Termet zbyt dużo spala gazu

fosco2112 17 Sty 2012 19:03 22665 76
  • #1 17 Sty 2012 19:03
    fosco2112
    Poziom 8  

    Mam problem z oszczędnością pracy swojego kotła. .Wymieniłem piec 10 letni Termet GCO-29-06 atmosferyk na GCO-24-01-29 turbo jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania.Pod względem oszczędności stary piec nie był taki zły.Ale do rzeczy.Zrobiono odpowiedni komin,zamontowano piec, do tego poradzono mi aby dokupić naczynie wzbiorcze i miało wszystko hulać.Sprawdzono parametry komina analizatorem spalin,wszystko było dobrze(komin krótki bo około 5-6 m)Panie będzie oszczędniejszy o 20-30%.Parametry domu to 180 m3 powierzchni użytkowej-11 kaloryferów(rozkręcone na pełne grzanie)Podaje parametry domu dla ciekawości bo w zasadzie chodzi o porównanie starego pieca,który przy silnym wietrze gasł i trochę szwankował.W ubiegłą zimę a więc w tą 2010/2011 od października do grudnia piec spalił 504 m3 przez 64 dni co daje średnią 7,88 m3 na dobę.Posiadam kominek który pracował w chłodne dni po godz.17 a w nocy włączał sie piec.Temperatury były o wiele niższe niż teraz.Czujnik na noc był ustawiony 17,5 C i tak pracował aż do naszego powrotu do domu.Ten nowy GCO-24-01-29 turbo pozwala sobie na spalenie 12 m3 gazu przy ustawienia 16,75 C na noc a od godz.17.00 chodzi kominek a więc czujnik nie włącza pieca.Kombinowałem z ustawienia mocy startowej i głównej pieca.Serwisant ustawił mi piec na 40% mocy.Obniżyłem moc na 30% ale nadal miałem spalanie na poziomie 10 m3(okres 10-11.01.2011 a więc temperatura otoczenia na plusie)Pochodził parę dni z takim samym skutkiem i zwiększyłem moc pieca (R1 i R3) na 45%.Fakt że na dworze jest chłodniej ale spala mi na 11-12 m3 na dobę z pomocą kominka czyli od 17.00 do 17.00.Jak zmusić ten piec aby mniej spalał.Moje możliwości regulacyjne są ograniczone-mam ustawioną temperaturę grzewczą na 62 C no i te parametry mocy startowej i główną na 45%.Stary piec w porównaniu do tego to jak mercedes.gdzie leży przyczyna?dzwoniłem do serwisanta to poradził mi telefonicznie abym poeksperymentował mocą.ale w dół czy jeszcze bardziej w górę aby skrócić czas dochodzenia do zadanej temperatury 62 c?.Proszę o poradę jakiegoś fachowca od termetów.Pozdrawiam.

    0 29
  • Sklep HeluKabel
  • #2 17 Sty 2012 19:29
    vitus3k
    Poziom 18  

    Kocioł posiada zamontowany zasobnik?

    0
  • #3 17 Sty 2012 19:37
    kriss3000
    Poziom 16  

    zasobnik w piecu na gaz?

    0
  • #4 17 Sty 2012 19:40
    fosco2112
    Poziom 8  

    Patrzę w w specyfikacje i widze naczynie wyrównawcze,czy oto chodzi?jest to jednofunkcyjny piec .Do ogrzewania wody użytkowej mam osobny piec Ariston 80 l

    0
  • #5 17 Sty 2012 22:31
    Andrzej Justek
    Poziom 13  

    Czy rura spalinowa jest koncentryczna czy układ spalinowy rozdzielny?
    Kotły Termet z zamkniętą komorą spalania wymagają regulacji ilości zasysanego powietrza tak aby w spalinach była odpowiednia ilość tlenu.
    Po takiej regulacji wykonanej prawidłowo kocioł ma maksymalną sprawność.
    Regulacja mocą nie powoduje zmniejszenia zużycia gazu.
    Kocioł tego typu ma maksymalną sprawność tylko przy mocy maksymalnej.
    Wentylator w tego typu kotłach ma stały wydatek i przy coraz mniejszej mocy rośnie nadmiar powietrza powodując spodek sprawności urządzenia.

