Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

BROTJE, WBS 22 C, BŁĄD 151, SW 569- CO ROBIĆ?

pitair73 08 Jan 2012 22:58 12781 14
  • #1
    pitair73
    Level 9  
    Witam,
    od 3 lat posiadam piec jw. Przez 2 lata wszystko ok (gwarancja:) W zeszłym roku piec zaczął pohukiwać, tzn przy niskich obrotach wentylatora wpada w swego rodzaju rezonans i budzi rano o 6 domowników:) Na początku wystarczyło zakłócić dopływ powietrza i wszystko wracało do normy ale z czasem problem narastał. Serwis oczywiście rozkłada ręce. Wyczytałem na tym forum, że należy w ustawieniach podnieść obroty minimalne wentylatora o ok. 10-15% i będzie ok. Tak też zrobiłem i pomogło.
    Natomiast od dwóch tygodni bardzo często pojawia się ww. błąd, początkowo tylko podczas grzania c.w.u. a od 2 dni również przy c.o.. Czasami ale rzadko powoduje to wyłączenie się pieca po czym następuje ponowny start i praca.
    DLATEGO BARDZO PROSZĘ BY KTOŚ MI COŚ PODPOWIEDZIAŁ
    Moje pytania:
    1. dlaczego piec huczy na niskichch obrotach wentylatora?
    2. czy podniesienie obrotów nie szkodzi kotłowi i co dokładnie powoduje?
    3. gdzie szukać usterki co do błędu 151?

    Z góry serdecznie dziękuję za wszelkie wskazówki
    pitair73
  • Helpful post
    #2
    zybie
    Level 30  
    Podniesienie minimalnych obrotów wentylatora spowodowało podniesienie mocy minimalnej nic więcej natomiast błąd 151 jest to wewnętrzny błąd płyty i prawdopodobnie jest do naprawienia w ramach gwarancji. Na usterkę tą producent przedłuża gwarancję, upomnij się o płytę naprawczą. Wracając do pohukiwania jest to wina zespołu gazowego którego wymiana jest odpłatna
  • #3
    pitair73
    Level 9  
    Wielkie dzięki, dlaczego mój serwisant nie wie tego wszystkiego albo udaje, że nie wie?

    Quote:
    Na usterkę tą producent przedłuża gwarancję, upomnij się o płytę naprawczą
    - to chyba nie z BiMsem Warszawa takie numery? :)
    Quote:
    Wracając do pohukiwania jest to wina zespołu gazowego którego wymiana jest odpłatna
    - jaki jest tego mniej więcej koszt?

    Jeszcze raz dziękuję zybie :D

    Dodano po 9 [minuty]:

