Regulacja g³owicy Danfoss-Jak zwiekszyc ma³y zakres regulacji?

niewiem1979 20 Jan 2012 07:41 37272 31
  • #1
    niewiem1979
    Level 20  
    Witam. Posiadam takiego danfosaRegulacja g³owicy Danfoss-Jak zwiekszyc ma³y zakres regulacji? Moim problemem jest to ¿e grzeje tylko miêdzy ostatnim zakresem tj: miêdzy 4 kreseczkami a max .Regulacja na tak krótkim zakresie jest wrêcz niemo¿liwa b±d¼ minimalna,nieodczuwalna(kaloryfery gor±ce).Od minimum do 4kresek kaloryfer zimny.Jak ustawiæ wiêkszy zakres ustawienia temperatury tj: od minimum poprzez wszystkie stopnie kreseczek az do max -tak ¿eby zawór spe³nia³ swoje funkcje a nie praktycznie otwiera³ i zamyka³ tak jak jest teraz.Dodam ¿e zawory s± w bloku na 2 pietrze ,blok 7pietrowy a mieszkam tu pó³ roku i taki kwiatek odziedziczy³em.
  • #2
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    Prawdopodobnie - g³owica nadaje siê do wymiany (lub zator na po³±czeniu redukcji ocynkowanej z mosi±dzem powoduje niesprawne dzia³anie termostatu. A mo¿e to te 2 kg konopia nawiniête na 1/2" gwint ?!)
  • #3
    niewiem1979
    Level 20  
    wawrzeczko_t wrote:
    Prawdopodobnie - g³owica nadaje siê do wymiany (lub zator na po³±czeniu redukcji ocynkowanej z mosi±dzem powoduje niesprawne dzia³anie termostatu. A mo¿e to te 2 kg konopia nawiniête na 1/2" gwint ?!)
    Zdjecie g³owicy jest tylko podgl±dowe to nie moja lecz taka sama....U mnie nie ma tyle konopi.Co do popsucia to w±tpiê gdy¿ mam 3 takie g³owice i wszystkie zachowuj± siê identycznie jak to opisa³em.Podejrzewam jak±¶ wewnêtrzn± kryzê co¶ na ten temat mi siê obi³o o uszy?
  • #5
    niewiem1979
    Level 20  
    mirrzo wrote:
    Czyli masz na tyle ciep³o w mieszkaniu, ¿e g³owica nie pozwala na puszczenie czynnika do grzejników.
    Dziwne rozumowanie .W mieszkaniu jest ciep³o wiêc chcê zmniejszyæ temperaturê ale nie zamkn±æ zawór!Chodzi mi o co¶ odwrotnego ni¿ napisa³e¶.....chodzi o to ¿e jak zmniejszê poni¿ej tych 4kreseczek to ju¿ kaloryfer robi siê ca³y zimny.....
  • #6
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    niewiem1979 wrote:
    Podejrzewam jak±¶ wewnêtrzn± kryzê co¶ na ten temat mi siê obi³o o uszy?

    Nastawa wstêpna na zaworze tarmostatycznym, pod g³owic± (je¶li jest mo¿liwo¶æ wykonania takowej ) to i tak nie powinna odcinaæ przep³ywu (dop³ywu) czynnika do grzejnika. Chyba ¿e zawór jest zabrudzony / zakamieniowy. Trzeba zdj±æ g³owicê, zdemontowaæ zawór i go przeczy¶ciæ ...
  • #7
    niewiem1979
    Level 20  
    wawrzeczko_t wrote:
    niewiem1979 wrote:
    Podejrzewam jak±¶ wewnêtrzn± kryzê co¶ na ten temat mi siê obi³o o uszy?

    Nastawa wstêpna na zaworze tarmostatycznym, pod g³owic± (je¶li jest mo¿liwo¶æ wykonania takowej ) to i tak nie powinna odcinaæ przep³ywu (dop³ywu) czynnika do grzejnika. Chyba ¿e zawór jest zabrudzony / zakamieniowy. Trzeba zdj±æ g³owicê, zdemontowaæ zawór i go przeczy¶ciæ ...
    Jaki¶ manual do tego???zaworu chyba nie ¶ci±gnê w zimie .By³by potop....
  • #8
    mczapski
    Level 39  
    Na mój gust zadaniem zaworu termostatycznego jest odcinanie dop³ywu czynnika po przekroczeniu zadanej temperatury. I jak wynika z opisu on to czyni. Zatem czy chodzi o uzyskanie innych efektów, czy o to ¿e nie jest utrzymywana w pomieszczeniu zadana temperatura? Z jednej strony czytamy, ¿e zawór zamyka dop³yw czynnika a z drugiej, ¿e nie mo¿na regulowaæ temperatury pomieszczenia w dó³. Mnie co¶ nie pasuje. Je¶li masz w±tpliwo¶ci co do dzia³ania to zdejmujesz g³owicê i sprawdzasz funkcjonowanie samego zaworu (ale sam piszesz, ¿e dzia³a). Prawdopodbnie faktycznie masz ograniczenie na regulacji wstêpnej, ale tak ustalono dla instalacji.