    0
  • #6 18 Sty 2012 08:35
    Brencik
    Poziom 25  

    kriss3000 napisał:
    zasobnik w piecu na gaz?

    Nie piecu tylko kotle.

    1
  • #7 18 Sty 2012 18:01
    fosco2112
    Poziom 8  

    "Andrzej Justek" dał mi do myślenia z tym przewodem koncentrycznym ,który posiadam.Może problem jest z powietrzem i ci fachowcy nie odgięli skrzydełek na kotle (tak mi podpowiedział znajomy kominiarz).O jakie skrzydełka chodzi i czy one mają taki poważny wpływ na spalanie gazu?

    1
  • #8 18 Sty 2012 20:03
    ŁukaszBadowski
    Poziom 10  

    A serwisant sprawdzał spaliny za pomocą króćca pomiarowego?

    1
  • Sklep HeluKabel
  • #9 18 Sty 2012 20:11
    vitus3k
    Poziom 18  

    Kocioł ma podłączony zasobnik ciepłej wody? Czy jak ogrzewasz wodę ?

    0
  • #10 18 Sty 2012 20:25
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    fosco2112 napisał:
    ... ci fachowcy nie odgięli skrzydełek na kotle ...

    Ilość odgiętych skrzydełek ustala się za pomocą pomiarów analizatorem spalin.

    0
  • #11 19 Sty 2012 17:58
    fosco2112
    Poziom 8  

    Dzięki Mirrzo za sugestie.
    Pożyczę analizator spalin i zrobię pomiary.
    Odpowiadając na poprzednie pytania to mam osobny zasobnik na wodę użytkową oraz był serwisant przy odbiorze tego pieca.Zrobił pomiary analizatorem i powiedział "jest dobrze"Wydruk z analizatora zabrał ze sobą.
    Zajrzałem do instrukcji Termeta GCO-24-01-29:"Dla układu koncentrycznego fi80/fi 125(a taki mam)dla tego pieca powinno być odgiętych 8 skrzydełek dla długości komina Lmax=22;dla 6 skrzydełek Lmax=16,5;dla odgiętych 4 skrzydełek Lmax=11m.Mój komin ma około 5 m nie więcej.
    Więc jeśli mam za mało odgiętych to będzie żle(przy tych temp.spala około 14-15m3 gazu przy ustawionej mocy 45% kotła i startowej tak samo) a jeśli za dużo to też może być nieprawidłowo.
    Mam pytanie na co zwrócić uwagę przy pomiarach analizatorem?I jakie powinny być wyniki?I czy to jest ta główna przyczyna?

    0
  • #12 19 Sty 2012 18:03
    1131673
    Użytkownik usunął konto  
  • #13 21 Sty 2012 12:54
    fosco2112
    Poziom 8  

    Dzięki za rade ale jednak zrobiłem pomiary analizatorem spalin.Strasznie mnie to męczy że nie znam przyczyny takiego nadmiernego spalania gazu.Kocioł nowiutki,przyłącze kominowe zrobione wg sztuki kominiarskiej a tu taki zonk.
    Poniżej przedstawiam wyniki moich badań oraz załączam takie same ale swojego "oszczędnego pieca" dodam starego którego się już pozbyłem.
    Proszę niech ktoś zerknie na te liczby i oceni czy wszystko jest ok bo dla mnie te liczby niewiele mówią.
    Pozdrawiam i czekam na opinie.

