Silnik 7,5 kW jak podłączyć do wyłącznika typu gwiazda-trójkąt ?

tomek9005 22 Gru 2011 18:04 43066 31
  • #1 22 Gru 2011 18:04
    tomek9005
    Poziom 13  

    Witam posiadam silnik 7,5 kW
    Na tabliczce znalazłem takie oznaczenia
    50s 086
    Temp 4.0 C
    Masa 77kg
    Raiting S1 1445
    Phases 3,5 cps
    Stand PN-72
    6 ke 132M

    I chciałbym ten silnik podłączyć do włącznika typu gwiazda-trójkąt.
    Jak to uczynić?
    Podaje tutaj schemat jak wygląda okienko silnika i jak wygląda mój włącznik.
    Silnik 7,5 kW jak podłączyć do wyłącznika typu gwiazda-trójkąt ?

    4 29
  • #2 22 Gru 2011 19:13
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Z tych danych, które podałeś z tabliczki silnika nie wynika ,czy ten silnik może pracować w trójkącie.

    3
  • #3 22 Gru 2011 19:30
    tomek9005
    Poziom 13  

    Może czegoś nie dostrzegłem.
    A jaki symbol świadczy o tym że silnik pracuje w trójkącie?

    1
  • #4 22 Gru 2011 19:49
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    W polskich silnikach pisze np. 380V Δ lub 380V λ

    0
  • #5 22 Gru 2011 20:01
    tomek9005
    Poziom 13  

    Jest to silnik Elektrim election motor 6Ke 132M-4

    Temp w Fi φ wynosi 4.0 a w Δ 8.0 C

    Więc można chyba zastosować włącznik?

    1
  • #6 22 Gru 2011 20:08
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    tomek9005 napisał:
    Temp w Fi φ wynosi 4.0 a w Δ 8.0 C
    Nie znam takiego oznaczenia, czyżby chodziło o temperaturę ?Nie ma tam napisów odnoszących się do napięcia i rodzaju połączenia uzwojeń?

    0
  • #7 22 Gru 2011 20:11
    tomek9005
    Poziom 13  

    Nie wiem czy chodzi o temperaturę. Nie jest tylko taka tabliczka i znak Δ pojawia się tylko raz.

    A co by się stało jak bym podłączył silnik w trójkąt gwiazdę wbrew temu że nie jest do tego stworzony ?

    1
  • #9 22 Gru 2011 20:17
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Jeśli silnik jest przeznaczony do pracy w gwieździe,a zostanie podłączony w trójkąt to bardzo szybko uzwojenia ulegną przegrzaniu ,a w efekcie uszkodzeniu izolacji,a następnie spaleniu.A tak podpięty jak na rysunku ,pracuje prawidłowo?,nie grzeje się?

    0
  • #10 22 Gru 2011 20:31
    tomek9005
    Poziom 13  

    Dopiero go zakupiłem i chcę go dobrze podłączyć żeby móc pracować sobie swobodnie na nim. Kolego atlantel myślisz że tabliczka znamionowa jest w dobrym stanie ? Jest to stary silnik. Ale jak zrobię fotkę i wrzucę panowie.

    1
  • #11 22 Gru 2011 21:36
    wola
    Poziom 26  

    Witam. Gdyby nie miał tablicy znamionowej, to jeśli

    Cytat:
    Dopiero go zakupiłem
    Zapytaj sprzedawcę jak był załączany silnik.

    0
  • #12 22 Gru 2011 22:54
    tomek9005
    Poziom 13  

    Kolego Wola ten silnik leżał z 3 lata w garażu zakupiłem go okazyjnie.
    Koledzy a jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy ten silnik łączy się wyłącznikiem gwiazda-trójkąt?

    3
  • #14 22 Gru 2011 23:41
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #15 27 Gru 2011 18:37
    tomek9005
    Poziom 13  

    Panowie przepraszam za zamulanie ale święta były. W tym czasie skontaktowałem się z elektrykiem i mi podpowiedział.

    Kontaktowałem się z elektrykiem w tej sprawie i to wygląda tak:
    Jeśli z silnika wychodzi 6 kabli to znaczy że silnik chodzi w stanie gwiazda-trójką.

    A podłączenie wygląda tak:
    Silnik 7,5 kW jak podłączyć do wyłącznika typu gwiazda-trójkąt ?

    1-U1 2-V1 3-W1
    4-U2 5-V2 6-W2
    R-S-T to przewody zasilające,a ten -minus to zero czyli masa.

