Wymina linki od stojaka do bezpieczników przedlicznikowych

24 Sty 2012 17:20 3010 17
  • Poziom 13  
    Przy bezpiecznikach przedlicznikowych nadpalił się kabel (zły styk). Przewód jest dość stary. Śruba na dojściu się zluźniła i kabelek się nadpalił. Wymienić muszę cały kabel. Dzwoniłem oczywiście do ZE kazali mi wykonać to na własną rękę a oni przyjadą i tylko zaplombują. Dodam że jestem elektrykiem ale z takiego rodzaju przeróbek nie robiłem bo nie pracowałem w ZE. Są tam jakieś zaciski i można rozpiąć kable na zaciskach ? Nie wiem bo nigdy tego nie robiłem zawsze wykonywałem prace poza licznikowe. W domu jest układ sieciowy TN-C. Zamiar mam też zadzwonić do ZE i poprosić żeby podciągnęli przewód PE pod dom. Czy sam mam wyprowadzić taki przewód z ziemi ?
    Wymina linki od stojaka do bezpieczników przedlicznikowych
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 35  
    Interesuje mnie kolego twoja sytuacja, do kogo tak naprawdę należy to zabezpieczenie i ta linia skoro jest to przed licznikiem. Czy zabezpieczenie jest plombowane? Sprawdź kolego w umowie gdzie jest granica eksploatacji ZE. W znacznej części umów granica eksploatacji kończy się na dojściu do zabezpieczeń w złączu ZK lub linii napowietrznej na odejściu przy izolatorach.
  • Admin Elektroenergetyka
    Jaja sobie robisz? PE ze słupa mają Ci doprowadzić?

    Tak są zaciski przewodów. Łączą warkocz z przewodami wchodzącymi do stojaka.
  • Poziom 30  
    To co jest przed zabezpieczeniem to jest własność ZE.
    Jak będzie wypadek z twoim udziałem to umyją ręce.
    Jak im to wykonasz to się ucieszą, że jesteś frajer.
  • Poziom 13  
    Dzwoniłem do nich i pozwolenie dostałem na rozplombowanie. A że u mnie działanie jest natychmiastowe to już to zrobiłem (dlatego wiem że tam jest upalony kabel).
    Frajer ? Raczej może i jestem ale zrobię to sam a tutaj tylko proszę o konkretne porady.
    Może ktoś wrzucić jak wygląda taki zacisk ?

    Dodano po 5 [minuty]:

    Przy okazji wymienił bym bezpieczniki przedlicznikowe.
    W tym domu silnik jest w używaniu 11 i 7,5 kW.
    Myślę że 60A będą dobre (oczywiście klapowe)

    A przewód PE wyciągnąć z ziemi wbił bym bolec tak z 4-5 metrów w ziemię to starczy ?
    Czy wykopać dół wrzuć jakiś duży metal (szyna kolejowa) i do tego przyspawać pręt na końcu którego zamontuje końcówkę kabla PE ?
  • Admin Elektroenergetyka
    tomek9005 napisał:

    Przy okazji wymienił bym bezpieczniki przedlicznikowe.
    W tym domu silnik jest w używaniu 11 i 7,5 kW.
    Myślę że 60A będą dobre (oczywiście klapowe)

    Co to są bezpieczniki klapowe?
    Ty masz zastosować takie zabezpieczenia jaki były, a nie dobrowolnie je zmieniać, bo aktualnie masz silnik. Trzeba zapłacić za dodatkowy przydział mocy.

    tomek9005 napisał:
    A przewód PE wyciągnąć z ziemi wbił bym bolec tak z 4-5 metrów w ziemię to starczy ?
    Czy wykopać dół wrzuć jakiś duży metal (szyna kolejowa) i do tego przyspawać pręt na końcu którego zamontuje końcówkę kabla PE ?

    Można wiedzieć jaki rodzaj sieci?
    Proponuję poczytać trochę zanim kolega się do czegokolwiek zabierze. Ile razy można pisać te same posty z odpowiedziami.

    PS. Google nie działa? Pierwszy lepszy Link.
  • Poziom 13  
    Bezpieczniki klapkowe (nazywane tak na północno-zachodnim Mazowszu) to ---------> S301 B16 Wyłącznik instalacji, bezpiecznik.

    No są 60A tylko topikowe (mam nadzieję że nazwa będzie już ogólnopolska i zrozumiała dla każdego)

    Kolego Łukasz-0 pisałem jaki jest rodzaj sieci.

    Mam rodzaj sieci TN-C. A chciałbym przerobić na TN-S
    Napisze wyprzedzająco że tylko chce wyprowadzić kabel a w późniejszym czasie będę
    doprowadzał do gniazdek (Malowanie)
  • Pomocny post
    Admin Elektroenergetyka
    To dlaczego chcesz zrobić TT?

