W przemyśle - też na pewno :D