    Nie mam czasu na podłączenie jak podłącze napisze jak to działa i czy w ogóle działa.:)

    Dodano po 5 [minuty]:

    Panowie a co do zmostkowania uzwojeń jest tak:

    1-4, 2-5, 3-6 ----> przewód mostkujemy tak jak jest na rysunku wtedy mamy trójkąt
    4-5-6 ----> to wtedy mamy gwiazdę.

    Dodano po 3 [minuty]:

    W silnikach trójfazowych asynchronicznych klatkowych uzwojenia można ze względu na ich budowę podłączać w różny sposób zmieniając parametry silnika takie jak - prędkość obrotową , moc , moment , prąd. Poniżej przedstawiamy przykładowe schematy połączeń uzwojeń najczęściej wykorzystywane w sterowaniu silnikami . Należy pamiętać , że każdy silnik ma określoną ilość uzwojeń , biegunów , wielkości napięć i prądów i dlatego przed podłączeniem silnika należy bezwzględnie zapoznać się z DTR konkretnego silnika .

    W opracowaniu tym przyjęto oznaczenia uzwojeń odpowiednio U1 - U2 , V1-V2 , W1 -W2 , jednak zdarza się spotkać oznaczanie U - X , V - Y , W - Z . Należy pamiętać także , że łącząc uzwojenia należy zachować odpowiednią kolejnść początku i końca dla wszystkich uzwojeń.

    Najczęściej spotykanymi rodzajami podłączenia jest podłączenie w gwiazdę Y i trójkąt Δ , z racji częstego wykorzystania układu przełączania gwiazda -> trójkąt do ograniczenia prądów rozruchowych silników .

    Połączenie w gwiazdę Y

    Poniżej rysunek przedstawiający połączenie uzwojeń w gwiazdę " Y " z typowym układem zacisków silnika z 6 wyprowadzeniami i ich połączeniem .
    Silnik 7,5 kW jak podłączyć do wyłącznika typu gwiazda-trójkąt ?
    Połączenie w trójkąt Δ

    Poniższy rysunek przedstawia połączenie uzwojeń silnika w trójkąt " Δ " z typowym układem zacisków silnika z 6 wyprowadzeniami i ich połączeniem .

    Silnik 7,5 kW jak podłączyć do wyłącznika typu gwiazda-trójkąt ?

    Mam nadzieje ze mój post pomoże komuś w przyszłości:>

    2
  • #16 27 Gru 2011 18:59
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    tomek9005 napisał:
    Jeśli z silnika wychodzi 6 kabli to znaczy że silnik chodzi w stanie gwiazda-trójką.
    Nie jest to prawda.Może tak być ,ale nie musi. Jedynie pewne jest to ,co napisane ,na tabliczce znamionowej,lub w DTR.

    0
  • #17 27 Gru 2011 19:06
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #18 27 Gru 2011 20:03
    tomek9005
    Poziom 13  

    Panowie jutro podłączam silniczek tak zobaczę jak chodzi i postaram się zrobić fotkę tabliczki i wrzucić tutaj i powiecie mi co i jak xD

    0
  • #19 29 Gru 2011 09:58
    Chris_W
    Poziom 37  

    I jak poszło/idzie uruchomienie?
    Jest duża szansa że ten silnik w pracuje w trójkącie na 400V - a wtedy gwiazda i tak bedzie pracować.
    Jednak wiedz że są też opcje "gwiazda na 400V" - to znaczy że w trójkącie może pracować tylko do 230V (akurat pod proste falowniki).

    1
  • #20 29 Gru 2011 12:42
    tomek9005
    Poziom 13  

    Silnik 7,5 kW jak podłączyć do wyłącznika typu gwiazda-trójkąt ?

    To jest zdjęcie pokrywy puszki silnika. I tam jest opisane co i jak.
    Panowie więc dobrze silnik został podłączony ?

    0
  • #21 29 Gru 2011 13:07
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Na tym zdjęciu nie ma napisane, jak podłączyć ten konkretny silnik. To jest tylko ogólnie pokazane jak łączyć trójkąt (z lewej) , lub w gwiazdę (z prawej).

    0
  • #22 29 Gru 2011 13:23
    tomek9005
    Poziom 13  

    To jak mam to zrobić? Podłączyłem tak jak jest tam napisane, chodzi ale nie wiem czy jest dobrze. Jak sprawdzić jak łączyć macie jakiś pomysł ?

