karta siemens stmi2 hg 1500 ciagłe restarty

nsasin 29 Gru 2011 08:02 2168 9
  • #1 29 Gru 2011 08:02
    nsasin
    Poziom 9  

    witam mam problem z kartą stmi2 s30810-q2316-x100 v6
    centrala (siemens 3800 v8) widzi kartę ,przy próbie zalogowania po pojawieniu sie cli nagle karta się restartuje tak 2 razy potem jakby się zawiesza karta jest w default to już trzecia po podłaczeniu sie przez rs na porcie 38400 dostaje taki komunikat załaczam procedure ładowania


    Loader: start romstart

    **************************************************
    * STMI2 *
    **************************************************
    Copyright 2002 Siemens AG

    Hardware ID : 0x05f0
    Serial Number : SN452060729552
    Parts List Version : -03
    Bootrom Version : FW_VERSION: Jul 21 2004


    Processor speed = 266 MHz
    PLB speed = 133 MHz
    OPB speed = 44 MHz
    Ext Bus speed = 33 MHz
    PCI Bus speed = 33 MHz (Async)
    PCI Async Ext Clock being used.
    Internal PCI arbiter enabled


    FPGA Version : 4
    Ethernet Address 1 : 00:0F:BB:0C:F3:CD
    Ethernet Address 2 : 00:0F:BB:0C:F3:CE

    CPU - Type : IBM PowerNP NPe405H Rev. A Rev. 0140
    - Frequency : 266 MHz

    Flash Memory : 32 MByte
    DRAM Module : 128 MByte (SDRAM PC133 )

    DSP Modules :
    DSP Module 0 present: YES - type: "6416"

    HGA Modules:
    HGA Module 0 present: NO - type: "None"
    HGA Module 1 present: NO - type: "None"
    Backplane address : 1


    /tffs/ - disk check in progress ...
    /tffs/core_log/corelog4.txt

    Rational Rose RealTime C++ Target Run Time System
    Release 6.40.C.03 (-D,G0,-L,-O,+c)
    Copyright (c) 1993-2002 Rational Software
    SaccobTask registered at ISRTaskLayer
    TopLevel::initialize: all capsules incarnated

    --- HiPath*) HG 1500 6.0 SAPP - Copyright (C) Siemens AG, 2004.
    CPU: IBM PowerNP NPe405H Rev. A - Revision: 1094779200 (data cache enabled)
    - Speed: 266 MHz

    SW Version HI-G15.T4.003

    --- All Rights reserved.

    *) HiPath(TM) / HiPath(R) is a trademark of Siemens AG

    --- Compiled: [ 03/13/06 12:21:58 ]
    --- Started: [ 01/01/2000 00:03:13 ]


    V.24 CLI activated!



    V.24 Command Line Interface active!

    Web Server listening for HTTP connections on port 8085

    Starting Reboot with reboot type 2 (clear)
    Executing Reboot for EvtCode 102 (MSG_EXCEPTION_REBOOT)

    Receiving Msg after Exit Msg from OAM (before Exit from tTrcTask)


    FW: Jul 21 2004
    oading Config Table /tffs/data/ils.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/vcapi.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/secsvc.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/sslcfg.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/sslkey.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/sslcac.txt : 0





    Loading Config Table /tffs/data/ipsec.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/ipsecrul.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/ipsectun.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/ipsecsvc.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/ipseckey.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/ipsecca.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/ipsecpki.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/ipseccac.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/dyndns.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/acd.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/nrt.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/erh.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/erhsipsu.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/erhsipgw.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/qdc-clnt.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/qdc-sd.txt : 0

    Loading Config Table /tffs/data/gkautod.txt : 0

    IPSecPM: W; Development-time debugging not compiled in.
    IPSecPM: W; To enable, configure with --enable-debug and recompile.
    IPSec Stack initialised
    DNS support enabled
    Dead Peer Detection enabled

