Piec Termet DP-23-47 gaśnie po kilku sekundach na wodzie użytkowej

17 Sty 2012 22:40 1882 2
  • Poziom 2  
    Mam problem z zapalaniem pieca na wodzie użytkowej.
    Do niedawna piec tylko od czasu do czasu gasł i po chwili się zapalał ponownie. Dzisiaj zaczął zapalać palnik na kilka sekund po czym gasł i już nie odpalał ponownie przy czym nie sygnalizuje żadnego błędu.
    Teraz sprawdzałem ponownie i piec nie zapala w ogóle palnika, elektroda nie daje iskry. Na wodzie grzewczej piec działa normalnie.
    Mam pytanie, czy to może być czujnik temperatury NTC (wtedy powinien wyświetlać błąd)?
    Czy ewentualnie czujnik/przetwornik przepływu?
    Proszę pilnie o jakąś porady.
  • Poziom 30  
    Jeżeli nie wykazuje błędu to wszystko wskazuje na brak poboru wody [ uszkodzony czujnik przepływu]
  • Poziom 2  
    Dzięki za podpowiedź, wymieniłem czujnik przepływu i piec hula chociaż nie bardzo chciał zaskoczyć od razu. Trochę się wystraszyłem że to jednak nie to, ale posprawdzałem wszystkie złączą i zaskoczył.