Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

zasobnik warstwowy de dietrich sw 100 a kocioł dwufuncyjny de dietrich whe 2.24

lordmix 15 Sty 2012 00:01 3491 2
  • #1 15 Sty 2012 00:01
    lordmix
    Poziom 2  

    witam chciałbym się upewnić czy zasobnik warstwowy de dietrich sw 100 będzie współpracował z kotłem dwufunkcyjnym de dietrich whe 2.24ff ponieważ chciałbym takowy zakupić i mieć 100% pewność


    Proszę poprawić błędy pisowni.
    mod - mirrzo

    0 2
  • #2 15 Sty 2012 00:30
    COOLka5
    Poziom 18  

    Tak będzie pasował SW 100 pasuje do wszystkich kotłów 2-funkcyjnych z (czujnikiem przepływu a nie różnicy ciśnień) a nie pasuje do kotłów 1-funkcyjnych.
    Ponieważ zasobnik ma swoją pompę, która się włącza gdy temperatura c.w.u. spadnie poniżej zadanej co powoduje przepływ wody przez kocioł, który rozpoznaje to jako pobór wody i dopala się.

    poniżej wyciąg z instrukcji montażu SW 100:

    Uruchomienie
    Ustawianie stopnia pracy pompy zasobnika
    • sprawdzić czy zasilanie elektryczne jest rozłączone
    • odkręcić cztery wkręty mocujące pokrywę
    • unieść pokrywę uważając aby nie uszkodzić połączeń
    elektrycznych
    • nastawić odpowiedni stopień pracy pompy zależnie od
    mocy dyspozycyjnej na cele c.w.u. podłączonego kotła.
    Fabrycznie pompa jest nastawiona na 2 stopień.
     do 28kW (WHE, WHR, MCR/II 24/28 MI) – 1 stopień
     od 30 do 35 kW (MCR/II 30/35 MI) – 2 stopień
     od 36 do 40 kW (MCR/II 34/39 MI) – 3 stopień
    • umieścić pokrywę na miejscu i wkręcić wkręty mocujące
    • podłączyć zasobnik do zasilania elektrycznego
    W kotłach MCR/II zaleca się dodatkowo wprowadzić
    następujące nastawy:
    • parametr P2 wartość 65
    • parametr P21 wartość 1
    W pozostałych kotłach zaleca się ustawić temperaturę
    c.w.u. na wartość maksymalną 60°C.

    A o ile się nie mylę to kotła WHE już nie ma w sprzedaży.

    0
  • #3 15 Sty 2012 10:34
    lordmix
    Poziom 2  

    dziękuje za szybką odpowiedz.kocioł montowałem 4 lata temu bo oprócz pieca gazowego posiadam równiż piec na paliwa stałe (drewno węgiel itp) wszystko to pracuje razem przez wymiennik ciepła, postanowiłem kupić ten zasobnik ponieważ kiedyś próbowałem wykorzystać mój piec gazowy dwufunkcyjny również do podgrzewania ciepłej wody w bojlerze, niestety to się nie sprawdziło nie udało mi się wymusić uruchomienia pieca gazowego za pomocą pompy cyrkulacyjnej na wyjściu ciepłej wody z tego pieca a boilerem . ktoś mi tak kiedyś dorzdził że będzie to pracować, ale niestety tak się nie stało. dlatego muszę być pewien że ten zasobnik będzie działał z moim kotłem :D


    Proszę poprawić błędy pisowni.
    mod - mirrzo

    0