Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

pomiar rezystancji źródła

16 Gru 2011 13:53 3762 7
  • Poziom 7  
    Witam.
    Mam pytanie : Czy istnieje możliwość pomiaru rezystancji wewnętrznej źródła przy użyciu woltomierzy?? Jeśli ktoś mógłby mi pomóc to poprosił bym o w miarę szybką. i krótko mi to wytłumaczyć.
    pozdrawiam i z góry dziękuje
  • Poziom 17  
    Masz na myśli woltomierz czy miernik uniwersalny?
  • Poziom 7  
    woltomierz podaje schemta

    Dodano po 1 [minuty]:

    pomiar rezystancji źródła
  • Poziom 31  
    Ja stosuję dwie metody techniczne, obliczeniowe, tylko dla źródeł chemicznych.

    1. Zastosowanie multimetru cyfrowego z testerem ogniw 1,5V/9V. Najpierw pomiar napięcia na zaciskach daje przybliżoną wartość napięcia źródłowego. Drugi pomiar testerem, który obciąża ogniwo znanym prądem. Z obwodu tego oczka można obliczyć przybliżoną wartość oporności wewnętrznej.

    2. Dwa pomiary napięcia i prądu ogniwa obciążonego dwoma różnymi opornościami (różnica co najmniej rzędu wielkości). Daje to układ dwu równań liniowych z dwiema niewiadomymi: Napięcie źródłowe i oporność wewnętrzna. Ta metoda jest bardziej żmudna od pierwszej, ale wydaje się od niej dokładniejsza i dla źródeł o nieliniowej charakterystyce U-I można zastosować pomiar wielopunktowy zamiast dwupunktowego.

    Teoretycznie metody techniczne można stosować do wszystkich źródeł napięcia, ale ja nie próbowałem mierzyć tymi sposobami zasilaczy elektronicznych.

    Krzysztof Podstawa

    P.S. Kiedy pisałem, to nie widziałem schematu. Jeżeli znasz wartość E, U i R to z równania dzielnika potencjometrycznego obliczysz Rw. K.P.
  • Poziom 7  
    pomiar rezystancji źródła
    a w takim układzie znając rezystancje wewnętrzna voltomierzy i napiecie źródła oraz rezystancje Rw i mozna obliczyc rezystancje źródła
  • Poziom 43  
    Niby można, jeżeli masz voltomierz o wysokim oporze wejściowym (cyfrowy) możesz przyjąć że nie obciąża on źródła i napięcie nieobciążonego źródla równe jest jego sile elektromotorycznej. U = E Następnie mierzysz napięcie źródła obciążonego oporem Rz. Jeżeli ten opór jest satabilny (nie zmienia się przy przepływie przez niego prądu) to prąd płynący przez ten opornik obliczasz ze wzoru I=U/Rz a opór wewnętrzny źródła ze wzoru
    E = (Rw + Rz) I po przekształceniu Rw = E/I - Rz czyli Rw = ERz/U - Rz
    Pomiar jest orientacyjny i obarczony dużym błędem. Dokładny polega na wyznaczeniu krzywej U = f(I) przy użyciu woltomierza i amperomierza oraz obliczenie Rw jako tangensa kąta nachylenia krzywej
  • Poziom 34  
    Przy woltomierzu o dużej oporności wewnętrznej -mierzy się wartość napięcia
    ogniwa "nieobciążonego" a następnie tak obciąża się ogniwo, aby napięcie wyniosło połowę SEM -wcześniej zmierzonej.Wtedy Rw=Robc.
  • Poziom 43  
    KaW napisał:
    a następnie tak obciąża się ogniwo, aby napięcie wyniosło połowę SEM -wcześniej zmierzonej.Wtedy Rw=Robc.

    Taki pomiar może być niebezpieczny dla źródła.