Ogrzewanie z zewnętrzną kotłownią - jest kłopot

mic__ 23 Gru 2011 20:08 3008 9
  • #1 23 Gru 2011 20:08
    mic__
    Poziom 8  

    Panowie (gdyż Pań tu chyba nie uświadczysz, a jeśli tak to z góry przepraszam)!

    Jeżeli ktoś chce odpocząć od świątecznych porządków, albo od świątecznego obżarstwa, to może pomoże?

    Sytuacja wygląda następująco: jest sklep, a obok niego pomieszczenie gospodarcze. Celem jest ogrzanie sklepu przy pomocy systemu c.o.

    W pomieszczeniu gospodarczym został zainstalowany piec na paliwo stałe z wężownicą. Z pieca wyprowadzona jest rura stalowa i pompa. Dalej rury pcv 25mm. Z powodu drogi znajdującej się pomiędzy pomieszczeniem gospodarczym a sklepem, przewody są poprowadzone "magistralą" na wysokości 2,6 metra. Naczynie wzbiorcze na powrocie.

    Układ napełniony borygiem.

    Objawy: wszystko chodziło, ale przestało. Układ wydaje się "zapchany" i nie daje się go uruchomić. Odpowietrzanie nie pomaga, cyrkulacji brak. W naczyniu aż się burzy. Pompa pracuje.

    Tu szkic instalacji.
    Ogrzewanie z zewnętrzną kotłownią - jest kłopot

    Jakieś pomysły? Rady? Nagany? Postaram się uszczegółowić schemat lub odpowiedzieć na pytania.

    Z góry dzięki za zainteresowanie!
    Wszystkiego dobrego na Święta!

    0 9
  • Metalwork
  • Pomocny post
    #2 23 Gru 2011 20:17
    630176
    Użytkownik usunął konto  
  • Metalwork
  • Pomocny post
    #3 23 Gru 2011 20:25
    jantrzu
    Poziom 13  

    A może pompa jest zapowietrzona i nie ma przepływu?
    Może rusz zaworami?

    0
  • Pomocny post
    #4 23 Gru 2011 20:33
    kreslarz
    Poziom 35  

    Naczynie wzbiorcze montuje się ZAWSZE na zasilaniu z pominięciem wszelkich zaworów itp.
    Tak to powinno wyglądać:
    Ogrzewanie z zewnętrzną kotłownią - jest kłopot

    Jeszcze uwagi:
    1. nie wszystkie pompy tolerują borygo w układzie i zacierają się. Są specjalne pompy używane do instalacji solarnych. One z reguły pracują na borygo lub innym płynie niezamarzającym, a nie na wodzie.
    2. odpowietrzniki MUSZĄ być na zasilaniu i na powrocie. Tu i tu stworzony jest syfon.
    3. Na końcu odcinka 6,1m (w sklepie) też założyłbym parę odpowietrzników (zasilanie i powrót)

    0
  • #5 24 Gru 2011 11:39
    mic__
    Poziom 8  

    Jerzykowski napisał:
    Jest tam jakiś filtr? Może jest zanieczyszczony, jak układ zalany borygiem to należy wykluczyć zamarznięcie. Długo ta instalacja pracowała?


    Instalacja jest nowa, filtr sprawdzony, praktycznie był czysty, więc śmiecie nie pływają w instalacji.

    jantrzu napisał:
    A może pompa jest zapowietrzona i nie ma przepływu?
    Może rusz zaworami?


