Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
TermopastyTermopasty
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Instalacja odgromowa, uziom itd.

10 Gru 2011 21:02 5497 16
  • Poziom 12  
    Witam.

    Jestem na etapie planowania robót budowlanych przy swoim domu i zastanawiam się właśnie nad instalacją odgromową a dokładniej nad jej częścią podziemną. Ale od poczatku.
    W fundamentach zamierzam puścić uziom fundamentowy czyli do zbrojenia ławy dospawać bednarkę ( a może lepiej ułożyć w całych ławach bednarkę ? )i wypuścic ją do wnętrza domu dla instalacji elektrycznej.
    Zastanawiam się też czy nie podłączyć do tego uziomu też odgromówki z dachu i na każdym narożniku wypuścić przyspawaną bednarkę. Czy lepiej jest zrobić uziemienie otokowe wokół domu do odgromówki?
  • TermopastyTermopasty
  • Poziom 42  
    Tu się nie ma co zastanawiać tylko wykonać to co należy.
    Nie musisz używać bednarki.
    Wystarczy drut stalowy o średnicy min 10mm. Oczywiście spawany w miejscach łączeń. Instalacja odgromowa jak najbardziej. Jednak nie musisz przewodów odprowadzających wyprowadzać na ścianę. Wystarczy zakończyć je w studzience na poziomie gruntu.
  • TermopastyTermopasty
  • Poziom 12  
    Czyli rozumiem, że uziom fundamentowy może być zrobiony tak jak opisywałem czyli z dospawanymi elementami do zbrojenia i spokojnie może być on wykorzystywany jednocześnie dla instalacji elektrycznej jak i odgromówki?

    Druga sprawa z kim uzgadniać wykonanie odgromówki na dachu, z ekipą od pokrycia dachu czy z elektrykiem a może z obydwoma?
  • Moderator Energetycy
    Witam.

    Ty sobie kolego najpierw odpowiedz na pytanie, jak napiszesz metrykę urządzenia piorunochronnego i na jakiej podstawie wpiszesz szczegóły punktowe tej metryki.
    Kolejna rzecz to protokół badań w/w.
    Ekipa od pokrycia dachu zna się na tym ?
  • Poziom 12  
    ele_pp napisał:
    Witam.

    Ty sobie kolego najpierw odpowiedz na pytanie, jak napiszesz metrykę urządzenia piorunochronnego i na jakiej podstawie wpiszesz szczegóły punktowe tej metryki.
    Kolejna rzecz to protokół badań w/w.
    Ekipa od pokrycia dachu zna się na tym ?


    gdybym znał odpowiedź na to pytanie to wyżej raczej nie pytałbym się, nie jestem elektrykiem i za bardzo na elektryce się nie znam - znam się na tyle na ile zna się każdy polak :D
    Czyli sprawę będę obgadywał z elektrykiem a on jak chce niech się dogaduje z wykonawcą dachu albo niech sam po dachu łazi... :cunning:
  • Specjalista elektryk
    Cytat:
    Jestem na etapie planowania robót budowlanych przy swoim domu i zastanawiam się właśnie nad instalacją odgromową

    A na tej budowie to będzie jakiś elektryk, a jeśli tak, to co on na to?
  • Poziom 12  
    ele_pp napisał:
    Witam.

    Kolego, może to Co otworzy oczy :

    http://lowisla.biposwiata.pl/files/sites/4377...2/files/metryka_urzadzenia_pioruchronnego.pdf

    To był przykład, mogę podać więcej.


    wszystko fajnie tylko powiedz mi co chciałeś przekazać wklejając mi link do tej metryki, bo naprawdę nie wiem.
    chodziło ci o to, że ktoś musi opracować schemat instalacji i po jej wykonaniu podpisać się pod nią i ktoś musi ją odebrać?
  • Moderator Energetycy
    Nie moja wina, że ktoś czytać nie umie.

    Polecam zdanie : nazwa jednostki, która sporzadziła projekt.

    Wszystko na ten temat.

    PS. Pewnie dachowcy sporządzą projekt, wykonają instalację, wystawią metrykę i protokół zgodnie z PN-EN 62305.
  • Poziom 12  
    jarecki 86 napisał:

    A na tej budowie to będzie jakiś elektryk, a jeśli tak, to co on na to?


    co prawda jeszcze go nie mam ale będzie, najpierw zamierzam go ściągnąć do uziomu fundamentowego przy laniu ławy a pozniej do instalacji i teraz widzę, że pewnie przy układaniu dachu też będzie trzeba go pewnie aby rozłożył odgromówkę

    Dodano po 7 [minuty]:

    ele_pp napisał:
    Nie moja wina, że ktoś czytać nie umie.

    Polecam zdanie : nazwa jednostki, która sporzadziła projekt.

    Wszystko na ten temat.

    PS. Pewnie dachowcy sporządzą projekt, wykonają instalację, wystawią metrykę i protokół zgodnie z PN-EN 62305.


