    witam posiadam domek jednorodzinny 147 m2 + garaż 20m2
    ocieplony 20cm styropian 5 pentli podłogówek około 40 m2 w łazienka poddasze,
    przedpokuj ,łazienka dolna, kuchnia, wiatrołap +8 grzejników v22 4szt 600x1600
    4szt 600x1400+ 2 drabinki moje pytanie jest czy Junkers CERAPUR SMART ZSB 22-3C + zasobnik ST 120l + regulator FW 100 to dobre i w miare ekonomiczne rozwiązanie servis mam na miejscu

    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
    [22.06.2021, g.9.00] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • Helpful post
    Level 14  
    Ogrzewanie najlepiej liczyć posługując się mocą wyrażoną w watach (W), a nie wielkością grzejników. Musisz dobrać moc grzejników do kubatury i strat, a następnie do grzejników dobierz piec. Jeśli masz z tym kłopot możesz sprawdzić w katalogu czy to wszystko trzyma się kupy, czyli czy moc pieca pasuje do sumarycznej mocy grzejników. Inaczej możesz kupić za mały lub za duży piec.
  • Level 2  
    dzieki
    w zasadzie chodzi mi o model kotła nie chce sie rozpisywać o dodatkowych zrudłach energi oraz harakterystyce energetycznej budynku pytanie to
    czy ten zestaw to dobre rozwiązanie czy on pochodzi pare "dni"zakladam że dom jest dobrze wyizolowany a metry są podane
    pozdro

    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • Helpful post
    Level 17  
    W projekcie budynku masz tzw. zapotrzebowanie budynku na moc cieplną. Jest to moc jaką powinieneś dostarczyć, aby w mieszkaniu uzyskać komfortową temperaturę. Chałupę masz dobrze ocieploną, także zapewne moc potrzebna na m2 to ok 70-80W. Wystarczyłby Ci tu kocioł CERAPUR SMART ZSB 14-3C + tamten zasobnik i sterownik, aczkolwiek te kotły posiadają modulacje palnika, przez co ten większy kocioł również może pracować na mniejszej mocy (ZSB 22-3C zakres 7,3-21,8kW). Moim zdanie m dobry wybór kotła poczyniłeś (chodzi tu o markę). Ile tu się na forum pojawia brotje, dedietrichów, nawet vaillanty się znajdują, a junkersa wyjątkowo rzadko się spotyka.
  • Level 2  
    cze
    na te podłogówki o których pisałem mam zrobione domieszanie z odzielną pompą czy to dobre rozwiązanie i czyten sterownik do pracy z jednym obiegie jest ok
    pozdro

    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • Level 17  
    Co do podłogówki jeśli masz taki układ mieszający z pompą czy to z zaworem termostatycznym mieszającym czy też zwykłym to jest to wg mnie najlepsze rozwiązanie. Co do sterownika to dobry wybór.