    Otó¿ to. Przecie¿ zawór s³u¿y do regulowania temperatury otoczenia a nie do zabawy. Co oczywiscie nie jest jednoznaczne, ¿e dzia³a poprawnie.


    Kolego tetroda. Nie wiemy, czy zagadnienie dotyczy mieszkania spóldzielczego.
  • #9
    niewiem1979
    Level 20  
    zaczynam powoli kumaæ ze poni¿ej tych 4kresek -kiedy kaloryfer jest zimny w³±czy on siê dopiero po spadku temperatury w pomieszczeniu do okre¶lonych warto¶ci np:3kreski 20stopni,2 kreski 17 stopni itd.Czy dobrze rozumuje??
  • #10
    User removed account
    Level 1  
  • #11
    Grzegorz Siemienowicz
    Level 36  
    niewiem1979 wrote:
    zaczynam powoli kumaæ ze poni¿ej tych 4kresek -kiedy kaloryfer jest zimny w³±czy on siê dopiero po spadku temperatury w pomieszczeniu do okre¶lonych warto¶ci np:3kreski 20stopni,2 kreski 17 stopni itd.Czy dobrze rozumuje??


    Dok³adnie tak,
    Jak bêdzie za gor±co w pomieszczeniu (osi±gniêta zostanie temperatura zadana) to zawór zamyka obieg. Otworzy go dopiero po spadku temperatury.
    Jak przestawisz na przyk³ad na 2 to bêdzie teraz zamkniêty ale .... jak otworzysz okna w pomieszczeniu i je wych³odzisz to siê otworzy.
    To jest przecie¿ zwyk³y termostat.
  • Helpful post
    #12
    Zbigniew Rusek
    Level 36  
    Warto sprawdziæ dzia³anie za pomoc± termometru pokojowego (umie¶ciæ go w bliskim s±siedztwie tej g³owicy). Je¶li termometr pokazuje wiêcej ni¿ +23 stopnie, to g³owica powinna zacz±æ zamykaæ dop³yw gor±cej wody do kaloryfera (stopniowo przymykaæ)a a gdyby temperatura by³a jeszcze o 2 stopnie wy¿sza - powinna CA£KOWICIE ZAMKN¡Æ DOP£YW. Mozna zrobiæ tak± próbê. Nastawiæ g³owicê na 3 kreseczki. Otworzyæ okno (jesli jest w pobli¿u tej g³owicy - zw³aszcza gdy na polu jest naprawdê zimno). Je¶li po d³u¿szym utrzymywaniu otwartego okna grzejnik zacznie grzaæ, znaczy, ¿e g³owica jest czynna i pu¶ci³a dop³yw czynnika grzewczego do kaloryfera. Je¶li nie - trzeba zdj±æ g³owicê i sprawdziæ, jak jest ustawiona nastawa wstêpna. Je¶li na bardzo ma³± warto¶æ (np. 1), to grzejnik mo¿e prawie wcale nie grzaæ. Trzeba wiêc nieco podnie¶æ tê nastawê (o 1 numer). Mo¿na te¿ NA CHWILÊ przestawiæ pier¶cieñ nastawy wstêpnej w pozycjê "N", by daæ chwilowo maksymalny przep³yw wody w celu przep³ukania zaworu (potem przywróciæ poprzednie ustawienie lub niewiele wy¿sze ni¿ poprzednie, gdy¿ utrzymywanie nastawy "N" mo¿e spowodowaæ zak³ócenie dzia³ania ogrzewania na wy¿szych piêtrach.
  • #13
    niewiem1979
    Level 20  
    Jak zdj±æ t± g³owice?
  • #14
    Grzegorz Siemienowicz
    Level 36  
    niewiem1979 wrote:
    Jak zdj±æ t± g³owice?