    Initializing Streams Global Variables
    MSGBLKS:24287 DATABLKS:19430


    Rational Rose RealTime C++ Target Run Time System
    Release 6.40.C.03 (-D,G0,-L,-O,+c)
    Copyright (c) 1993-2002 Rational Software
    SaccobTask registered at ISRTaskLayer
    TopLevel::initialize: all capsules incarnated

    --- HiPath*) HG 1500 6.0 SAPP - Copyright (C) Siemens AG, 2004.
    CPU: IBM PowerNP NPe405H Rev. A - Revision: 1094779200 (data cache enabled)
    - Speed: 266 MHz

    SW Version HI-G15.T4.003



    *) HiPath(TM) / HiPath(R) is a trademark of Siemens AG

    --- Compiled: [ 03/13/06 12:21:58 ]
    --- Started: [ 01/01/2000 00:03:50 ]


    V.24 CLI activated!



    V.24 Command Line Interface active!

    Web Server listening for HTTP connections on port 8085

    Starting Reboot with reboot type 2 (clear)
    Executing Reboot for EvtCode 102 (MSG_EXCEPTION_REBOOT)

    Receiving Msg after Exit Msg from OAM (before Exit from tTrcTask)


    FW: Jul 21 2004

    0 9
  • #2 29 Gru 2011 18:04
    bulba1
    Poziom 24  

    Wgraj jeszcze raz soft koniecznie z tftp

    0
  • #3 30 Gru 2011 07:43
    nsasin
    Poziom 9  

    dopiero co karta przyszła to możliwe że trzecia karta ma ten sam objaw może to bardziej kwestia centrali

    Dodano po 7 [minuty]:

    nie mam tego softu hi.g 15.t 4.003

    Dodano po 1 [godziny] 5 [minuty]:

    rozumiem ze karta w default nie powinna się tak zachowywać nie powinno być problemu z konfiguracją z poziomu cli może to kwestia licencji ??

    0
  • #4 30 Gru 2011 16:07
    Jack14
    Poziom 37  

    Jaka wersja softu w centrali?
    Jak są rozmieszczone karty (wklej obrazek z Managera)?
    Czy są jakieś kody błędów w logach centrali?

    0
  • #5 30 Gru 2011 18:58
    bulba1
    Poziom 24  

    Na pewno nie jest to problem licencji , części usług jest zawsze dostępna np. kanały B (2 kanały do wersji 7 i aż 8 dla wersji 8 centrali).
    Natomiast to co pisze kolega Jack14 jest ważne bo soft w centrali i karcie musi współpracować
    Tak więc załącz te informacje to może się znajdzie szybko rozwiązanie.

    0
  • #6 31 Gru 2011 10:38
    nsasin
    Poziom 9  

    centrala ma soft 8 karta z tego co widziałem soft 6 centrala na której testuje kartę jest centrala treningową i żeby wykluczyć problem z rozmieszczeniem kart

    Dodano po 36 [minuty]:

    karta siemens stmi2 hg 1500 ciagłe restarty

    Dodano po 1 [minuty]:

    na centrali nie widać żadnych błędów

    Dodano po 1 [minuty]:

    zapomniałem dodać że centrala jest też w default

    0
  • #7 02 Sty 2012 13:27
    bulba1
    Poziom 24  

    HG1500 musi być w tej samej wersji softu co HiPath inaczej nie będzie działać.
    To może być powód restartów.

    0
  • #8 03 Sty 2012 08:11
    nsasin
    Poziom 9  

    czasami pojawiają sie takie błedy na centrali
    02fa01a4 B 26-04 01- !card in service: 97109797202800000000
    02fa0588 B 29-24 01- !polling time out: ef0718e0000000000000 RELOAD/RESET CARD odrzucona przez syst., ew. wymienic gr. konstr.

    0
  • #9 03 Sty 2012 17:41
    bulba1
    Poziom 24  

    Zmień soft HG na v8 bo będziesz miał restarty. Te komunikaty w logach to właśnie restarty.

    0
  • #10 04 Sty 2012 07:57
    nsasin
    Poziom 9  

    dziękuje za pomoc spróbuje