    Witam kolegów. Mam mały dylemat na obiekcie jakiś elektryk zrobił całe okablowanie. Sprawa wygląda tak że integra ma sterować roletami. Do każdego włącznika od rolet jest pociągnięta skrętka. Przycisk sterujący roletami. Jest Legranda bodajże Cariva.

    Link

    I teraz mam pytanie bo wydaje mi się że jestem zmuszony wstawić dwa przekaźniki.
    np. PU-1 /HV AWZ514

    Tylko że problem jest taki że nie zmieszczę ich w puszce.

    Może spotkał się ktoś z podobnym problem i go jakoś rozwiązał

    Obiekt jest już wykończony i nie wchodzi w grę położenie nowych przewodów

    0 4
  • Sklep HeluKabel
  • #2 17 Gru 2011 15:22
    Mleczyk89
    Poziom 34  

    Jak to dokładnie wygląda, zasilanie silników masz zaraz przy inegrze i do tego przewody z przycisków tak ?

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #3 17 Gru 2011 15:27
    NOOKIA
    Poziom 28  

    Zasilanie rolet mam w puszkach przy roletach i skrętkę więc wszystko muszę upchać do puszki a miejsca nie mam zbyt dużo

    0
  • Pomocny post
    #4 18 Gru 2011 13:00
    Mleczyk89
    Poziom 34  

    Konieczne jest stosowanie 2 przekaźników dla każdego z kierunków.

    Cewka przekaźnika 12-24VDC, obciążalność styku 6-10A/250V

    Nadadzą się wszystkie które tylko zmieszczą się w puszce.

    Zerknij na produkty finder`a np
    Finder 34.51

    Zobacz na produkt który zaproponowałeś i oceń ile miejsca zyskał byś gdyby nie ta płytka z ledem i bezpiecznikiem.

    Wygodnym będzie polutowanie do przekaźników miękkich przewodów typu linka 0.75mm^2 lub 1mm^2.

    0
  • #5 18 Gru 2011 16:17
    NOOKIA
    Poziom 28  

    Mleczyk89 napisał:
    Konieczne jest stosowanie 2 przekaźników dla każdego z kierunków.

    Cewka przekaźnika 12-24VDC, obciążalność styku 6-10A/250V

    Nadadzą się wszystkie które tylko zmieszczą się w puszce.

    Zerknij na produkty finder`a np
    Finder 34.51

    Zobacz na produkt który zaproponowałeś i oceń ile miejsca zyskał byś gdyby nie ta płytka z ledem i bezpiecznikiem.

    Wygodnym będzie polutowanie do przekaźników miękkich przewodów typu linka 0.75mm^2 lub 1mm^2.



    Dziękuje kolego utwierdziłeś mnie w moim przekonaniu. Więc zamawiam przekaźniki luzem ;)