Zasilacz Fortron ATX AURUM 600W+80 Plus GOLD-wyłącza bezpiecznik B10.

Kraz26 14 Sty 2012 13:12 2471 16
  • Zasilacz Fortron ATX AURUM 600W+80 Plus GOLD-wyłącza bezpiecznik B10.

    #1
    Poziom 8  

    Witam,

    Panowie od momentu kiedy złożyłem nowy komputer niestety wybija mi korki w domu 1 raz 3/4 włączenia na bezpieczniku B10, czy ewentualne przejście na bezpiecznik B16 rozwiąże problem? Pytam ponieważ komputer mam ułożony w taki sposób w małym pokoiku, że po prostu zajęło by mi to trochę czasu, a niestety przedłużki nie posiadam.

    Dodam jeszcze, że niestety korki wybija mi już od 5 miesięcy;/ i nie wiem, czy korzystać z usług elektryka?

    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.

    Edit:

    To jest dokładnie ten model.

    Code:
    http://www.fsp-europe.com/polish/aurum600.php

    -1 16
  • Pomocny post
    #2
    Poziom 30  

    Bezpiecznik B10 zabezpiecza obwód, do którego podłączony jest twój komputer.
    Być może obwód jest przeciążony.
    Sprawdź najpierw jakie urządzenia podpięte są do obwodu zabezpieczonego przez B10.
    Bezpośrednia kosultacja z elekreykiem się przyda.

    1
  • #3
    Poziom 8  

    INTOUCH napisał:
    Bezpiecznik B10 zabezpiecza obwód, do którego podłączony jest twój komputer.
    Być może obwód jest przeciążony.
    Sprawdź najpierw jakie urządzenia podpięte są do obwodu zabezpieczonego przez B10.
    Bezpośrednia kosultacja z elekreykiem się przyda.


    Dziękuje za odpowiedz.

    Dodam jeszcze, że w programach typu Everest jakiś czasu temu wyświetlało mi na wyjściach przekroczenie punktu kontrolnego na liniach 3.3 do ponad 4V na linii 5V ponad 7V i na linni 12 coś ponad 14V.

    Jeszcze pytanie odnośnie bezpiecznika B16, czy jeżeli przepnę w inny kontakt odpowiedzialny za B16, to istnieję ryzyko, że coś można spalić np: instalację w domu?

    0
  • Pomocny post
    #4
    Poziom 30  

    B16 i B10 to są charakterystyki bezpieczników instalacyjnych w rozdzielni.
    Większość produkowanych i instalowanych gniazdek jest na prąd 16A.
    Co chcesz zrobić? Wydaje mi się, że mylisz pewne pojęcia, lub nie dokońca je rozumiesz. Na odległość nie jestem wstanie ci nic doradzić prócz: http://bezel.com.pl/index.php/instalacje-elektryczne.html

    Everest - to jest diagnostyka paramentów wyjściowych zasilacza. Badasz napięcie na płycie głównej.
    Parametrów wejściowych czyli napięcie sieci i prąd pobierany z sieci nie są monitorowane,
    bo ten program nie jest w stanie fizycznie tego zrobić.

    1
  • Pomocny post
    #5
    Specjalista elektryk

    Przed paroma dniami przerabialiśmy ten temat Link

    1
  • #6
    Poziom 8  

    Zdjęcia skasowałem. Zapoznaj się z ogłoszeniami w dziale i zamieść zgodnie z tamtejszymi wskazówkami. [Łukasz]
    To są zdjęcia moich bezpieczników. Generalnie chodzi mi o to, że nie tylko B10 jest odpowiedzialny za cały dom i tutaj pytanie, czy podpięcie do innego gniazdka w domu, czyli szukając tym samym B16 coś da?

    Na wtyczce od zasilacza jest 250V/16A = B16?

    0
  • Pomocny post
    #7
    Poziom 24  

    Kraz26 napisał:
    Na wtyczce od zasilacza jest 250V/16A = B16?

    Nie. Patrzysz na jeden z elementów obwodu, a tutaj liczy się najsłabszy z nich. Na przykład przekrój przewodu albo jego długośc...

