Pomiar rezystancji oraz stałej LC silnika do napędu rolet

maciek.wleklinski 10 Gru 2011 13:43 951 2
  • #1 10 Gru 2011 13:43
    maciek.wleklinski
    Poziom 2  

    Szanowni Państwo
    Poszukuję rozwiązania do przemysłowego pomiaru rezystancji silnika do napędu rolet.
    Silnik ma dwa uzwojenia - jedno kręci w prawo, drugie w lewo.
    Zakres rezystancji do 500 om.
    Zakres mocy do 250W.
    Kondensator do 10 mikroF.
    Chciałbym uzyskać wartość rezystancji oraz stałej LC jako sygnał analogowy dla sterownika PLC.
    Czy ktoś może mi pomóc wykonać coś takiego?
    Jest jakieś gotowe rozwiązanie do pomiaru takich parametrów?
    Pozdrawiam
    Maciek

    0 2
  • #2 10 Gru 2011 20:12
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Rezystancję x 2 (prawo/lewo) można potraktować jako wejścia dwóch czujników PTxxx...np. 1000.
    Przetwornik pomiarowy: z wejściem PT1000 a na wyjściu 0-10Vdc lub 4-20 mA do wykorzystania na wejściu analogowym sterownika.
    np. http://www.apar.pl/przetworniki-temperatury.html

    0
  • #3 11 Gru 2011 15:29
    maciek.wleklinski
    Poziom 2  

    Witam
    Oczywiście pomiar rezystancji mogę wykonać według Twojej sugestii.
    A co mogę zrobić z pomiarem tej pojemności kondensatora w silniku?
    Muszę zwyczajnie odróżnić silnik z kondensatorem 4 mikroF a 6 mikroF.
    Oczywiście wartość tej pojemności chcę otrzymać również jako sygnał analogowy 0-10V.