zapowietrajace sie centralne ogrzewanie (CO)

seba694637 16 Jan 2012 18:48 28312 16
  • #1
    seba694637
    Level 16  
    Witam.
    Mam centralne ogrzewanie już 4 lata wszystko było ok. od jakiegoś roku pojawiły się problemy. Układ zaczął się zapowietrzać. Tzn. gdy chciałem odpowietrzyć pompkę(tą śrubka) to zasysała powietrze i zapowietrzała cały układ. gdy udało mi się ja odpowietrzyć to powietrze przeszło do bojlera(no i tu pojawia się problem jak odpowietrzyć bojler); O dziwo nie miało to wpływu na grzejniki które bardo rzadko mi się zapowietrzały. Pompkę obiegowa jaką obecnie posiadam to omnigena 25-60/100. Całe centralne mam natomiast zbudowane na rurkach miedzianych. Mam parterowy dom 6 grzejników bojler 120l i naczynie wzbiorcze 30L.

    Poniżej przedstawiam schemat mojego CO.

    Nie mam żadnych odpowietrzników automatycznych(chciałbym założyć tylko nie wiem gdzie- jakby ktoś mógł zaznaczyć na schemacie gdzie je założyć).
    A i chciałbym wymienić te pompkę bo ostatnio to na drugim biegu cały czas chodzi bo pierwszy czasami w ogóle nie chce się włączyć. A trzeci to tylko go włączę i od razu wszystko się zapowietrza.
    Na allegro wypatrzyłem coś takiego:

    Poradzie mi coś na to zapowietrzające się centralne bo ostatnio to co drugi dzień pompa zatrzymuje się, a piec przekracza 100 st. ( pale w piecu tak samo jak wcześniej)
    A i jakie według was są najlepsze zawory do grzejników bo u mnie te zwykłe kapią
    [url=https://obrazki.elektroda.pl/3548014800_1326735698.jpg]zapowietrajace sie centralne ogrzewanie (CO)
    po odkręceniu. Pozostałe kulkowe są ok.

    Dołączam też filmik w którym słychać powietrze w bojlerze (a na pewno w bojlerze nie w naczyniu wzbiorczym; i nikt w tym czasie nie brał wody z bojlera.

    zapowietrajace sie centralne ogrzewanie (CO)
    zapowietrajace sie centralne ogrzewanie (CO)zapowietrajace sie centralne ogrzewanie (CO) zapowietrajace sie centralne ogrzewanie (CO)





    Moderated By mirrzo:

    Usunąłem link do aukcji

  • #2
    stanislaw1954
    Level 43  
    Może nie jestem "nowoczesny",ale uważam,że zawory "pokręcane"są trwalsze,jeśli chodzi o żywotność. A z przeciekaniem koło ośki można sobie poradzić,bo tam są dławice "pakowane",a nie oring.
    Odpowietrzniki (automatyczne,lub ręczne)można założyć przy każdym grzejniku,na dopływie ,lub nawet na końcu grzejnika(w korku,jeśli są to grzejniki z korkiem z tyłu).
    Patrząc na schemat można pominąć grzejnik nr.6.
    seba694637 wrote:
    ostatnio to co drugi dzień pompa zatrzymuje sie, a piec przekracza 100 st.
    A dla czego tak cienkie rury są zaraz za piecem.?A dojście ciepłej wody do bojlera, też nie ma odpowietrzenia?
  • #3
    User removed account
    User removed account  
  • #4
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    seba694637 wrote:
    Układ zaczął się zapowietrzać. Tzn. gdy chciałem odpowietrzyć pompkę(tą śrubka) to zasysała powietrze i zapowietrzała cały układ. gdy udało mi się ja odpowietrzyć to powietrze przeszło do bojlera(no i tu pojawia się problem jak odpowietrzyć bojler);


    Masz źle wpięty bojler i naczynie. Poza tym, te PEXy...
  • #5
    User removed account
    User removed account  
  • #6
    seba694637
    Level 16  
    przecież wyraźnie napisałem ze mam wszystkie rurki miedziane, natomiast piec jest ze stali (OGNIWO 17 kW), grzejniki tez są ze stali.
    Przewód pex tylko doprowadza bierząca wodę do bojlera, odprowadza nadmiar wody z naczynia wzbiorczego i odprowadza ciepłą wodę do kuchni i łaziki z bojlera.

    Walker29 wrote:
    odatkowo przez śrubkę na pompie nie odpowietrza się układu kolego.

    A tego to nie wiedziałem. Chydrałlik który mi to zakładał to powiedział ze tym się odpowietrza pampke.

    Co do odpowietrzników to posiadam tylko takie: zapowietrajace sie centralne ogrzewanie (CO)

    Co do zaworów : zapowietrajace sie centralne ogrzewanie (CO)
    Dlatego myślałem je wymienić na termostatyczne albo kulowe????

    Tu jest schemat z podpisanymi rurkami: zapowietrajace sie centralne ogrzewanie (CO)
    Rurki które nie sa podpisane to są 18mm(średnicy zewnętrzej).


    mirrzo wrote:
    Masz źle wpięty bojler i naczynie. Poza tym, te PEXy...

    To znaczy... Jak powinno być podłączone???

    stanislaw1954 wrote:
    A dla czego tak cienkie rury są zaraz za piecem.?

