Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Miernik uziemienia AB 5300B - jak mierzyć

Daro1003 06 Jan 2012 12:00 6614 26
  • #1
    Daro1003
    Level 20  
    Witam
    Zakupiłem miernik rezystancji uziemienia AB 5300B.
    Proszę kolegów o instrukcję pomiaru tym miernikiem. Potrzebuję wykonać pomiar uziemienia które służy do podziału N na PE i N. Oraz ogólne praktyczne instrukcje jak mierzyć tym miernikiem. Mam 3 wejścia i nie wiem co gdzie podłączyć.
  • #2
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    A instrukcji obsługi z nim nie było?
  • #3
    Daro1003
    Level 20  
    Była ale strasznie lipna. Niema opisu gniazd a ja nie wiem gdzie które przewody podpiąć aby wykonać pomiar. Są 3 gniazda 1. V,ohm,C (kapacytancji) 2. P(moc) 3. COME E. Od których gniazd do których miejsc trzeba podpiąć przewody pomiarowe.
  • Helpful post
    #4
    elektryk83
    Level 14  
    Com - przewód zielony do badanego uziomu
    C - przewód czerwony do sondy napięciowej
    P - przewód żółty do sondy prądowej.
    Sondy rozmieść w linii prostej
  • #5
    Daro1003
    Level 20  
    Dzięki kolego "elektryk83" bardzo mi rozjaśniłeś temat. A jeszcze takie pytanie:
    Jaka jest różnica pomiędzy sondą napięciową a sondą prądową ?? Mam takie same 3 sondy i przewody do tych sond o rożnej długości. W jakiej kolejności powinny być rozmieszczone ??

    [retrofood]
  • #6
    elektryk83
    Level 14  
    Wysłałem Tobie odpowiedź , ale widzę ,że nie dotarła. Sondy rozmieść w linii prostej .Jedna w jedną stronę ( prądowa) , a druga w drugą stronę (napięciowa). Pomiary są bardzo dokładnę z miernikiem firmy Sonel MRU ( granica +- 2%). Pozdro.

    Błąd. [retrofood]
  • #7
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Daro1003 wrote:
    Dzięki kolego "elektryk83" bardzo mi rozjaśniłeś temat. A jeszcze takie pytanie:
    Jaka jest różnica pomiędzy sondą napięciową a sondą prądową ?? Mam takie same 3 sondy i przewody do tych sond o rożnej długości. W jakiej kolejności powinny być rozmieszczone ??


    Sondy nie mają wtyczek o tych samych kolorach? No i przewody różnią się długością. Nie pomylisz się.
  • #8
    Daro1003
    Level 20  
    No niestety nie dorobiłem się jeszcze takiego miernika. Ale jutro będę mierzył uziom więc o efektach napisze.
    Teraz mam jeszcze pytanie odnośnie miernika impedancji pętli zwarcia, tez zakupiłem nie dawno tej samej firmy model to ST-5301 instrukcja w j.angielskim lecz zero praktycznych porad. Są trzy przewody:
    czarny
    zielony
    czerwony'
    Wejścia nie są wcale opisane. Więc jak kolega myśli który przewód gdzie ??

    Dodano po 2 [minuty]:

    Kolego "retrofood" mam 4 sondy - są to druty z zagiętymi końcówkami do których końcówek można podłączyć przewód. Tak ze każdy przewód pasuje do każdej sądy ;/

    Ile jeszcze razy mam poprawiać te sądy??? [retrofood]
  • #9
    elektryk83
    Level 14  
    Wystarczy jak google wpiszesz symbol+ schemat to masz to jak na dłoni. Pozdrawiam ,udanych pomiarów . Ten miernik masz ze świadectwem wzorcowania czy nie?
  • #10
    Daro1003
    Level 20  
    Gdyby było tak na dłoni to bym nie pisał ;/ nic mi konkretnego nie znajduje.
    Niestety bez świadectwa tylko na użytek własny ażeby mnie więcej wiedzieć czy jest poprawnie uziemienie wykonane czy tylko zbliżone do poprawności.
  • #11
    Daro1003
    Level 20  
    Witam
    Przeprowadziłem pomiar uziemienia miernikiem AB 5300B o którym mowa w temacie według instrukcji kolegi "elektryk83" i miernik pokazał 31 ohm.
    Nadal nie wiem jak mierzyć miernikiem o który pytałem ST-5301 posiada 3 przewody czarny zielony czerwony i brak opisanych wejść. Który przewód daje do PE a który do N a który do L1 ??
  • #12
    zbich70
    Level 43  
    Nie miałem okazji używać miernika AB5300B, ale podejrzewam że działa on na tej samej zasadzie co MRU Sonela i dlatego uważam, że ta porada
    elektryk83 wrote:
    Sondy rozmieść w linii prostej .Jedna w jedną stronę ( prądowa) , a druga w drugą stronę (napięciowa).

    jest błędna!!!

