Sterowanie dwoma kotłami w jednym układzie grzewczym 2

blaser 08 Sty 2012 16:45 8980 16
  • #1 08 Sty 2012 16:45
    blaser
    Poziom 9  

    Posiadam kominek Lechma z płaszczem wodnym i sterownikiem Delta 100.
    Kominek połączony jest przez wymiennik ciepła z instalacją CO z piecem gazowym Junkers ZBS 30 z zasobnikiem wody 148 l.
    Nie mam możliwości podgrzewania CWU w kotle gazowym przez kominek.
    Chciałbym wymusić wyłączanie pieca gazowego (SLAVE) przez sterownik kominka (MASTER), jednocześnie mając możliwość podgrzewania CWU prez piec gazowy.
    Zastosuje przekaźnik z cewką na 230V podłączoną równolegle do pomp (tak mam podłączony przewód 2-żyłowy).
    Styki w/w przekaźnika będą blokowały kocioł gazowy.
    Tylko nie wiem jak mam podłączyć. Proszę o pomoc. W załączeniu schemat elektryczny Junkersa z legendą.

    0 16
  • Relpol
  • #2 08 Sty 2012 17:03
    DonRomano
    Poziom 33  

    Kostka nr 3 mostek Lr-Ls zamiast niego styki przekaźnika com-nc.
    Dobrze pisze?

    0
  • #3 08 Sty 2012 22:26
    blaser
    Poziom 9  

    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    Nie mam schematu płyty głównej i nie wiem co ta zwora łączy, ale jutro sprawdzę.

    0
  • #4 17 Gru 2012 15:12
    blaser
    Poziom 9  

    Podłączyłem przekaźnik, który wyłącza ogrzewanie pozostawiając włączone grzanie CWU. CWU jest podgrzewana tylko z pieca gazowego.
    Poniżej schemat instalacji Sterowanie dwoma kotłami w jednym układzie grzewczym 2
    Oznaczenia:
    1. Sterownik kominka
    2. kominek
    3. wymiennik ciepła
    4. mieszacz ogrzewania podłogowego
    5. piec gazowy Junkers ZBS 30 z zasobnikiem 148 l
    6. podłogówka
    7. rozdzielacze parter i piętro
    8. przekaźnik wyłączający piec gazowy
    9. pompy
    10. zawory kierunkowe.
    Przy takim połączeniu występuje problem przy grzaniu kominkiem.
    Grzanie w piecu gazowym zostaje wyłączone, ale pompa obiegu w piecu nadal pracuje. Efekt jest taki, że podaje wodę z powrotu i miesza z ciepłą z kominka.
    Podobno gdy sterownik wykryje na zewnątrz temperaturę [-3 st.C] to pompa jest włączona na stałe.
    Proszę o sensowne rozwiązanie.

    0
  • #5 17 Gru 2012 15:48
    andrefff
    Poziom 36  

    Można spróbować tym samym przekaźnikiem odłączyć sondę zewnętrzną, jak odłączanie nie będzie skutkowało, dołożyć rezystor, który w trakcie palenia w kominku podbije temperaturę odczytywaną przez sondę.

    0
  • Relpol
  • #6 17 Gru 2012 16:28
    blaser
    Poziom 9  

    andrefff napisał:
    Można spróbować tym samym przekaźnikiem odłączyć sondę zewnętrzną, jak odłączanie nie będzie skutkowało, dołożyć rezystor, który w trakcie palenia w kominku podbije temperaturę odczytywaną przez sondę.

    Myślałem o podobnym rozwiązaniu, chciałem drugą sondę założyć w kotłowni i przełączać przekaźnikiem, ale nie wiem czy nie "zgłupieje" elektronika pieca.
    Pompa w piecu uruchamia się też na chwilę pod koniec podgrzewania CWU, jest to chyba jakieś zabezpieczenie???. Załączenie trwa kilka sekund a rura zasilająca wychodząca z pieca gazowego robi się na chwilę gorąca.

    0
  • Pomocny post
    #7 17 Gru 2012 16:33
    andrefff
    Poziom 36  

    Ja też nie wiem, ale warto spróbować, rezystor kosztuje 0,20 zł, a ryzyko żadne.

    0
  • #8 22 Gru 2012 12:01
    blaser
    Poziom 9  

    Odłączenie czujnika powoduje wyświetlenie błędu.
    Przetestowałem podłączenie równoległe rezystora. Pozostaje dobrać rezystancję rezystora aby w pełnym przedziale ujemnych temperatur zewnętrznych [-20 do 0] wskazania wartości temperatury z podłączonym rezystorem nie były za wysokie.
    Przy rezystorze 1K i temperaturze na zewnątrz [-12] wskazania na wyświetlaczu +14,7 st. C

    0
  • #9 22 Gru 2012 13:55
    saskia
    Poziom 38  

    Czy nie prosciej dac dodatkowy termostat pokojowy z kotla gazowego, zamocowany na wyjsciu z kominka i ustawiony na max.? Uwaga! te starszego typu z mieszkiem moga sie przegrzac.
    Wtedy nie musisz nic przerabiac, a kociol moze byc wlaczony caly czas.
    Kiedykolwiek rozpalisz w kominku i jego pion nagrzeje sie do np. 25 stopni C to kociol gazowy przestanie grzac CO. Gdy kominek wygasnie, kociol gazowy wlaczy sie samoczynnie.