    Jakbym wcześniej widział na oczy taką metrykę to pewnie ten punkt zauważyłbym a że widze ją pierwszy raz to nawet coś takiego nie zauważyłem...
    A projekt wykonuje nazwijmy go "zwykły elektryk" czy może taki posiadający jakieś specjalne uprawnienia w tym temacie?
    Pytam abym znalazł już takiego co mi wykona projekt i go zrealizuje i też zrobi całą instalację w domu aby zminimalizować ilość "fachowców" na budowie...
  • Moderator Energetycy
    1. Już widzę projektanta z uprawnieniami bud. do projektowania, jak lata po dachu i drut rozciąga :D
    2. Uziomu to ma pilnować nie elektryk, tylko kierownik budowy, skoro pełni samodzielne funkcje tech. w budownictwie, ma Prawo budowlane
    "w jednym palcu" i zna Rozporządzenia wykonawcze do tego Prawa.
  • Poziom 12  
    ele_pp napisał:
    1. Już widzę projektanta z uprawnieniami bud. do projektowania, jak lata po dachu i drut rozciąga :D


    no i wszystko jasne
    czyli najlepszym rozwiązaniem byłoby znaleźc "firmę" która wykona projekt i jednocześnie go zrealizuje :D
    a tak na marginesie, jaki może być orientacyjny całkowity koszt odgromówki (wliczając w to wykonanie projektu, robociznę i materiały) dla domu 10x9 m z dachem dwuspadowym?


    ele_pp napisał:
    2. Uziomu to ma pilnować nie elektryk, tylko kierownik budowy, skoro pełni samodzielne funkcje tech. w budownictwie, ma Prawo budowlane
    "w jednym palcu" i zna Rozporządzenia wykonawcze do tego Prawa.


    pewnie i masz rację, jednak byłem ostatnio świadkiem rozmowy elektryka z właścicielem stawianego domu. I elektryk miał mnóstwo zastrzeżeń co do uziomu, że nikt nie dopilnował jego wykonania itd. i że teraz on ma problemy jakieś i dlatego pomyslałem, że skoro elektryk ma mieć tyle zastrzeżeń to najlepiej niech sam wykona uziom fundamentowy i jak coś później będzie nie tak to niech na siebie narzeka...
  • Moderator Energetycy
    Pytanie zasadnicze - czy wykonanie instalacji piorunochronnej na Twoim budynku jest zasadne ?
    Jak sobie odpowiemy na to pytanie, temat rozwiniemy dalej.

    (Co do uziomu fundamentowego, nikt nie neguje potrzeby jego wykonania).
  • Poziom 12  
    ele_pp napisał:
    Pytanie zasadnicze - czy wykonanie instalacji piorunochronnej na Twoim budynku jest zasadne ?
    Jak sobie odpowiemy na to pytanie, temat rozwiniemy dalej.


    nie wiem czy jest zasadne, pewnie tak samo zasadne jak wykupienie ubezpieczenia na życie czyli przezorny zawsze ubezpieczony...
    a wg. Ciebie jest niepotrzebne albo inaczej kiedy jest potrzebne a kiedy nie?

    EDIT: na decyzję o zrobieniu odgromówki wpłyneła też sytuacja jaką miał kumpel - po kilku miesiącach po wprowadzenia się do nowego domu piorun rozwalił mu komin i wyrządził szkody w urządzeniach elektrycznych a dom nie był w najbliższej okolicy jedynym wysokim obiektem
  • Pomocny post
    Moderator Energetycy
    A skąd ja mam wiedzieć ? Gdzie mi tam do Sanoka ?
    O tym, że instalacja piorunochronna jest potrzebna, decyduje wiele czynników. Najważniejszy to ustalenie konieczności stosowania ochrony na podstawie
    ryzyka szkód piorunowych (kategoria obszaru). To coś takiego jak określenie wskaźnika zagrozenia piorunowego.
    Dalsze ustalenia to położenie budynku względem innych zabudowań, jego wysokość, inne elementy architektoniczne w pobliżu, sieć energetyczna przesyłowa itd.
    Decydując się na ochronę odgromową musowo potraktować ją kompleksowo, biorąc pod uwagę dołączenie ochrony przepięciowej.

    EDIT : a piorunowi było akurat najbliżej do tego komina, lub najłatwiej.
  • Poziom 12  
    ele_pp napisał:
    Gdzie mi tam do Sanoka ?


    heh, i tak zapraszam do Sanoka a szczególnie w Bieszczady, naprawdę warto :D



    ele_pp napisał:
    O tym, że instalacja piorunochronna jest potrzebna, decyduje wiele czynników. Najważniejszy to ustalenie konieczności stosowania ochrony na podstawie
    ryzyka szkód piorunowych (kategoria obszaru). To coś takiego jak określenie wskaźnika zagrozenia piorunowego.
    Dalsze ustalenia to położenie budynku względem innych zabudowań, jego wysokość, inne elementy architektoniczne w pobliżu, sieć energetyczna przesyłowa itd.


    jak pisałem z elektryką mam tyle do czynienia co przysłowiowy Kowalski i dopiero zagłębiam się w temat odgromówki, instalacji elektrycznych dlatego zadam kolejne pytanie kto ustala to czy odgromówka jest potrzebna na podstawie powyższego?


    ele_pp napisał:
    Decydując się na ochronę odgromową musowo potraktować ją kompleksowo, biorąc pod uwagę dołączenie ochrony przepięciowej.


    a ochrona przepięciowa nie jest standardowo w każdej "nowej" instalacji elektrycznej w nowobudowanych domach?
    Jeżeli zadaję głupie pytania to proszę traktowac je z przymrużeniem oka gdyż nie jestem fachowcem w tematach elektrycznych- zreszta jakbym był to nie zadawałbym pytan na forum- i wielu rzeczy dowiaduję się dopiero pierwszy raz...

    ele_pp napisał:
    EDIT : a piorunowi było akurat najbliżej do tego komina, lub najłatwiej.


    pewnie tak było :D
  • Moderator Energetycy
    Witam.
    Cytat:
    a ochrona przepięciowa nie jest standardowo w każdej "nowej" instalacji elektrycznej w nowobudowanych domach?
    Jest, dlatego szczególny nacisk w tym przypadku kładzie się na wyrównanie potencjałów między różnymi instalacjami na wejściu do obiektu, uziemienia i bezpośrednie
    połączenia wyrównawcze, instalowanie SPD.
    A ja zapraszam na najbliższe szkolenie do pana Wincencika, będzie szeroko omawiana m. inn. ochrona przepięciowa.