    No i znowu nadwiślańska elektryka daje znać o sobie. Smutno to czytać.
    Jest to forum techniczne i proszę używać odpowiednich nazw urządzeń.

    Radziłbym też pozostać przy topikach, np. RBK. Czy są 60A?
  • Poziom 13  
    Chcę TN-S.

    To jak pociągnę ze słupa to będzie TN-S ?
    A jak sam to TT ?
    A jaka to różnica ?

    Kolego Łukasz-0 sam jesteś z warszawy więc wiesz o co mi chodzi. Ale już używam technicznych sformułowań :)
  • Poziom 9  
    Rozdzielasz w w instalacji TN-C PEN na PE i N punkt rozdziału uziemiasz (bednarka uziom pionowy) i masz TN-C-S.
  • Poziom 42  
    Zastanów się kolego co piszesz o uziemianiu punktu podziału.
    Jeśli się zastanowisz to podaj zapis takie postępowanie nakazujący a jeśli nie to nie udzielaj rad nie mających odzwierciedlenia w obowiązujących standardach.
  • Poziom 13  
    T (terra) – ziemia
    N (neutrum) – neutralny
    I (isolate) – izolowane
    C (common) – wspólny
    S (separate) – rozłączny

    Kolego kkas12 dlaczego myślenie kolegi jest złe ?
    Przecież przewód PE jak N na transformatorze też są uziemiane. To czemu takiej rozdziałki nie można zastosować ?

    Prosiłem o coś, to nie jest chat. [Łukasz]
  • Poziom 42  
    Jest złe ponieważ wprowadza w błąd.
    Setki razy była ta kwestia wyjaśniana. Więc może sam znajdziesz a nie będziesz zmuszał do ponownego pisania tych samych treści.

    A to co podałeś to tylko połowa prawdy. Miejsce poszczególnych liter w nazwie ma zasadnicze znaczenie.
  • Poziom 23  
    Powiem szczerze, że skoro ja jestem studentem (I rok elektrotechniki) a Ty nazywasz siebie elektrykiem, to ja się gubię. Jeżeli masz TN-C to najwyżej możesz uzyskać TN-C-S, poprzez rozdzielenie PEN na PE i N. Tyle w temacie.
    I do tego uwaga, że nie byłbym w stanie zaufać swojej robicie, jakbym nie był pewny swoich umiejętności i wiedzy. Daj zarobić elektrykowi, który "się zna".
  • Poziom 13  
    Dobrze nieważne. Panowie proszę o szczególne porady jak to zrobić ? Przewód dochodzi do stojaka jest nieizolowany ?
    Czy te zaciski są izolowane ? Trzeba je łapać chwytakiem (żabka) ?
    A ile kosztuje wymiana przewodu od słupa do stojaka ( 15 metrów) ? (bo chcę 5 żyłowy TN-S ) ?? Potrzebna do podłączenie " różnicówki" ?

    Dodano po 5 [minuty]:

    TN-C-S
    Macie może jakaś lekturę do poczytania na temat Układów sieci a szczególnie chodzi mi o różnice między TN-C-S, TT, IT ? Odpowiedzcie mi na to i na temat wyżej i dziękuje temat do zamknięcia ;)
  • Admin Elektroenergetyka
    tomek9005 napisał:
    Dobrze nieważne. Panowie proszę o szczególne porady jak to zrobić ? Przewód dochodzi do stojaka jest nieizolowany ?
    Czy te zaciski są izolowane ? Trzeba je łapać chwytakiem (żabka) ?
    A ile kosztuje wymiana przewodu od słupa do stojaka ( 15 metrów) ? (bo chcę 5 żyłowy TN-S ) ?? Potrzebna do podłączenie " różnicówki" ?


    Po pierwsze. Czy to zdjęcie jest tego przyłącza z którym zamierzasz "walczyć"? Nie widzisz, że dochodzi warkocz?

    Po drugie. Nie obraź się, zostaw tą robotę komuś, kto ma doświadczenie. Tobie brakuje podstaw w teorii.
  • Poziom 42  
    Właśnie ważny jest stopień Twojej niewiedzy.
    Pomysł podziału PEN na szczycie budynku w przyłączu napowietrznym (oraz następne pytania) świadczy o tym, że Twoja niewiedza może doprowadzić do nieszczęścia. Gdy do tego dojdą nieodpowiedzialne rady to jest ono coraz bardziej prawdopodobne.
    By Cię przed nieszczęściem ustrzec radzę byś zaprosił elektryka a temat zamykam.