Immergas Nike Star 23 - kod błędu 10, ale woda jest w C.O.

15 Sty 2012 16:54 3731 4
  • Poziom 2  
    Witam.
    Ktoś może pomoże : wyświetla się kod 10, na manometrze jest 2,5 bar, w kaloryferach jest woda (na odpowietrznikach), wody użytkowej ciepłej też nie ma i nadal wyświetla kod 10.
    Resetowałem i nic. Wody dolewałem co CO i nic.
    Nadmienię, że zmieniłem ustawienia pompy z I na III stopień. Może się pompa zablokowała?
    Pomocy.
  • Poziom 13  
    Sprawdź presostat ciśnienia wody w instalacji co. Może być zapchany.
    W tym kotle pompa nie pracuje na potrzeby cwu.
    Możesz na chwilę zewrzeć jego styki i zobaczysz czy kocioł ruszy.
    Pamiętaj o spuszczeniu wody z kotła przed ewentualnym demontażem presostatu.
    Powodzenia.
  • Poziom 14  
    Andrzej Justek napisał:
    Sprawdź presostat ciśnienia wody w instalacji co. Może być zapchany.
    W tym kotle pompa nie pracuje na potrzeby cwu.
    Możesz na chwilę zewrzeć jego styki i zobaczysz czy kocioł ruszy.
    Pamiętaj o spuszczeniu wody z kotła przed ewentualnym demontażem presostatu.
    Powodzenia.


    dokładnie jak kolega pisze, zamknij zawory, upuść wodę z pieca (pod piecem na 13 kluczyk). odkręć albo wyjmij presostat wody-znajduje się z prawej strony-idą do niego 2 białe kabelki. Napisałem odkręć albo wyjmij bo nie pamiętam teraz czy jest przykręcany czy wciskany na o-ring i zabezpieczony. Zobacz czy nie zaszła kamieniem się ta mała dziurka, delikatnie drucikiem możesz ją udrożnić.

    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • Poziom 2  
    Dziękuje za rady, przystępuję do naprawy.
    Pozdrawiam.