    0
  • #23 29 Gru 2011 13:32
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Pomysły już były opisane.

    tomek9005 napisał:
    Podłączyłem tak jak jest tam napisane
    Tak jak w pierwszym poście,czyli w gwiazdę?To zmierz prąd , a także sprawdź ,czy się silnik nie grzeje po kilku, kilkunastu minutach pracy.

    0
  • #24 29 Gru 2011 13:43
    tomek9005
    Poziom 13  

    Testowałem wczoraj silnik chodzi bardzo dobrze. Podłączyłem go do krejżagi i się nie grzeje (oczywiście przy cięciu drzewa.) Pracowałem z 30 min bez przerwy więc nie jest tak źle z nim.
    Jak coś się będzie działo to napisze. Silnik dostałem w spadku i chcę go sprzedać. Silnik ma koło pasowe, kołnierz do zanotowania na wysokości i jeszcze jedno koło do wciągania ciężaru na wysokości. Ile taki silnik może być warty ?. Dodam że bardzo mało był używany.

    2
  • #25 29 Gru 2011 21:29
    wola
    Poziom 26  

    Witam. Tak z ciekawości;
    1) testowałeś w trójkącie?
    2) Jakie masz bezpieczniki? (wartość ,typ)
    3) jaka średnica piły?

    0
  • #26 29 Gru 2011 22:01
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika

    tomek9005 napisał:
    To jak mam to zrobić? Podłączyłem tak jak jest tam napisane, chodzi ale nie wiem czy jest dobrze. Jak sprawdzić jak łączyć macie jakiś pomysł ?

    Jak czytam takie i podobne wypowiedzi to ręce opadają.Kolego odczytaj prawidłowo tabliczkę ( bo tam masz wszystko) , następnie miernik w ręce i sprawdż jakie pobiera prądy i czy zgodne są z danymi na tabliczce, a jeśli tego nie potrafisz to poproś fachowca.Porady dla laików uważam za nieporozumienie.

    0
  • #27 29 Gru 2011 23:12
    tomek9005
    Poziom 13  

    Wola
    1. Tak
    2. 25A takie wkręcane stare.
    3. 40cm

    Kolego Topolewski to powiedz mi jak to zrobić jestem laikiem nie wiem jak mierzyć pobór prądu. Mierzyłem tylko napięcie które dochodzi nic po za tym.

    2
  • #28 30 Gru 2011 00:19
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika

    tomek9005 napisał:
    Wola
    1. Tak
    2. 25A takie wkręcane stare.
    3. 40cm

    Kolego Topolewski to powiedz mi jak to zrobić jestem laikiem nie wiem jak mierzyć pobór prądu. Mierzyłem tylko napięcie które dochodzi nic po za tym.

    Tak trudno napisać Topolski zwłaszcza, że masz ściągawkę?
    Jeśli nie wiesz jak mierzyć to wogóle nie powinneś brać się za takie roboty.Słyszałeś coś o amperomierzach lub miernikach cęgowych?
    Wybacz, ale Twoja wiedza nie upoważnia Cię do tego abyś mógł to robić i chodzi tu tylko o Twoje bezpieczeństwo.

    0
  • #29 30 Gru 2011 11:51
    darek4168
    Poziom 20  

    Jeżeli silnik podłączony w trójkąt po kilku minutach pracy się nie grzeje, to śmiało możesz podłączyć go do wyłącznika gwiazda, trójkąt. Nie ma w tedy potrzeby niczego mierzyć, tylko połączać i niech maszyna chodzi. Przy podłączeniu przełącznika musisz jeszcze pamiętać o jednym, żeby nie było tak iż w gwieździe silnik ma prawe obroty a w trójkącie lewe, to trzeba zgrać.

    tomek9005 napisał:
    Kolego Darek4168 silnik chodzi w prawo zawsze. Wiem że można zastosować włącznik L <-> P który to reguluje.

    Nie zawsze kolego, zamiana faz obojętnie których zmienia obroty silnika na przeciwne, przełącznika L<->P przed przełącznikiem gwiazda, trójkąt nie ma sensu montować, nie zrozumiałeś o co mi chodziło, radzę dobrze przestudiować temat, co byś silnika nie uszkodził.

    Posty scaliłem. [retrofood]

    0
  • #30 08 Sty 2012 18:41
    tomek9005
    Poziom 13  

    Tak wygląda tabliczka znamiona panowie i Panie^^.

    Silnik 7,5 kW jak podłączyć do wyłącznika typu gwiazda-trójkąt ?

    Możecie coś powiedzieć na temat tego silnika z tej tabliczki?

    3