    Sondy należy rozmieścić w jednej linii, ale w tą samą stronę!!!
  • #13
    Daro1003
    Level 20  
    Aha jutro spróbuje pomierzyć i w ten sposób a tymczasem chciałbym aby ktoś mi w kocu powiedział jak mierzymy tym ST-5301 bo to mi spędza sen z powiek. Nie chce tego robić metodą prób i błędów.
  • #14
    e-sparks
    Electrician specialist
    Posiadam polską instrukcję w pdf-ie od takiego miernika (DT5300), ale nie wiem jak ją zamieścić na forum.

    Mogę ewentualnie na e-maila...

    Pozdrawiam, Wiesław
  • #15
    Daro1003
    Level 20  
    To fajnie daro_elektric(malpa)o2.pl dzięki.

    Dodano po 25 [minuty]:

    Jeszcze gdybyś miał kolego do ST-5301 to byłoby ekstra.
  • #16
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    e-sparks wrote:
    Posiadam polską instrukcję w pdf-ie od takiego miernika (DT5300), ale nie wiem jak ją zamieścić na forum.

    Mogę ewentualnie na e-maila...

    Pozdrawiam, Wiesław


    Proszę wysłać do mnie, a ja umieszczę instrukcję na forum.
  • #17
    Daro1003
    Level 20  
    Kolego "Akrzy74" umieść instrukcję do miernika ST-5301.
  • #18
    e-sparks
    Electrician specialist
    Daro1003 wrote:
    Jeszcze gdybyś miał kolego do ST-5301 to byłoby ekstra.
    Mam nowszą wersję, czyli DT5500

    Pozdrawiam, Wiesław
  • #19
    Daro1003
    Level 20  
    To wyślij kolego proszę jeśli możesz. Może kolory kabli i wejść są tak samo oznaczone.
  • Helpful post
    #20
    e-sparks
    Electrician specialist
    Wysłałem do Akrzy74 na maila obydwa opisy. Różnica w literkach AB, czy DT nic nie znaczy, różnica w numerkach, to tylko różnice wewnątrz obudowy. Połączenia i sposoby pomiaru są identyczne.

    Pozdrawiam, Wiesław
  • #21
    Daro1003
    Level 20  
    No tak tylko potrzebuje ją ja a nie kolega"Akrzy74" ;/
  • #22
    e-sparks
    Electrician specialist
    Prosiłem:
    e-sparks wrote:
    Mogę ewentualnie na e-maila...
    Gdybym mógł/umiał umieścić toto na forum, zrobiłbym tak.

    A inaczej, to tylko adres e-mail i zaraz masz to u siebie.

    Pozdrawiam, Wiesław
  • #23
    Daro1003
    Level 20  
    Mój e-mail jest już w tym temacie.
  • #24
    e-sparks
    Electrician specialist
    Wysłałem ponownie (drugi raz).

    Pozdrawiam, Wiesław
  • Helpful post
    #26
    e-sparks
    Electrician specialist
    Zostałem zmuszony do dodatkowej wypowiedzi:
    Daro1003 wrote:
    Jeszcze gdybyś miał kolego do ST-5301 to byłoby ekstra.
    W sumie to nie wiem, w czym problem przy pomiarach tym miernikiem, jest prosty jak konstrukcja cepa:
    zielony →PE
    czarny →N
    czerwony →L
    przycisnąć przycisk TEST i gotowe.
    Jak mu polaryzacja LN się nie spodoba, to wyświetli o tym informację na ekranie.
    Miernik całkiem niezły - mierzy pfc i psc, nie wyzwala RCD, tylko używać.

    Pozdrawiam, Wiesław
  • #27
    Daro1003
    Level 20  
    No i o to chodziło dzięki za wyjaśnienie. Temat dla mnie zakończony wszystko jasne.