    Witam!

    Otrzymałem ostatnio informację nt. pewnych dość starych silników pracujących na obiekcie przemysłowym (kopalnia ale na powierzchni).
    Nie mogę w żaden sposób wywnioskować skąd się wzięły podane prądy. Nie rozumiem też przy jakim napięciu i w jakim połączeniu mogą pracować podane silniki. Kiedy mają podaną moc 1kW?
    Proszę o pomoc kompetentne osoby.

    Silniki napędów pomocniczych;
     typ - SBJDCd - 44a
     P - 1,0 kW
     Un - 230/400V
     In - 2,4/4,4 A
     n -1410 obr/min

    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #2 10385417
    sp3ots
    Poziom 38  
    Posty: 3065
    Pomógł: 523
    Ocena: 673
    Witam !
    Jest to silnik trój fazowy, który może być zasilany 230V lub 400V ( jest to napięcie między fazowe ). W naszym kraju napięcie międzyfazowe wynosi 400V dlatego silnik musi być połączony w gwiazdę.
    Pozdrawiam. Stefan
  • REKLAMA
  • #3 10385426
    _Wojciech_
    Poziom 14  
    Posty: 177
    Ocena: 31
    Ale jak się to odbija na mocy? Przy jakim połączeniu ten silnik ma 1kW?
    A tak w ogóle, to gdzie występują napięcia 230V międzyfazowe?

    Dodano po 6 [minuty]:

    Albo jeszcze inaczej: kiedy ten silnik ma prąd 4,4A?
  • #4 10385459
    sp3ots
    Poziom 38  
    Posty: 3065
    Pomógł: 523
    Ocena: 673
    Przy obu napięciach napięciach ( trój fazowych ) silnik ma 1kW mocy dziekolwiek
    Aby tak było:
    dla Un - 230V In - 4,4A
    dla Un =400V In = 2,4A
    Falowniki mają możliwość wytworzenia napięcia trój fazowego 230V.
    Nie wiem czy gdziekolwiek w Polsce jest w sieci energetycznej napięcie międzyfazowe 230V ?
    Pozdrawiam. Stefan
  • REKLAMA
  • #5 10385484
    _Wojciech_
    Poziom 14  
    Posty: 177
    Ocena: 31
    Dalej nie pojmuję...
    Jeśli podłączę ten silnik w gwiazdę na napięcie międzyfazowe 400V, to wtedy popłynie 2,4A (zakładając cos powiedzmy 0,74 i sprawność około 0,8). Wtedy moc będzie 1kW.
    Jeśli podłączę ten silnik w trójkąt i podłączę na napięcie międzyfazowe 400V, to wtedy popłynie 4,4A ale moc będzie 3kW. A to chyba niedopuszczalne.
  • REKLAMA
  • #6 10385496
    sp3ots
    Poziom 38  
    Posty: 3065
    Pomógł: 523
    Ocena: 673
    Jeśli ten silnik połączysz w trójkąt i podłączysz 400V to go uszkodzisz !
  • #7 10385509
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #8 10385760
    _Wojciech_
    Poziom 14  
    Posty: 177
    Ocena: 31
    Reasumując:
    Cytat:
    √3*400V*2,4A*0,78*0,79=~1kW
    - Przy połączeniu w gwiazdę i napięciu międzyfazowym 400V

    Cytat:
    √3*230V*4,4A*0,75*0,77=~1kW
    - Przy połączeniu w trójkąt i napięciu międzyfazowym 230V
    Tak?
    Pozostaje tylko pytanie czy są gdzieś sieci 230V miedzyfazowo? Pomijając wspomniany falownik bo silnik jest bardzo stary i raczej wtedy falowników nie było.
  • #9 10387090
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4843
    Pomógł: 676
    Ocena: 1921
    _Wojciech_ napisał:
    Pozostaje tylko pytanie czy są gdzieś sieci 230V miedzyfazowo? Pomijając wspomniany falownik bo silnik jest bardzo stary i raczej wtedy falowników nie było.

    Wcale nie musiało być falowników, takie napięcia występują np: w innych krajach. Producent silnika wykonuje go jako silnik dwu napięciowy. Tym sposobem silnik staje się niejako silnikiem uniwersalnym.
  • #10 10388144
    wola
    Poziom 26  
    Posty: 759
    Pomógł: 65
    Ocena: 182
    Witam.
    Cytat:
    Pozostaje tylko pytanie czy są gdzieś sieci 230V miedzyfazowo
    Czy są ,to nie wiem, ale były np w kopalni instalacje nie na 230 tylko 220V. Silniki służyły np. do otwierania tam wentylacyjnych.
    Dwa napięcia zasilania wynikają z "właściwości" połączenia w gwiazdę i trójkąt.
    Silnik zasilany 400V i połączony w trójkąt można zasilić napięciem 690V i połączyć go w gwiazdę.
  • #11 10388335
    _Wojciech_
    Poziom 14  
    Posty: 177
    Ocena: 31
    Dziękuję wszystkim za pomoc i merytoryczną dyskusję. Cośmy się nauczyli to nasze :)

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukiwał informacji na temat starych silników trójfazowych, które mają moc 1 kW i mogą być zasilane napięciem 230/400V. Odpowiedzi wskazały, że silnik może być połączony w gwiazdę przy napięciu 400V, co skutkuje prądem 2,4A, lub w trójkąt przy napięciu 230V, co daje prąd 4,4A. Podłączenie silnika w trójkąt do napięcia 400V grozi jego uszkodzeniem. Dyskusja poruszała również kwestie występowania napięcia 230V w sieciach energetycznych oraz możliwość zastosowania falowników. Uczestnicy wymienili się informacjami na temat właściwości połączeń silników oraz ich zastosowań w przemyśle.