logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Falownik LENZE smd ESMD251X2SFA wykorzystanie wejść cyfrowych

polhrab 16 Sty 2012 17:49 2202 6
  • #1 10405993
    polhrab
    Poziom 10  
    Mam mały problem ze ustawieniem tego falownika. Oto funkcje które musze uzyskać na połączeniach wejść cyfrowych:
    1)Wolny Start/Stop ze zwłoką uzyskania optymalnej prędkości.
    2)Bezwładny Stop
    3)Awaryjne zatrzymanie za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa

    sterowanie falownika odbywa się przy pomocy PLC S7-200 z wyjść cyfrowych.
    Pomóżcie jak ustawić ten przemiennik częstotliwości bo mimo instrukcji wyskakują mi błędy, mimo, że znalazłem jakie to błędy i posłużyłem się instrukcją nie wiele to pomogło gdyż wtedy nie było reakcji na zadane impulsy i połaczenia stałe. Powiedzcie jakich funkcji urzyć ( z kodem i numerem) i jak zaprogramować te wejścia.

    Dodam, że to falownik zasilany 1f a sterujacy małym silnikiem 3f o mocy 25W, który steruje moich taśmociągiem separatora nad taśmowego w mojej pracy inż.
    Bardzo proszę o pomoc.
    Z góry dziękuje za szybką odpowiedz.
    Pozdrawiam
  • #2 10408037
    MCB
    Poziom 27  
    polhrab napisał:

    1)Wolny Start/Stop ze zwłoką uzyskania optymalnej prędkości.
    2)Bezwładny Stop
    3)Awaryjne zatrzymanie za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa


    Rozumiem, że chodzi o:
    ad1 rozpędzanie i hamowanie po ustawionej rampie. Użyj funkcji QSP. Co to jest "zwłoka uzyskania optymalnej prędkości"?
    ad2 hamowanie wybiegiem => stan L na zacisku 28
    ad3 hamowanie po rampie (krótszej od tej w pkt 1). Niestety, nie w tym modelu przemiennika.

    O ile pkt 1 i 2 da się osiągnąć, to w tym modelu przemiennika nie ma możliwości uzyskania krótszej rampy dla stopu awaryjnego.

    pozdrawiam

    P.S. Może napiszesz jeszcze jakie to błędy Ci "wyskakują"....... :)
  • #3 10408103
    polhrab
    Poziom 10  
    bo rozłączeniu Quickstop pojawia się błąd "br" i "StP"

    Zdanie zaczyna się wielką literą. [retrofood]
  • #4 10408114
    MCB
    Poziom 27  
    Czy aby na pewno komunikaty "br" i "StP" są na liście błędów......?

    pozdrawiam
  • #5 10408278
    polhrab
    Poziom 10  
    Tak i dzwięk z falownika taki jak z buzzera.
    i nic pozatym.
  • #6 10410765
    MCB
    Poziom 27  
    polhrab napisał:
    Tak i dzwięk z falownika taki jak z buzzera.
    i nic pozatym.

    Niestety, nic mi to nie mówi "dźwięk taki jak z buzzera"
    Proponuję:
    1. powrócić do ustawień fabrycznych przemiennika.
    2. zapoznać się z instrukcją obsługi ww. Podpowiem tylko, że komunikaty "br" i "StP" to informacja o statusie przemiennika, a nie błędy.

    pozdrawiam
  • #7 10412386
    polhrab
    Poziom 10  
    Dziękuje za pomoc juz wszystko w porządku pomogło przywrócenie do ustawien fabrycznych i konfiguracja falownika od początku krok po kroku.
    Pozdrawiam.
REKLAMA