    0
  • #10 22 Gru 2012 18:09
    blaser
    Poziom 9  

    Chyba nieuważnie przeczytałeś moje poprzednie posty, wyłączanie pieca gazowego co mam zrobione, ale pompa obiegu wody nadal jest włączona podczas mrozu i okresowo gdy kończy podgrzewanie CWU.

    0
  • #11 22 Gru 2012 19:45
    saskia
    Poziom 38  

    To raczej ty nie czytales uwaznie mojego postu. Przemysl swoje podlaczenia, a raczej odmieszaj to co jest namieszane i wtedy zrozumiesz, ze kociol gazowy wcale nie musi byc wylaczany na czas pracy kominka, a reszta jak pisalem wyzej.
    No, ale na sile nie bede nikogo uszczesliwial.

    Tak w ogole to nie zamiesciles zasobnika CWU na schemacie. Jak on jest podlaczony, bo wyglada na to ze tam wlasnie masz problem, a nie z polaczeniem 2 ukladow.

    0
  • #12 22 Gru 2012 21:01
    blaser
    Poziom 9  

    Nie jestem instalatorem bo jakby tak było, to nie byłoby tematu.
    Piec ma zasobnik w jednej obudowie prawdopodobnie z zaworem trójdrożnym.Istrukcja pieca
    Zasobnika na schemacie nie umieszczałem bo nie widziałem takiej konieczności.
    Problem jest w tym, że pompa od ogrzewania działa mimo wyłączenia grzania pieca, oczywiście przy pozostawieniu włączonego podgrzewania CWU. Dzieje sie tak dlatego, że elektronika w piecu uruchamia pompę - ochrona przeciw zamarzaniu.
    Nie wiem zbyt wiele na temat funkcji tego typu pieca ale instalator też go nie zna dobrze.

    0
  • #13 22 Gru 2012 23:00
    saskia
    Poziom 38  

    To wziales zaj...stego instalatora.

    Kazdy kociol jesli temperatura ogrzewanych pomieszczen osiagnie max. ustawiona to nie ma prawa uruchamiac programu przeciwzamarzaniowego, rozumiesz?
    Teraz, jesli wlaczysz w obwod termostatu pokojowego drugi termostat szeregowo i zamontujesz go na pionie kominka, to gdy kominek podgrzeje pion do temp. ustawionej na tym termostacie, to kociol odbierze to jako osiagniecie max. temperatury pomieszczen, a w takim przypadku nie ma prawa dzialac zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe........ koniec kropka....
    Jesli wylaczanie kotla gazowego podlaczyles nieodpowiednio, to nie dziwie sie ze masz takie cyrki, nigdy nie sprzegaj programowalnych 2 oddzielnych sterowan, bo takie wlasnie sa skutki.
    Jesli po podlaczeniu tak jak pisalem , dalej bedzie zle, to na 100% bedzie to wina urzadzen sterujacych podgrzewaniem CWU, chyba ze masz jakas dodatkowa pompe wpieta do systemu kotla gazowego. Ale to tez bedzie blad o ktorych pisalem.
    Musisz to odmieszac, aby poprawic. :-)

    Takie polaczenie jest prostsze od konstrukcji cepa i jesli ci ktos namieszal to sie nie dziwie ze masz problemy.

    0
  • #14 23 Gru 2012 10:30
    blaser
    Poziom 9  

    Nie bardzo mogę podpiąć dodatkowy termostat, Termostat jest w regulatorze pogodowym - FW 100.FW 100
    Regulator jest podłączony do pieca dwoma przewodami [zasilanie i jednocześnie szyna danych]. Tylko czujnik temperatury zewnętrznej jest podłączony bezpośrednio do pieca.
    Poniżej instrukcja serwisowa pieca.
    Jeśli chodzi o pompy to są tylko w piecu, nie ma dodatkowej, jedna do co i CWU i druga cyrkulacyjna do CWU. W instalacji są jeszcze te co na schemacie instalacji powyżej.
    Odłączenie grzania CO mam takie jak tu

    DonRomano napisał:
    Kostka nr 3 mostek Lr-Ls zamiast niego styki przekaźnika com-nc.
    Dobrze pisze?

    0
  • #15 23 Gru 2012 11:32
    saskia
    Poziom 38  

    Wez dobrego instalatora i niech sprawdzi ta instalacje.
    Tak na odleglosc to trudno zgadnac gdzie jest blad podlaczen.
    Albo pomylone sa podlaczenia sterowania, lub czujnika zewnetrznego, albo wewnetrzne sterowanie nie przestawia zaworu trojdroznego we wlasciwa pozycje.
    Mozliwe tez ze masz wlaczona jakas funkcje serwisowa.

    0
  • #16 23 Gru 2012 12:16
    blaser
    Poziom 9  

    Dzięki.
    ZDROWYCH WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU.

    0
  • #17 28 Paź 2014 08:19
    jaro008
    Poziom 9  

    Na wstępie przepraszam za "odgrzewanie kotleta" ale przeszukując forum natknąłem się na ten temat bo mam podobny problem, jak palę w kominku i na zewnątrz jest powiedzmy -5 stopni to pompa w kotle gazowym chodzi non stop.

    Czy rozwiązaniem na ten problem nie będzie funkcja serwisowa 1.E w kotle - rodzaj przełączania pompy ? Jeśli jest wpięty sterownik pogodowy to jest automatycznie ustawione na wartość 04 czyli pracą pompy steruje pogodówka, zmiana tej wartości na 01 według instrukcji spowoduje to że pompa będzie się uruchamiać tylko wraz z palnikiem.

    Co o tym myślicie ?

    0