    Wiem że są cienkie ale mogę za to podziękować tylko tym panom co to robili....
    Przez to że są takie cienkie to gdy braknie prądy chodzi tylko 6;1 i połowa 2 grzejnika.Dlatego zaopatrzyłem się w agregat.

    stanislaw1954 wrote:
    A dojście ciepłej wody do bojlera, też nie ma odpowietrzenia?

    A powinno być przed czy za zaworem kulowym??
  • #7
    User removed account
    User removed account  
  • #8
    saskia
    Level 39  
    Moim skromnym zdaniem to , albo uszaczelka na odpowietrzniku pompy (odpowietrzenie jest na ssaniu pompy), albo zbyt niski poziom plynu w naczyniu wzbiorczym.
  • #9
    stanislaw1954
    Level 43  
    Odpowietrzenie dopływu CO do bojlera powinno być miarę najbliżej bojlera( w najwyższym punkcie rur). Nie jest ważne przed,czy za zaworem,bo jeśli grzejesz bojler,to zawór i tak musi być otwarty.A najlepiej gdyby udało się to podpiąć do rury ,która idzie do naczynia wzbiorczego.Tylko,ta rura musi mieć dodatkowo "fajkę' wyprowadzoną od góry naczynia.
    Zawór widoczny na zdjęciu ma uszczelnienie oringiem, Jeśli zacznie przeciekać to nie ma możliwości naprawy,pozostaje wymiana.Ale zawory kulowe są wykonane w podobny sposób, więc może być z czasem tak samo.
  • #10
    seba694637
    Level 16  
    To jakie mam te odpowietrzniki założyć na grzejnik(automatyczne) tylko nie wiem czy 1/4 czy 1/2. Na allegro znalazłem takie (podaje numery aukcji bo linki usuwają moderatorzy)
    2050993283
    2041682497

    No i jeszcze jeden Taki do bojlera: 2039111348

    A może pompka zapowietrza się o to ze jest w poziomie założona??
    Bo ja z tego co wyczytałem to powinna być pionie.

    I co z tą pompą obiegowa zakładać 25-60(taka jak była) czy 25-40???
  • #11
    seba694637
    Level 16  
    kupiłem dwa odpowietrzniki te bez pływakowe do grzejników od razu na drugi dzień je oddałem ponieważ nie odpowietrzały. Na pierwszy grzejnik na razie założyłem odpowietrznik kątowy pływakowy. zmówiłem manometr aby sprawdzić jakie jest ciśnienie w układzie i palnik
    spróbuje założyć odpowietrznik przed bojlerem.
  • #12
    Bogdanbenek
    Level 19  
    seba694637 wrote:
    przecież wyraźnie napisałem ze mam wszystkie rurki miedziane, natomiast piec jest ze stali (OGNIWO 17 kW), grzejniki tez są ze stali.
    Przewód pex tylko doprowadza bierząca wodę do bojlera, odprowadza nadmiar wody z naczynia wzbiorczego i odprowadza ciepłą wodę do kuchni i łaziki z bojlera.

    Walker29 wrote:
    odatkowo przez śrubkę na pompie nie odpowietrza się układu kolego.

    A tego to nie wiedziałem. Chydrałlik który mi to zakładał to powiedział ze tym się odpowietrza pampke.

    Co do odpowietrzników to posiadam tylko takie: zapowietrajace sie centralne ogrzewanie (CO)

    Co do zaworów : zapowietrajace sie centralne ogrzewanie (CO)
    Dlatego myślałem je wymienić na termostatyczne albo kulowe????

    Tu jest schemat z podpisanymi rurkami: zapowietrajace sie centralne ogrzewanie (CO)
    Rurki które nie sa podpisane to są 18mm(średnicy zewnętrzej).


    mirrzo wrote:
    Masz źle wpięty bojler i naczynie. Poza tym, te PEXy...

    To znaczy... Jak powinno być podłączone???

    stanislaw1954 wrote:
    A dla czego tak cienkie rury są zaraz za piecem.?

    Wiem że są cienkie ale mogę za to podziękować tylko tym panom co to robili....
    Przez to że są takie cienkie to gdy braknie prądy chodzi tylko 6;1 i połowa 2 grzejnika.Dlatego zaopatrzyłem się w agregat.

    stanislaw1954 wrote:
    A dojście ciepłej wody do bojlera, też nie ma odpowietrzenia?

    A powinno być przed czy za zaworem kulowym??


    Wymień cieknący zawór co jest na fotce na zawór z dławikiem
  • #13
    wiesiak1234
    Level 2  
    Mam problem z instalacją c.o układ zamknięty zapowietrzony piec Kamen 22kw na węgiel i bojler 140l dwu płaszczowy Kospel. W piecu słychać sum a w bojlerze przelewanie wody.Próbowałem odpowietrzać i bez skutku cały wolny czas spędzam w kotłowni i kombinuje co zrobić przeczytałem tysiące forum i nic nie pomaga Dołączam schemat proszę o pomoc z góry dziękuje
  • #14
    User removed account
    User removed account  
  • #15
    wiesiak1234
    Level 2  
    grzejniki stalowe, do rozdzielni od pieca miedź a od alupex
    zapowietrajace sie centralne ogrzewanie (CO)
    zapowietrajace sie centralne ogrzewanie (CO)
    zapowietrajace sie centralne ogrzewanie (CO)
    zapowietrajace sie centralne ogrzewanie (CO)
  • #17
    wiesiak1234
    Level 2  
    to rozwiąże wszystkie problemy