    Odkrêciæ nakrêtkê i wysun±æ ale po co j± chcesz zdejmowaæ ?
  • #15
    niewiem1979
    Level 20  
    Zbigniew Rusek wrote:
    Warto sprawdziæ dzia³anie za pomoc± termometru pokojowego (umie¶ciæ go w bliskim s±siedztwie tej g³owicy). Je¶li termometr pokazuje wiêcej ni¿ +23 stopnie, to g³owica powinna zacz±æ zamykaæ dop³yw gor±cej wody do kaloryfera (stopniowo przymykaæ)a a gdyby temperatura by³a jeszcze o 2 stopnie wy¿sza - powinna CA£KOWICIE ZAMKN¡Æ DOP£YW. Mozna zrobiæ tak± próbê. Nastawiæ g³owicê na 3 kreseczki. Otworzyæ okno (jesli jest w pobli¿u tej g³owicy - zw³aszcza gdy na polu jest naprawdê zimno). Je¶li po d³u¿szym utrzymywaniu otwartego okna grzejnik zacznie grzaæ, znaczy, ¿e g³owica jest czynna i pu¶ci³a dop³yw czynnika grzewczego do kaloryfera. Je¶li nie - trzeba zdj±æ g³owicê i sprawdziæ, jak jest ustawiona nastawa wstêpna. Je¶li na bardzo ma³± warto¶æ (np. 1), to grzejnik mo¿e prawie wcale nie grzaæ. Trzeba wiêc nieco podnie¶æ tê nastawê (o 1 numer). Mo¿na te¿ NA CHWILÊ przestawiæ pier¶cieñ nastawy wstêpnej w pozycjê "N", by daæ chwilowo maksymalny przep³yw wody w celu przep³ukania zaworu (potem przywróciæ poprzednie ustawienie lub niewiele wy¿sze ni¿ poprzednie, gdy¿ utrzymywanie nastawy "N" mo¿e spowodowaæ zak³ócenie dzia³ania ogrzewania na wy¿szych piêtrach.
    Po to.
  • #16
    Grzegorz Siemienowicz
    Level 36  
    Twoja g³owica dzia³a ...... przepuszcza czynnik CO gdy temperatura ustawiona na g³owicy jest wy¿sza ni¿ temperatura w pomieszczeniu i nie przepuszcza gdy jest odwrotnie wiêc nie widzê potrzeby aby j± zdejmowaæ.
  • #17
    niewiem1979
    Level 20  
    Profilaktycznie przeczyszczê ja czy jak.....
  • #18
    Grzegorz Siemienowicz
    Level 36  
    niewiem1979 wrote:
    Profilaktycznie przeczyszczê ja czy jak.....

    Co chcesz przeczy¶ciæ ?
    Mechaniczn± g³owicê czy hydrauliczny zawór którym ona steruje ?
    Je¶li zawór hydrauliczny to musisz spu¶ciæ wodê z pionu a to s±siadom siê chyba nie spodoba :D .
  • #19
    niewiem1979
    Level 20  
    Mechaniczn± g³owicê .Teraz robiê eksperyment z pomiarem temp.przy g³owicy i wewn±trz na 4 a potem na 3 .Za jaki¶ czas podam wyniki.

    Dodano po 38 [minuty]:

    Pierwszy odczyt: danfoss nastawiony na 4kreseczki temp w pokoju 22 czujnik przyklejony do g³owicy pokazuje 26

    Dodano po 11 [minuty]:

    drugi odczyt na 3 kreskach temp w pokoju 21,5 temp przy glowicy 24

    Dodano po 2 [minuty]:

    Zdaje sobie sprawê ¿e warto¶æ odczytów w pomieszczeniach jest ma³o miarodajna w tak krótkim czasie. Dodatkowo mieszkanie jest otwarte praktyczny brak drzwi.