    Jest to możliwe, ale w pionie idealnie nad pompą jest odpowietrzacz.

    kreslarz napisał:
    Naczynie wzbiorcze montuje się ZAWSZE na zasilaniu z pominięciem wszelkich zaworów itp.
    Tak to powinno wyglądać:


    To brzmi bardzo logicznie, wielki dzięki za schemat!

    kreslarz napisał:
    Jeszcze uwagi:
    1. nie wszystkie pompy tolerują borygo w układzie i zacierają się. Są specjalne pompy używane do instalacji solarnych. One z reguły pracują na borygo lub innym płynie niezamarzającym, a nie na wodzie.
    2. odpowietrzniki MUSZĄ być na zasilaniu i na powrocie. Tu i tu stworzony jest syfon.
    3. Na końcu odcinka 6,1m (w sklepie) też założyłbym parę odpowietrzników (zasilanie i powrót)


    1. OK, choć póki co za wcześnie na zatarcie
    2 i 3. OK, dodamy odpowietrzniki

    Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś uwagi i pomysły, to będziemy bardzo wdzięczni!

    Pozdrawiam

    0
  • Pomocny post
    #6 24 Gru 2011 11:57
    saskia
    Poziom 38  

    Odpowietrzniki przede wszystkim, zwlaszcza na odcinku prostej laczacej kotlownie ze sklepem.
    Jesli mowisz ze sa to rury plastikowe to na pewno tam sie zrobila poduszka powietrzna i zadna pompa CO tego nie przepchnie.

    0
  • Pomocny post
    #7 24 Gru 2011 22:13
    12gucio
    Poziom 20  

    Witam!
    Sprawdż czy rury są położone prosto tzn w jednej linii ,bo mogą sie robić syfony .Powinny być ze spadkiem do odpowietrzenia .

    0
  • Pomocny post
    #8 26 Gru 2011 00:21
    saskia
    Poziom 38  

    12gucio zrobiles drobne przejezyczenie "Powinny być ze spadkiem do odpowietrzenia"
    Powinno byc "ze spadkiem OD odpowietrzenia" lub "ze wzniosem do odpowietrzenia"

    0
  • Pomocny post
    #9 26 Gru 2011 14:54
    kreslarz
    Poziom 35  

    12gucio napisał:

    Sprawdż czy rury są położone prosto tzn w jednej linii ,bo mogą sie robić syfony .Powinny być ze spadkiem do odpowietrzenia .

    Cytat:
    12gucio zrobiles drobne przejezyczenie "Powinny być ze spadkiem do odpowietrzenia"
    Powinno byc "ze spadkiem OD odpowietrzenia" lub "ze wzniosem do odpowietrzenia"

    Wszelkie wątpliwości na ten temat:
    odpowietrzniki na zasilaniu i powrocie mają znajdować się w najwyższym punkcie syfonu, gdyż tam zgodnie z prawami fizyki zbiera się powietrze. Jeżeli - jak wspomniał wyżej jeden z kolegów - rury mają zwis, to zgodnie z wcześniejszymi sugestiami odpowietrzniki trzeba założyć przed i po zwisie. Jest jedna zasada:
    dwa odpowietrzniki za dużo nie zaszkodzą instalacji, natomiast jeden za mało uniemożliwi jej prawidłową pracę.

    0
  • #10 30 Gru 2011 21:30
    mic__
    Poziom 8  

    Rozwiązanie problemu

    Panowie - przede wszystkim wielkie dzięki co pomoc i zaangażowanie! Wasze rady zostały wykorzystane i układ działa.

    Jakby ktoś miał podobne problemy - podaję to co zostało zrobione:

    1. Naczynie wzbiorcze zostało przesunięte na zasilanie, tuż za piec, tak jak na schemacie, który zamieścił kreslarz.

    2. Rura zasilająca (ta długa pozioma) została wymieniona na stalową. Rura z pvc na tyle rozszerzała się, gdy tłoczony był nią gorący płyn, że między uchwytami mogły robić się syfony. W rurze stalowej nie ma takiego problemu - jest sztywna. Dzięki temu uzyskano dogodny spadek.

    3. Odpowietrzniki dodano na zasilaniu, na poziomej rurze zasilającej po obu końcach. Na powrocie na wyżej położonym końcu.

    Po tych modyfikacjach układ ruszył bez problemu.

    Pozdrawiam wszystkich już gorąco :-)
    i jeszcze raz dzięki!