UPS APC BK650EI - padła bateria lub czy to może jednak być awaria UPS-a?

04 Sty 2012 10:07 2582 2
  • Poziom 8  
    Witam,
    Problem dotyczy UPS-a APC BK650EI, a mianowicie:
    a) włączam UPS-a
    b) miga zielona lampka (online)
    c) zapala się żółta (On battery)
    d) lecz jak wraca na stałą zieloną, tym samym mruga czerwona lampka (replace battery) i sygnalizuje dźwiękowo przez ok. 1minutę.

    Czy to oznacza, że padła bateria? Dziwne jest to, że po odcięciu napięcia sieci, komputer pada od razu - UPS nie podtrzymuje go ani przez sekundę. Jeszcze niedawno zniknął prąd i póki wyłączyłem komputer, UPS podtrzymywał go kilka minut.

    Czy bateria może paść nagle i kompletnie lub czy to może jednak być awaria samego UPS-a?
    Poprawiłem TONI_2003.
  • Poziom 43  
    21grams napisał:
    (...) ale jak wraca na stałą zieloną, tym samym mruga czerwona lampka (replace battery) i sygnalizuje dźwiękowo przez ok. 1minutę.

    Kontrolka Replace battery sygnalizuje konieczność wymiany akumulatora.

    21grams napisał:
    Dziwne jest to, że po odcięciu prądu, komputer pada od razu - UPS nie podczymuje go ani przez sekundę.

    Jeżeli padł akumulator to nie jest to dziwne.
  • Poziom 23  
    Zgadzam się z goldi74. Wymień AKU i wszystko będzie ok :D Akumulator padł zapewne od jakiegoś zwarcia lub przeciążenia. Ja przy UPS-ie miałem podłączony AKU jakieś 140Ah. Wszystko działa, komputer działa na nim ok. godziny, a jedyna wada to muszę go ładować prostownikiem bo UPS robi to za długo :D