Podłączenie silnika trzyfazowego na 230V

05 Sty 2012 23:46 5667 5
  • Poziom 12  
    Panowie mam trzy pompy grundfosa z silnikami moim zdaniem trzyfazowymi, niestety ale tabliczki z silników kompletnie się wytarły i nic nie można odczytać. Teraz dwie pompy muszę podłączyć do 400V a jedną na 230V o ile to jest możliwe.
    Pod deklem puszki przyłączeniowej jest taki schemat:

    Podłączenie silnika trzyfazowego na 230V

    I teraz do podłączenia 400V stosuję schemat po prawej stronie High Voltage?
    Schemat po lewej jest oznaczony jako Low Voltage ale widoczne są na min trzy fazy zasilania, tak więc chyba się to nie odnosi do zasilenia na 230V?
    Dodam że te silniczki są małych rozmiarów a model pompy to CM z tym że nie wiem dokładnie jaka cyfra jest po CM.
    Będę wdzięczny za pomoc.
  • Poziom 20  
    Według schematu połączeń wynika że jest to silnik trójfazowy trójkąt/gwiazda na napięcie 230/400 V, u nas w kraju w sieci jest napięcie międzyfazowe 400V więc silnik musi być połączony w gwiazdę, są kraje gdzie napięcie międzyfazowe jest 230V ale nadal jest to napięcie trójfazowe, nie ma więc możliwości u nas podłączenia go na 230V ..
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 20  
    Co do falownika to oczywiste, tylko wątpię co do ekonomi takiego rozwiązania ...falownik minimum ok 700 PLN a nowa dobrej firmy pompka 1- fazowa ok. 400 PLN...
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 20  
    Bez problemu podłączysz tą pompkę na 230V.
    Musisz podłączyć ją zgodnie ze schematem z lewej strony i dołożyć kondensator o pojemności zależnej od mocy pompki.
    Ponieważ nie znamy mocy pompki to kondensator dobieraj doświadczalnie.
    Zacznij od około 10uF i jeśli pompka będzie miała pewny rozruch to sprawdź czy za mocno się nie grzeje. Jeśli będzie się grzała to zmniejsz pojemność a jeśli będzie miała problemy z wejściem na obroty to zwiększaj nieco pojemność.
    Pod L1 podłączasz L(faza) pod L2 podłączasz przewód N i jeden z przewodów kondensatora a pod L3 drugi przewód kondensatora.
    Jeśli obroty nie będą w tą stronę co trzeba to zamień przewody np. między L1 a L3.
    Oczywiście pompka będzie trochę słabsza niż przy zasilaniu z pełnych trzech faz.