Na jakie normy powołać się przy budowie szafy sterowniczej??

16 Sty 2012 11:32 3305 2
  • Poziom 8  
    witam, w swoim zakładzie wykonałem szafkę sterowniczą i teraz musze przeprowadzić ocenę zgodności i oznaczyć znakiem CE. Szafka zasilana jest z 1f, posiada w sobie elementy pneumatyczne jak elektrozawory, przetworniki ciśnienia, elementy elektryczne jak i elektroniczne(karta do komunikacji z PC).

    Szafka nie jest urządzeniem stacjonarnym, posiada kółka do transportu oraz kabel do własnego zasilania. Oprócz dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej na jakie normy się powołać?Wiem że elementy pneumatyczne nie podlegają pod dyrektywę maszynową.

    Czy obwody niskiego napięcia mogą iść tymi samymi korytkami grzebieniowymi co obwody wysokiego napięcia(1f)?? Czy te obwody powinny być tak zaprojektowane aby były oddzielne?
  • Poziom 34  
    http://www.bip.lublin.pl/opolelubelskie/uploa...szenia/przetargi/dodatek.nr_1.cz.2%5B2%5D.pdf

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1170235.html


    Potrzebna jest znajomość:

    Dyrektywy maszynowej
    http://www.oznaczenie-ce.pl/downloader.php?fid={98/37/EC-pl}
    Wdrożonej rozporządzeniem
    http://www.oznaczenie-ce.pl/downloader.php?fid={Dz.U.05.259.2170}

    Dyrektywy niskonapięciowej
    http://www.oznaczenie-ce.pl/downloader.php?fid={73/23/EEC-pl}
    Wdrożonej rozporządzeniem
    http://www.oznaczenie-ce.pl/downloader.php?fid={Dz.U.05.259.2172}

    Dyrektywy kompatybilnośći elektromagnetycznej
    http://www.oznaczenie-ce.pl/downloader.php?fid={89/336/EEC-pl}
    Wdrożonej rozporządzeniem
    http://www.oznaczenie-ce.pl/downloader.php?fid={Dz.U.05.265.2227}

    Trzeba znać także normy zharmonizowane z odpowiedniki dyrektywami
    Wykazy tych norm są na stronie:
    http://www.pkn.com.pl/ind...ykaz_norm_zharm

    Proszę poprawić niedziałające linki.[Łukasz]
  • Poziom 17  
    Odpowiedź jest dość prosta choć może Ci się nie spodobać - w dokumentacji należy powołać się na te normy które zostały wykorzystane i spełnione w trakcie projektowania i budowy.

    "Problem" z CE jest taki, że aby wykazać zgodność z wymogami dyrektywy pod którą podlega dany produkt należy uwzględniać te wymagania już od początku na etapie budowy i projektowania - w tym wypadku gdy produkt jest już gotowy jest to swego rodzaju loteria bo jeśli wykonany został bez znajomości normy to jest duże prawdopodobieństwo że tej normy nie spełnia w jakimś zakresie.

    Nie odbierz tego jako złośliwość z mojej strony - chcę jedynie zwrócić uwagę na fakt, że wiele raz proces oceny zgodności jest przeprowadzany (tak jak w tym przypadku) od końca i takie podejście może stworzyć wiele problemów bo w praktyce jeśli okaże się, że twoja szafa nie spełnia wymagań zasadniczych trzeba będzie ją przebudować co wiąże się z kosztami a czasem jest trudne do wykonania lub wręcz niemożliwe.

    Oczywiście stosowanie norm nie jest obowiązkowe w świetle dyrektyw europejskich, ale w praktyce aby nadać oznakowanie CE trzeba udowodnić spełnienie wymagań zasadniczych i najprostszą metodą są właśnie normy zharmonizowane z daną dyrektywą. Każda dyrektywa posiada taką listę norma zharmonizowanych - np dla LVD znajdziesz tutaj http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:256:0001:0082:PL:PDF

    Podstawową normą z zakresu wyposażenia elektrycznego maszyn jest norma EN 60204-1 i od niej moim zdaniem warto zacząć bo jest tam dużo przydatnych informacji.