    Jeszcze jedno, o co dokładnie chodzi z tą płytą naprawczą żebym wiedział jak rozmawić z serwisem? z góry dzieki!
  • Helpful post
    #4
    krzyzak11
    Level 19  
    oczywiscie ze nie na gwarancji.
    Kotly Brotje maja 2 letnia gwarancje od momentu uruchomienia, pod warunkiem przegladu przed uplywem roku (warto czytac warunki gwarancji).
    Blad SW569 - jest to blad konfiguracji wiec moze warto ustawic kociol wg tego co zaleca producent. (reset do ustawien fabrycznych).
    Pytanie czy kociol byl czyszczony (komora spalania) przez te 3 lata chemia? jezeli nie to niech serwisant go porzadnie wyczysci, ustawi parametry spalania i gwizdanie zniknie.
    Kociol pracuje na gazie ziemnym czy propanie?
  • #5
    pitair73
    Level 9  
    Warunki gwarancji były spełnione. Gwarancja się skończyła. Pierwsze pohukiwania były zgłaszane na gwarancji . Podchodził akurat przegląd więc wezwałem serwis, zrobił przegląd (pędzlowanie z jakimś środkiem chemicznym) - pomogło na 2 tygodnie.
    Tak jak sugerujesz wróciłem również do ustawień fabrycznych ale nic to nie dało. Błąd nadal się pojawia.
    Jeszcze takie moje spostrzeżenia:
    1. podczas grzania c.o. błąd występuje wtedy kiedy po nocy temperatura spadnie z 22stopni (komfort) na 21 stopni (zredukowana). I już ta różnica powoduje że piec pokazuje błąd. Natomiast jak zwiększyłem zredukowaną na 21.5 stopnia po błedzie ani śladu.
    2. i jeszcze jeden fakt to kocioł podczas grzania c.w.u.w zsobniku ma fabrycznie podwyższoną temp. zadaną - 18stopni. I jak kiedyś niejednokrotnie sprawdzałem idealnie trzymał te 18 stopni. Natomiast teraz trzyma okoł 15 stopni. Co ciekawe zmniejszając mu tą podw. temp. zadaną do np tylko 2 stopni błąd 151 również znika.
    I co Ty na to?
    Piec zasilany jest gazem ziemnym
    Rozjaśnij mi - "ustawi parametry spalania" proszę.
    Dzięki z góry
  • #6
    zybie
    Level 30  
    To co podajesz może być przypadkiem błąd który się pokazuje wydaje mi się powinien być usunięty na gwarancji przez dołożenie zestawu naprawczego. Co do dziwnych odgłosów trudno mi wyrażać opinię jak sam mówisz jest już po gwarancji, udowodnienie że to było jeszcze w czasie gwarancji będzie trudne. Co się tyczy "ustaw parametry spalania " nie rozumiem pytania.
  • Helpful post
    #7
    krzyzak11
    Level 19  
    1. Reset do ustawien fabrycznych program 31. - zmieniasz nie na tak i czekasz chwilke. ( z poziomu specjalisty).
    2. Odpowiednie parametry spalania czyli CO2. Masz w instrukcji jakie ma byc, na wydruku z analizatora masz ile jest. Porownaj. Po kazdej wizycie serwisu, jezeli zmienial cokolwiek (oprocz nastaw automatyki), powinna byc zrobiona.

    3. Czyszczenie tego kotla powinno odbywac sie co roku. Wymiennik aluminiowo-krzemowy w tym kotle bardzo dobrze przenosi cieplo, ale wymaga konserwacji. W przekroju jest to plaster miodu i zadna szczotka tego nie wyczyscisz. Potrzebna jest odpowiednia chemia ktora usuwa osady. potem plukanie woda, tak aby woda splywala swobodnie przez wymiennik (nie potrafie opisac jak swobodnie).

    4. Zestaw naprawczy to zupelnie inna historia i objawy kolta, widac kolega gdzies slyszal, ale nie bardzo wie co.

    5.Dziwny odlgos moze byc spowodowany:
    wentylatorem (moze byc do wymiany)
    brakiem powietrza (otworz i zdejmij obudowe na jedna dobe i obserwuj)
    zla regulacja armatury gazowej (to wlasnie te CO2), lub uszkodzona

    wg mnie to wymienik jest do porzadnego czyszczenia. Czy wymiennik byl czyszczony po 1,2 roku pracy kotla?? czyszczenie takiego wymiennika (samo) to ok 30 min pracy wiec przeglad kotla powinien trwac ok 1h. ewentualnie wymiana plyty glownej, ale to juz koszt.

    I jeszcze jedno, czy jakis regularor jest podlaczony do tego kotla? W jakim ukladzie pracuje kociol?? (z oryginalbym zasobnikiem, z podlogowka, tylko grzejniki?)