    1
  • #8
    Poziom 8  

    Czyli podsumowując - Nie ma najmniejszego sensu chodzić po całym domu z komputerem i podpinać do każdego gniazdka i sprawdzać? bo wybiję mi wszędzie, tak?

    0
  • Pomocny post
    #9
    Poziom 30  

    Czyli podsumowując nie masz zielonego pojęcia co to jest instalacja elektryczna, co to jest obwód elektryczny.
    Części bezpieczników zabezpiecza ci obwody oświetleniowe.
    Inne bezpieczniki zabezpieczają obwody w kuchni i łazience, jeszcze inne zabezpieczają pozostałe gniazdka. Jeżeli instalacja wykona na jest bez sensu to nie ma żadnego sensu, żebyś sprawdzał wszystkie gniazdka.
    Wezwij elektryka niech ci na miejscu wszystko wytłumaczy i w miarę możliwości wymieni zabezpieczenie na B16.

    1
  • #10
    Poziom 8  

    Dziękuję wszystkim za wypowiedzi w temacie. Mam tylko jeszcze jedno malutkie pytanie - Jakie istnieję prawdopodobieństwo, że może się coś spalić w moim przypadku?

    @INTOUCH - Tak też zrobię i wezwę elektryka na początku Lutego, po wypłacie.

    0
  • #11
    Poziom 26  

    Zabezpieczenie może też w tym przypadku zadziałać ze względu na zasilacz (zasada działania zasilacza komputerowego) lub obwód przeciążony. Na marginesie B10 dla gniazdek?... bez odpowiedzi.

    0
  • #12
    Specjalista elektryk

    Gregory_bg napisał:
    Na marginesie B10 dla gniazdek?... bez odpowiedzi.

    A co Cię tak kolego zdziwiło?

    0
  • #13
    Poziom 26  

    Zdjęcia zostały usunięto bo tak się zastanowiłem a jaka wartość zasila obwód oświetlenia.

    0
  • #14
    Poziom 8  

    Innych zabezpieczeń, jak podanych na zdjęciach, w domu nie ma. (B10, B16 i C16) W pokoju mam 2 gniazdka, jeszcze spróbuję sprawdzić w niedługim czasie, to drugie.

    0
  • Pomocny post
    #15
    Specjalista elektryk

    Kolego Kraz26, czy Ty aby nie wyłączasz tego zasilacza w ten sposób, że jest on w pełni odłączony od sieci?
    Niektórzy szukając właśnie w ten sposób oszczędności energii elektrycznej, popadają w tarapaty, o których piszesz.
    Zasilacz zupełnie pozbawiony napięcia, pobiera wtedy solidny impuls prądowy, który potrafi wyzwolić zabezpieczenie nadprądowe w rozdzielni.
    Natomiast pozostawienie zasilacza w trybie standby powoduje co prawda „połykanie” do 0,5W z sieci na czuwaniu, ale w chwili jego załączenia przyciskiem na obudowie, nie pojawia się „szpilka udarowa”.

    Za 2 lata zaczną obowiązywać przepisy nakazujące budowę jedynie takich zasilaczy, które w stanie czuwania będą pobierały 0,0000W.
    Nie wiadomo tylko, czy proces ten nie będzie kolejnym wyzwaniem dla elektryków, wykonującym instalacje dedykowane dla komputerów.

    1
  • #16
    Poziom 8  

    jarecki 86 napisał:
    Kolego Kraz26, czy Ty aby nie wyłączasz tego zasilacza w ten sposób, że jest on w pełni odłączony od sieci?
    Niektórzy szukając właśnie w ten sposób oszczędności energii elektrycznej,


    Absolutnie nie. Zasilacz jest cały czas włączony i w dodatku idzie on przez listwę zasilającom (Acar Xprotector Standard) próbowałem oczywiście drugiego sposobu z bezpośrednim wejściem do gniazdka i tutaj owszem wyłączyłem zasilacz i dopiero, gdy wtyczka została ulokowana w gniazdku, to wówczas wtedy zostal załączony.

    Oszczędności energii nie szukam.

    0
  • #17