    0
  • #14 21 Sty 2012 13:17
    szymonjasiu
    Poziom 19  

    Witam

    Napisz jeszcze raz jaka masz powierzchnie (m2) lub kubature (m3) , gdyż mozliwe że wkradł się Tobie błąd przy pisaniu.
    Parametru R1 nie ruszaj , jeżeli juz musisz ustaw odpowiednio R3 , najlepiej z podłączonym mikromanometrem lub ururką -zależność pomiedzy ciśnieniem a moca odczytasz z odpowiedniej tabeli z instrukcji kotła , lub szacunkowo przy pomocy stopera i licznika gazu.
    Ja moc kotła ustawiam licząc 100-150 W/m2 powierzchni w zależności od rodzaju budynku. Według tej zasady powinny być równiez dobrane grzejniki.
    Jaką temperature ustawiasz na kotle ? Jeżeli masz czujnik środowiskowy (termostat pokojowy) powinieneś poruszać się w przedziale 60-75 stopni w zależności od temperatury zewnetrznej.
    Sprawdź też szczeloność instalacji gazowej(powierz to osobie z doświadczeniem), może tam znajdziesz brakujace m3 gazu.

    Pozdrawiam

    0
  • #15 21 Sty 2012 15:14
    fosco2112
    Poziom 8  

    Powierzchnia to 180 m2 - 11 kaloryferów.Całe to zamieszanie wynika z tego że porównuje do starego pieca czyli czyli rok temu kiedy były minusowe temperatury miałem spalanie gazu na poziomie 7-8 m3 na dobę natomiast teraz mam 11-12 m3 i temperatury plusowe.Dom sie nie rozszczelnił i tak samo dogrzewam po południu kominkiem.Problem jest w kotle(jego ustawienia)lub w przewodzie kominowym(z powietrzem)Ale do tego załączyłem badanie analizatorem.Zmniejszam moc kotła R3 na 35%(mam oszczędność 1 m3) i szukam fachowca który przyjrzy sie tematowi.R1 pozostawiam na poziomie 40%.
    Zrobiłem pomiar zużycia gazu w ciągu minuty i wyszło 0,04m3 czyli wg mnie 2,4 m3 na godzinę pracy.Jeśli w ciągu doby włączy się 5 razy (a tak jest) to wychodzi 11-12 m3.I tak mam.
    Temperatura na kotle jest ustawiona 62 C,temperatura w domu 16,5 c przez większość dnia,potem na 18 c (pracuje kominek)Sprawdzę jeszcze ile ma skrzydełek odchylonych na kotle pod aparatem żeby się upewnić że do wysokości komina jest wszystko prawidłowo i kocioł ma wystarczająco powietrza.I tu moje możliwości się kończą.Pozostaje mi wezwać serwisanta i to takiego który bedzie miał serce do tej roboty.

    0
  • #16 21 Sty 2012 20:20
    1tropek
    Poziom 22  

    Dziwi mnie bardzo niska temperatura spalin.
    Pomiar zrobiony przy pracującym palniku?
    Jaka była temperatura wody kotłowej?

    0
  • #17 21 Sty 2012 21:09
    1131673
    Użytkownik usunął konto  
  • #18 21 Sty 2012 23:51
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    Dziwne te wyniki na wydruku.

    0
  • #19 24 Sty 2012 19:28
    fosco2112
    Poziom 8  

    Pomiar wykonywałem w otworze w adapterze zamocowanym na wylocie spalin.temperatura wody była 62 C.Może ten analizator który pożyczyłem jest do bani.Nie jestem w stanie określić czy był sprawny,nie pytałem.Ale zakładam że jest.Jak sprawdzałem ile miałem wyłamanych skrzydełek(mam 8) to zauważyłem że aparat nie dolegał do pieca i z pod uszczelki mogło zasysać powietrze.Dokręciłem i spalanie ustaliło się na poziomie 10 m3 na dobę.Zobaczę jutro i zrobie pomiary.
    Dla porównania:
    Znalazłem stare pomiary tym samym analizatorem starego pieca z 2006 roku.