    Dodano po 3 [minuty]:

    tetroda wrote:
    Zg³o¶ sprawê do administracji.
    Samodzielne dokonywanie przeróbek i regulacji na instalacji c.o. jest zabronione.
    Instalacja jest w³asno¶cia Spó³dzielni.
    Zawór chyba jest mój....
  • #20
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    niewiem1979 wrote:
    mirrzo wrote:
    Czyli masz na tyle ciep³o w mieszkaniu, ¿e g³owica nie pozwala na puszczenie czynnika do grzejników.
    Dziwne rozumowanie .W mieszkaniu jest ciep³o wiêc chcê zmniejszyæ temperaturê ale nie zamkn±æ zawór!Chodzi mi o co¶ odwrotnego ni¿ napisa³e¶.....chodzi o to ¿e jak zmniejszê poni¿ej tych 4kreseczek to ju¿ kaloryfer robi siê ca³y zimny.....

    niewiem1979 wrote:
    zaczynam powoli kumaæ ze poni¿ej tych 4kresek -kiedy kaloryfer jest zimny w³±czy on siê dopiero po spadku temperatury w pomieszczeniu do okre¶lonych warto¶ci np:3kreski 20stopni,2 kreski 17 stopni itd.Czy dobrze rozumuje??


    To jest w³a¶nie to, co napisa³em. Teraz ju¿ zrozumia³e¶, ¿e masz za ciep³o w mieszkaniu. :)
  • #21
    wisko1963
    Level 2  
    No to ja ma nico inny problem. Pomimo ¿e w pomieszczeniach jest temperatura 24 stopnie g³owica Danfoss (nie znam typu ale ma ok. 15 lat) wcale wody nie odcina. Chyba ¿e ustawiæ nastawê 1-2. Co¶ jest nie tak.
  • #22
    niewiem1979
    Level 20  
    Ja mam inne pytanie poniewa¿ zauwa¿y³em ¿e 2 kaloryfery które maj± g³owice "do góry" grzej± bardzo ró¿nie i nierównomiernie.Natomiast 1 kaloryfer z g³owic± umieszczon± "na le¿±co" w stronê pokoju ,kaloryfer grzeje mocno i równomiernie na ca³ej powierzchni.Wiem ¿e w³a¶nie tak powinny byæ montowane te g³owice .Zastanawiam siê dlaczego?
  • #23
    User removed account
    Level 1  
  • #24
    niewiem1979
    Level 20  
    wiem ¿e poziomo ale dlaczego?
  • #25
    saskia
    Level 39  
    Aby przeplywajacy czynnik nie podgrzewal glowicy, bo wtedy zmienia sie zakres jej dzialania.
    Ona ma odbierac temp. powietrza, nie czynnika grzejnego.
  • #26
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    wisko1963 wrote:
    ...w pomieszczeniach jest temperatura 24 stopnie g³owica Danfoss ... wcale wody nie odcina...

    Najprawdopodobniej mieszek uleg³ uszkodzeniu. Czas wymieniæ g³owicê.
  • #27
    niewiem1979
    Level 20  
    Czy wymieniaj±c mo¿na wymieniæ tylko górn± czê¶æ? Czy nale¿y tez wymieniæ ta zamontowan± bezpo¶rednio na rurze (ze ,¶rubunkiem ,gwintami,wiadomo o co chodzi?)
  • #29
    jhosef
    Level 16  
    Odkopiê trupa

    Jak zdemontowaæ g³owicê tego typu? Moje nie s± przykrêcane tylko maj± taki czarny pier¶cieñ. Chcia³bym dwie wymieniæ bo dzia³aj± ¼le. S± jakby ob³amane? Tzn nie trzymaj± siê sztywno zaworu. Jedna dzia³a tylko on/off. Wystarczy wrzuciæ na 1 i grzejnik wali jak w¶ciek³y ca³y czas.
  • #30
    piekarz12
    Level 4  
    Witam ja równie¿ mam g³owicê termostatyczn± Danfoss(wzi±³em j± ze starego ¿eliwnego kaloryfera). Wymieniony na nowego typu ok 2 lata kaloryfer i mam tak± sytuacjê:
    przy ustawieniu na 1 - grzeje mi ok 10 minut po czym kaloryfer stygnie i ju¿ siê nie w³±cza.
    przy ustawieniu na 2 jest taka sama sytuacja.
    przy ustawieniu na 3 grzeje ca³y czas nie ma problemu
    przy ustawieniach na 4 , nie widzê ró¿nicy w grzaniu od ustawienia 3 choæ pamiêtam ¿e jak rok temu u¿ywa³em kaloryfera to ka¿da wy¿sza warto¶æ powodowa³a ¿e kaloryfer coraz g³o¶niej chodzi.

    Moje pytanie dlaczego nie mogê sobie ustawiæ ogrzewania na 1 lub 2 i ¿eby mi ca³y czas grza³o tylko siê wy³±cza i stygnie?
    Pozdrawiam
    D