    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • #8
    pitair73
    Level 9  
    krzyzak11 jesli można daj na pitair73(malpa)o2.pl swój numer telefonu bo tak to długo by tu pisać.
  • #9
    pitair73
    Level 9  
    Witam, widzę że sie chyba wygłupiłem z tym numerem telefonu :oops: .
    1. reset do ustawień fabrycznych robiłem i nic to nie dało
    2. w instrukcji nie ma żadnych parametrów spalania a jak poprosiłem o wydruk serwisanta to powiedział że właśnie skasował i mi już nie wydrukuje
    3. nie napisałem że czyścił szczotką tylko, że pędzlował czyli maczał pędzel w jakiejś chemii i pędzlował po czym polewał wodą ale nie trwało to więcej niż 10-15min.Cały przegląd trwał 45 min i kosztował 300pln także o czym my tu mówimy???
    5. obudowę zdejmowałem i nic to nie zmienia. Komin w porządku - sprawdzony. Jak wspomniałem czyszczenie wymiennika trwało bardzo krótko, do tego analiza spalin, sprawdzenie ciśnienia oraz czyszczenie lagi w zasobniku. Całośc trwała góra 45-50 min.

    Regulator pokojowy RGB Brotje, zasobnik 120 l Brotje, podłogówka - kuchnia + 2 łazienki + wiatrołap oraz kaloryfery.
    to tyle co mogę napisać

    pozdrawiam wszystkich
  • Helpful post
    #10
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    pitair73 wrote:
    w instrukcji nie ma żadnych parametrów spalania a jak poprosiłem o wydruk serwisanta to powiedział że właśnie skasował i mi już nie wydrukuje


    Łaski nie robi. Musi Ci to przekazać na Twoje żądanie. CO2 dla gazu ziemnego ma się mieścić w zakresie 8,3-8,8% dla każdej z mocy (od min. do max.). Jeśli chodzi o huczenie to wg mnie chemia i pędzlowanie komory spalania zatkało (częściowo) odprowadzenie spalin z kotła i dlatego jest tak jak jest. Trzeba wyciągnąć wymiennik z kotła, ocenić drożność i przepłukać go obficie wodą (woda ma przelatywać bez większych oporów).
  • #11
    michalsagan
    Level 2  
    Witam.
    Posiadam również piec BROTJE i udało mi sie rozwiązać sprawę huczenia.
    Głośna praca pieca spowodowana jest prędkością wpadania powietrza do rury. Wytłumienie rezonansu następuje po założeniu kawałka otuliny z pianki polietylenowej. W załączniku zdjęcie otuliny i sposobu montażu (u mnie działa od ponad pół roku i jest cicho).

    BROTJE, WBS 22 C, BŁĄD 151, SW 569- CO ROBIĆ? BROTJE, WBS 22 C, BŁĄD 151, SW 569- CO ROBIĆ?
  • #13
    michalsagan
    Level 2  
    Dzięki za poradę. Będę obserwował pracę pieca lecz po pomiarze wyszło mi że rura pobierająca powietrze do wentylatora ma dwie zwężki, których średnica wewnętrzne wynoszą ok. 26mm, moja rurka z pianki ma średnice wewnętrzną 30mm.
    Moje założenie jest takie, że pianka ma wytłumić wibrację (rezonans) jaki powstaje przy pracy wentylatora przy niskich obrotach.
    Poszukam jeszcze pianki o średnicy wewnętrznej ok 40mm i dam znać czy działa.
    Ps. Do dnia dzisiejszego piec chodzi bez zarzutów, a komora spalania się nie zatyka - modernizacji dokonałem w marcu 2015 (praktycznie po sezonie grzewczym) więc piec za dużo nie pracował - tylko ciepła woda użytkowa. O wynikach eksperymentów dam znać.
  • #15
    michalsagan
    Level 2  
    Witam po dłuższej przerwie.
    Serwisanta zaprosiłem i po sprawdzeniu wszystkie pomiary wyszły prawidłowo.
    Najważniejsze aby rurka z pianki nie była węższa od przewężeń na oryginalnej rurze.
    Do dnia dzisiejszego piec działa bez zarzutów - i najważniejsze cicho !!!.