Instalacja odgromowa na budynku zabytkowym.

manstel 11 Dec 2011 08:27 3137 3
  • #1
    manstel
    Level 10  
    Witam kolegów elektryków
    Jestem na forum od długiego czasu, lecz raczej jako czytelnik. Tym razem jednak postanowiłem się zwrócić z zapytaniem do koleów fachowców. Chodzi o pomiar odgromienia na dachu budynku zabytkowego, pokrytego starym, łatwozapalnym gontem drewnianym.Stan obecny jest taki: drut biegnie po dachu w odległości ok. 10 cm. czasami po prostu na tym dachu leży, wartości uziemień zwodów są do przyjęcia, odledłości zwodów od siebie również. Według mnie instalacja nie kwalifikuje się do dopuszczenia z uwagi na odległości zwodów poziomych od poszycia. Proszę jednak o opinie kolegów na ten temat i jakieś linki do norm prawnych regulujących tę kwestię
    pozdrawiam
  • #2
    jarecki 86
    Electrician specialist
    Niezachowanie wymaganych odstępów zwodów od pokrycia dachu stwarza zagrożenie pożarowe i nie może być zignorowane przez osobę dokonującą oględzin instalacji odgromowej.
    W takim przypadku należy naprężyć zwody lub uzupełnić uchwyty dystansowe.
    Natomiast zastosowana odległość 10 cm świadczy o tym, że ten drewniany gont został zakwalifikowany, jako materiał trudno zapalny.
    W przeciwnym razie, ta odległość musiałaby wynosić co najmniej 40 cm.

    Czy znane są jakieś dane z metryki urządzenia piorunochronnego?
  • #3
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597) zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, od marca br. obowiązuje czteroarkuszowa norma PN-EN 62305. Tam też szukaj zapisów prawnych.
    A o różnych ciekawych rzeczach poczytać możesz tu
  • #4
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.

    Co nie zmienia faktu, że w/w instalacja była i powinna być wykonana według przepisów z lat budowy, podlega pod nie, ale wszelkie zmiany już należy dokonać według obecnie obowiązujących.