Witam kolegów elektryków
Jestem na forum od długiego czasu, lecz raczej jako czytelnik. Tym razem jednak postanowiłem się zwrócić z zapytaniem do koleów fachowców. Chodzi o pomiar odgromienia na dachu budynku zabytkowego, pokrytego starym, łatwozapalnym gontem drewnianym.Stan obecny jest taki: drut biegnie po dachu w odległości ok. 10 cm. czasami po prostu na tym dachu leży, wartości uziemień zwodów są do przyjęcia, odledłości zwodów od siebie również. Według mnie instalacja nie kwalifikuje się do dopuszczenia z uwagi na odległości zwodów poziomych od poszycia. Proszę jednak o opinie kolegów na ten temat i jakieś linki do norm prawnych regulujących tę kwestię
pozdrawiam
Jestem na forum od długiego czasu, lecz raczej jako czytelnik. Tym razem jednak postanowiłem się zwrócić z zapytaniem do koleów fachowców. Chodzi o pomiar odgromienia na dachu budynku zabytkowego, pokrytego starym, łatwozapalnym gontem drewnianym.Stan obecny jest taki: drut biegnie po dachu w odległości ok. 10 cm. czasami po prostu na tym dachu leży, wartości uziemień zwodów są do przyjęcia, odledłości zwodów od siebie również. Według mnie instalacja nie kwalifikuje się do dopuszczenia z uwagi na odległości zwodów poziomych od poszycia. Proszę jednak o opinie kolegów na ten temat i jakieś linki do norm prawnych regulujących tę kwestię