    W piecu gazowym BERETTA
    po wlaczeniu zasilania w trybie ciaglym dziala isktownik gazu
    czy ktos ma wiedze jaka usterka bedzie w nizej wymienionych plytkach:

    charakteryzuje sie tym ,ze znajduja sie tak opisane ponizej plytki elektronik 81090465E=BRAHMA=50016001-75 85210-BC01S F.T.PASSED 81090460D=50016100-75 86303-BC01T ROCL1611 95 wiadomo,ze uszkodzone sa te plytki gdyz je podstawiono na dobre sprawdzono prwie wszystkie istotne elementy tranzystory diody i tzw.rezystory zabezpieczeniowe o wartosci'0', wydaja sie dobre, brak schematu nie pozwala sprawdzic ukladow scalonych.
  • Pomocny post
    Poziom 30  
    spróbuj wejść na stronę firmy BRAHMA (google ją mi znalazły) - jest tam dużo dokumentacji (pdf) do sterowników pieców produkowanych przez tę firmę. W moim przypadku identyczny objaw (sterownik AT5/TR) dawała zamiana fazy z zerem w zasilaniu sterownika (sterownik zasilany beztransformatorowo, jonizacyjny czujnik płomienia).