woda przerzelewa sie w centralnym ogrzewaniu

michus000 13 Sty 2012 09:38 5788 9
  • #1 13 Sty 2012 09:38
    michus000
    Poziom 2  

    mój problem polega na tym że od listopada co jakiś czas zaczyna słychać w rurach centralnego przelewającą się wodę tak jak by był otwarta woda w kranie. po dolaniu wody do obiegu objaw znikał ale wracał po jakimś czasie. W sobotę znowu się tak stało dolałem wody i było git. Zdziwiłem się wczoraj że znowu słychać ale nić znowu dolałem a dzisiaj to samo. Gdzie może tkwić przyczyna w tym że to się dzieje. gdzie mam sprawdzać bo w sprawach hydraulicznych nie jestem za dobry. czekam na pomoc bo zaczyna mnie to denerwować nigdy się tak nie działo!!!

    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo

    0 9
  • #2 13 Sty 2012 10:53
    12kamaszek
    Poziom 14  

    A grzejniki nie są zapowietrzone :idea:

    0
  • #3 13 Sty 2012 11:13
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    Prawdopodobnie układ otwarty i zbyt mało wody w instalacji przez co naczynie wzbiorcze jest puste.
    Napisz jaki masz układ otwarty/zamknięty.
    Jeżeli zamknięty to jakie jest ciśnienie i czy skacze w górę po nagrzaniu instalacji a po ostygnięciu spada.
    Jeżeli układ otwarty uzupełnij wodę w instalacji aż rurką przelewową poleci woda.
    Wodę do układu należy uzupełniać b. powoli - uchroni to Cię przed zapowietrzaniem grzejników/instalacji.

    1
  • #4 13 Sty 2012 11:51
    michus000
    Poziom 2  

    układ mam otwarty właśnie tak robię że nalewam wolno wodę grzejniki po każdym dolewaniu odpowietrzam. a dodam jeszcze że ta instalacja ma ok 20 lat i cały czas dolewałem specjalnym zaworem wodę a w listopadzie się zepsuł i teraz dolewam wody rurką którą się spuszcza wodę z centralnego może w tym tkwi jakaś zagadka?

    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo

    0
  • #5 13 Sty 2012 12:00
    12kamaszek
    Poziom 14  

    Naprawić zepsuty zawór :idea:

    0
  • #6 13 Sty 2012 12:01
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    Dolewasz tyle aby przelać naczynie wzbiorcze? Może jest gdzieś nieszczelność i ta woda po prostu ucieka z instalacji.

    1
  • #7 13 Sty 2012 12:11
    michus000
    Poziom 2  

    dolewam aż się przeleje. nawet chwile czekam jak leci rurą przelewową i zakręcam wode. przeszukałem całą chatę i nie znalazłem żadnego wycieku. kurcze nie wiem co z tym zrobic
    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo

    0
  • #8 13 Sty 2012 12:16
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    Może kocioł ma gdzieś pęknięcie, a woda od razu odparowuje.
    Nie możliwe aby w ciągu doby wyparowała woda z całego naczynia wzbiorczego.

    0
  • #9 13 Sty 2012 13:11
    1131673
    Użytkownik usunął konto  
  • #10 12 Lut 2012 15:16
    Bogdanbenek
    Poziom 19  

    Jeśli posiadasz pompkę i filtr to zobacz na wkład filtra czy nie zapchane sitko
    Jeśli odpowietrzasz układ to spróbuj odpowietrzyć ale wyłącz pompkę odpowietrzaj na grawitacji i na w miarę wysokiej temperaturze .Spróbuj dolać wody przez piec .

    1