Falownik Danfoss. Czym się kierować przy doborze częstotliwości min?

fredd 19 Gru 2004 11:24 1906 2
REKLAMA
  • #1 1071829
    fredd
    Poziom 2  
    Falownik pracuje w układzie pierścieniowym (4 dmuchawy).
    Czym się kierować przy doborze częstotliwości min (par 204) , i jaka
    jest granica której przekroczenie było by szkodliwe

    Pozdrawiam !
  • REKLAMA
  • #2 1083752
    nntrt
    Poziom 11  
    sluchaj minimalna czestotliwosc wlasciwie tyczy efektow cieplnych w przypadku silnikow wystarczy 8 kHz do 10 kHz. 8 kHz znaczy tylko tyle ze mniej ciepla sie wydziela w falowniku niz przy 10 kHz a silnik nie zauwazy zmiany
  • #3 2298675
    Pawel_Dziuba
    Poziom 12  
    Jeżeli silnik nie posiada obcego chłodzenia (dodatkowego wentylatora zasilanego z innego źródła ) to pracując ciągle na niskich obrotach (układ technologiczny dmuchaw raczej nigdy nie pracuje ciągle na niskich parametrach) po popewnym czasie nie zdoła sie schłodzić i w wyniku tego uzwojenia przegrzeją się i spalą. Wentylatory i dmuchawy poniżej 30Hz pracy nie mają wydajnosci, wiec schodzenie poniżej tej wartosci nie ma sensu, a przy 30 Hz silnik daje radę z chłodzeniem korpusu. Jeżeli silnik nie posiada czujnika PTC, zabezpiecz go od przegrzania w grupie parametrów 100 (zabezpieczenie matematyczne na podstawie tego co wpisane jest z tabliczki silnika). Z podanego parametru 204 wynika że masz Danfossa.