    0
  • #20 24 Sty 2012 20:25
    1131673
    Użytkownik usunął konto  
  • #21 29 Sty 2012 17:30
    fosco2112
    Poziom 8  

    Cały czas walczę z tym kotłem Termet Unico Turbo.
    Zmniejszyłem do 4 szczelin (listków) dopływ powietrza zgodnie z tym co jest zawarte w instrukcji dla tego typu kotła i wysokości komina.Miałem poprzednio 8 otworów powietrznych otwartych.
    Za oknem jest -10 C, w kominku się pali od 14 a i tak na dobę spaliło 16 m3 gazu.
    W zeszłym roku w lutym jak były porównywalne mrozy kocioł z otwartą komorą spalania spalał 8-9 m3.
    Zobaczymy,popracuje trochę kocioł przez parę dni i będę kombinował dalej.
    Co do pomiaru analizatorem spalin to popełniłem infantylny błąd aż się wstyd przyznać.Otóż dla tego typu pieca jest otwór w aparacie przez który kocioł zasysa powietrze i ja w tym środowisku mierzyłem.No porażka.Nie ma możliwości dostać się do przewodu ze spalinami aby cokolwiek pomierzyć.
    Stąd takie dziwne wyniki.

    0
  • #22 10 Lut 2012 15:27
    on81poznan
    Poziom 9  

    Witam. Posiadam kocioł Termet Unico Turbo 24 z zamkniętą komorą spalania. Temp co mam ustawioną na 55 st. Np w styczniu średnie spalanie dobowe gazu jest na poziomie 17 m3 natomiast teraz w lutym 20 m3. Zastanawiam się czy to dużo czy mało. Co prawda dom (160 m2) jest zamieszkały dopiero od sierpnia 2011. Co o tym sądzicie? Nie wiem jak to wszystko wewnątrz jest poustawiane, ani nie wiem jak z analizą spalin. Serwisant uruchomił posprawdzał i stwierdził że "działa" :). Dziękuję za odpowiedzi

    0
  • #23 10 Lut 2012 18:55
    1131673
    Użytkownik usunął konto  
  • #24 10 Lut 2012 22:09
    on81poznan
    Poziom 9  

    Oooo dzięki to mnie pocieszyłeś. Słyszałem, że w drugim sezonie grzewczym przy nowym domu powinno być mniejsze zużycie z uwagi na wygrzanie. Czy to prawda?

    0
  • #25 10 Lut 2012 22:25
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    Prawda :)

    0
  • #26 10 Lut 2012 22:30
    on81poznan
    Poziom 9  

    Dzięki wielkie:). a co spowoduje zwiększenie temp co na kotle z 55 na 65 st? Przepraszam za tak trywialne pytania, ale kompletnie się na tym nie znam,

    0
  • #27 11 Lut 2012 09:45
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    Krótszy czas pracy kotła w jednym cyklu, a w konsekwencji może taktować, jeżeli pokażą się wyższe temperatury na zewnątrz.

    0
  • #28 11 Lut 2012 10:02
    on81poznan
    Poziom 9  

    "a w konsekwencji może taktować, jeżeli pokażą się wyższe temperatury na zewnątrz.

    O co chodzi z taktowaniem

    0
  • #29 11 Lut 2012 10:31
    vitus3k
    Poziom 18  

    Taktować bedzie napewno, konsekwencją będzie wyższe spalenie gazu. Będzie się włączał dogrzewał do 65 i wyłączał i tak co chwilę. Natomiast przy niższej temp. będzie ciągnął na minimalnym płomieniu.

    0
  • #30 11 Lut 2012 10:39
    on81poznan
    Poziom 9  

    nawet jak mam sterownik bezprzewodowy to będzie taktowac? Dzisiaj zwiększyłem do 65 zobaczymy do jutra :)

    0