Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Podłączenie sterowania do włącznika silnikowego

stawoj1 30 Dec 2011 14:51 9676 13
  • #1
    stawoj1
    Level 10  
    Proszę o pomoc w podłączeniu kasetki z przyciskami sterującymi ST22K2 z włącznikiem silnikowym PKZM 0-6.3 ze stykiem pomocniczym NHI 11 czołowym. Spróbuję dodać fotkę tychże wyżej wymienionych. Proszę o rozrysowanie połączeń jak dla kompletnego laika - jeśli łaska. Chodzi o to, aby za pomocą przycisków start - stop doprowadzić do załączenia włącznika silnikowego , a co za tym idzie silnika 2.2 kW. Z góry dziękuję. https://obrazki.elektroda.pl/8737743800_1325252907.jpg
  • #3
    stawoj1
    Level 10  
    Wg specyfikacji Moellera stycznik DILM jest niepotrzebny - czy to aby możliwe?. Wystarczy PKZM + styki pomocnicze + przyciski sterownicze.
  • #4
    jazda_gazda
    Level 19  
    Nie możliwe sterowanie "Start Stop" bez stycznika!!!! Ale jak tak bardzo zależy to 13,14 podłącz miedzy U,W i wtedy będzie funkcja Stop :D (oczywiście żart)
  • #5
    stawoj1
    Level 10  
    Oki zatem jaki stycznik proponujecie, oczywiście chodzi mi o firmę Moeller - mam do nich zaufanie, i też włącznik silnikowy jest tejże firmy. Dzięx za pomoc i zainteresowanie.
    Zmieniłem rysunek i dodałem DILM 7 - 10, czy teraz można zautomatyzować uruchamianie silnika? https://obrazki.elektroda.pl/1055377900_1325257445.jpg
  • #7
    stawoj1
    Level 10  
    Krzysztofie,
    Powyżej Twego ostatniego postu zamieściłem sprostowanie z adresem URL - czy możesz teraz spojrzeć Swym fachowym okiem i określić co o tym zestawie Sądzisz?
  • #9
    stawoj1
    Level 10  
    Dziękuję, zatem ponawiam moją pierwotną prośbę. Jeśli Możecie to napiszcie, co z czym połączyć, mam nadzieję, że na styczniku widać oznaczenia. Dzięx.
  • #10
    Krzysztof Kamienski
    Level 43  
    L1, L2,L3 stycznika -Zasilanie (trzy fazy)
    T1,T2,T3 stycznika do L1,L2,L3 PKZMa
    U,V,W PKZMA do silnika.
    Styki NO 13 i 14 kasety równolegle do styków NO stycznika.
    Szeregowo z tym NC kasety 12 i 14 , dalej w obwodzie styki pomocnicze PKZM NC i cewka stycznika A1 A2 .Ten obwód połączony do L1 i L3 stycznika ( dla cewki 380V) dla cewki 220V L (1,2 lub 3) i ,,O"
    Do czego ten silnik ? Pompa, piła tarczowa? Jeżeli jakaś maszyna polecam dokupić wyłącznik bezpieczeństwa w obudowie (tzw. Grzybek :D ) i umieścić gdzieś pod ręką, połączywszy szeregowo z NC stopu w kasecie.
    Schematów tysiące na Elektrodzie.
  • #11
    jazda_gazda
    Level 19  
    Ja podłączył bym to tak:

    Podłączenie sterowania do włącznika silnikowego


    Nie zapominając rzecz jasna o PE
  • #12
    stawoj1
    Level 10  
    Stokrotne dzięki za pomoc.Wszystkiego dobrego w nowym 2 :D :D 012 roku
  • #13
    jazda_gazda
    Level 19  
    Dzięki również, nie jestem pewien który styk wyłącznika silnikowego jest NO ale nawet jak nie trafisz to się nic nie stanie.