Torus 23.22 wx ciepła woda a za chwilę zimna i tak w kółko.

24 Dec 2011 16:45 4499 3
  • Level 16  
    Witam.
    Piec tak jak w temacie torus 23.22 wx. C.O. działa prawidłowo natomiast c.w. po puszczeniu z kranu leci gorąca, leci, leci, leci... po chwili piec się wyłączy wyświetlając Ł* (ciepła woda powyżej 70*c) i zaczyna lecieć zimna woda. Po chwili gdy ciepła woda zleci z pieca on się załączy i grzeje wodę. Po kilku minutach zaczyna się wszystko od nowa.

    Co może powodować taka sytuację? Co się ewentualnie popsuło? A może tylko trzeba wyregulować?
    Termometr w piecu nie działa, ciśnienie wody ustawiałem od 0,2 MPa do 0,4 MPa

    Piec czyściutki, membrana raczej sprawna, wymiennik czyszczony płynem do odkamieniania, bolec czysty i nasmarowany smarem silikonowym tak że chodzi płynnie.


    Wygląda na to że wymiennik był raczej "odkurzony" niż odkamieniony.
    Temperatura wody na krótkim obiegu ma 84*C (dlatego gasi płomień główny) a na obiegu właściwym (woda z kranu) ma 40*C.

    Jutro lub po jutrze wyciągnę wymiennik i potraktuje go godzinną kąpielą w 90% occie :) myślę że to załatwi sprawę
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Level 2  
    Mam w tej chwili ten sam problem. I nie wiem co zrobić żeby go usunąć. Dodatkowo gasi mi świeczkę . Raz uda się ją zapalić od razu innym razem po setkach prób. Jakieś propozycje ?
  • Gantry automation specialist
    Bez przesady z tą wymianą. Swieczka gaśnie przede wszystkim od zapchanego kurzem wymiennika płomień-woda. Zdjąć dekiel z przodu komory spalania, spryskać detergentem przemysłowym i dobrze wypłukać ogrodową końcówką (myjka może uszkodzić listki wymiennika). Sprawdź też dyszki w środku świeczki - otworki są miniaturowe i łatwo się kurzem zabijają. Możesz też nieco zwiększyć ilość gazu na świeczce - śrubka od przodu pod wyjściem gazowej rurki do świeczki i termopary.
    Ciężkie zapalanie to zła geometria płomienia - powinien mieć kształt krzyża - największy płomyczek do przodu, dwa mniejsze od termopary i zapalarki na boki) i dobre ustawienie elektrody - tu niestety potrzebne pracowite regulowanie listków palnika i elektrody zapalarki.
    A na skoki temperatury wody tylko bardzo dokładna regulacja modulatora płomienia czyli zaworu gazowego pomoże (i to nie do końca).
    Sposób regulacji tu opisany (w przedostatnim poście): https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1388974.html