Instalacja gniazdka TS-SW20L4-M

jacekKacz 28 Gru 2011 17:47 1785 3
  • #1 28 Gru 2011 17:47
    jacekKacz
    Poziom 8  

    Witam,
    zakupiłem dotykowy włącznik świateł i chciałbym go podłączyć. Mam 4 przełączniki, które chcę nim zastąpić.
    w pdfie jest schemat, który widoczny jest także na gniazdu http://www.save-key.com/upfile/download/manual/TS-SW-Lighting.pdf
    jednak nie do końca rozumiem jak mam to zrobić.
    Jasne jest dla mnie:

    idąc od lewej:
    1 - uziemienie
    2 L1 - tutaj pierwsza "lampa"
    3 COM - ??
    4 L1C - ??
    5 L2 - druga
    6 L3 - trzecia
    7 L4 - czwarta
    8 pusty - ?
    9 Faza - tutaj podłączam
    10 neutralny - tutaj neutralny

    czy mam oprócz standardowych kabli podpiąć nr 9 z 8 oraz 3 ? czy wystarczy faza w nr 9 ?
    Będę wdzięczny za pomoc, taką dla laika ;) i proszę nie odsyłajcie mnie do innego działu, bo wydaje mi się, że ten najbardziej pasuje:)

    0 3
  • Pomocny post
    #2 28 Gru 2011 18:45
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    Witaj, podłączasz PE do 1, L do 9, N do 10. Jeśli masz dwa takie aparaty, łączyć je możesz w układzie schodowym, w/g diagramu z lewej strony. Lecz wtedy ( z opisu wynika ) kanały L2, L3, L4 są bezużyteczne. Dla pojedyńczego włącznika mostkujesz 3 i 8, LC1 pusty.I pamiętaj, diagram nie musi przedstawiać połączeń ochronnych, te sprawy dotyczące bezpieczeństwa a nie funkcjonalności aparatu, regulują odrębne przepisy a nie diagramy, pozdrawiam

    0
  • Pomocny post
    #3 28 Gru 2011 19:03
    jacekKacz
    Poziom 8  

    Dzięki Maciek,
    czy 8 i 9 także zmostkowane, czy bez bo na gniazdku mam niby połączone tak jak 3 i 8

    0
  • Pomocny post
    #4 28 Gru 2011 19:15
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    Z diagramu wynika, mostek między 8 i 9 jest wykonany przez producenta wewnątrz.
    Pozycje 2, 3, 4 to z reguły styki wolne od potencjału, jedna para NO, druga NC