logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Siemens LOGO - programy. Czy to zadziała?

sipexcom 25 Sty 2012 17:12 2600 11
  • #1 10446960
    sipexcom
    Poziom 10  
    Witam, mam problem. Napisałem programik, którego zadaniem jest sterowanie falownika napięciem 0-10V. W Logo są wejścia cyfrowe (I1 - I5). Uaktywnienie jakiego kolwiek wejścia powoduje pojawienie się na wyjściu 2V. Aktywacja pięciu wejść = 10V.
    Mam prośbę. Nie posiadam sterownika, więc nie mogę sprawdzić czy to faktycznie zadziała (chodzi mi o faktyczne poziomy napięcia 0-10V).
    Czy mógłby ktoś to sprawdzić?
  • #2 10451997
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Czy ten Logo posiada wyjście analogowe?
  • #3 10452028
    sipexcom
    Poziom 10  
    Sterownik sam w sobie nie posiada wyjścia analogowego. Trzeba dokupić moduł dodatkowy z wyjściem 0-10V.
  • #4 10452198
    roks
    Specjalista Automatyk
    Witam
    Nie mam rozszerzenia analogowego , ale jeżeli w symulacji działa to i w praktyce .

    A nie prościej ustawiać częstotliwości na falowniku trzema wyjściami cyfrowymi LOGO?

    pozdrowienia
  • #5 10452267
    sipexcom
    Poziom 10  
    Falownik to ESMD firmy Lenze.
    Ja tak naprawdę nie wiem w jakiej kolejności będą załączane poszczególne wejścia cyfrowe w LOGO (nie ma reguły )
    W Lenze można sobie przypisać stałą prędkość do każdego programowalnego wejścia cyfrowego.
    Jak miałby wtedy działać układ?
  • #6 10452429
    roks
    Specjalista Automatyk
    Witam
    z ESMD się chyba nie da , ma tylko 3 wartości zadane .

    pozdrowienia
  • #7 10454171
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    W LG można określić "skok" częstotliwości i jednym wejściem cyfrowym impulsowo można zwiększać (skokowo) częstotliwość zadaną, a drugim zmniejszać; czy w Lenze też jest taka opcja i czy nie rozważyć przydatności tej funkcji do sterowania napędem?
  • #8 10455011
    sipexcom
    Poziom 10  
    W Lenze nie ma takiej opcji - niestety. Zastosowanie Logo z moim programikiem rozwiązuje całą sprawę (pod warunkiem, że program działa prawidłowo). Niestety pewnie się tego nie dowiem :(. Pozostaje mi więc kupić sterownik. Szkoda.
  • Pomocny post
    #9 10458046
    roks
    Specjalista Automatyk
    Witam

    Bez obaw , program zadziała.

    pozdrowienia
  • #10 10460539
    sipexcom
    Poziom 10  
    Dzięki, trzymam za słowo :))
  • #11 10487235
    arkady_pl
    Poziom 24  
    sipexcom napisał:
    Witam, mam problem. Napisałem programik, którego zadaniem jest sterowanie falownika napięciem 0-10V. W Logo są wejścia cyfrowe (I1 - I5). Uaktywnienie jakiego kolwiek wejścia powoduje pojawienie się na wyjściu 2V. Aktywacja pięciu wejść = 10V.
    Mam prośbę. Nie posiadam sterownika, więc nie mogę sprawdzić czy to faktycznie zadziała (chodzi mi o faktyczne poziomy napięcia 0-10V).
    Czy mógłby ktoś to sprawdzić?


    Można oczywiście zrobić to na sterowniku.
    Ja wprawdzie stary jestem, ale to też jest zaleta, bo za mojej młodości było coś czego teraz nikt nie doświadczył a szkoda. Twój problem można rozwiązać przy pomocy prostej drabinki rezystorowej. W moich czasach robiliśmy "karty dźwiękowe" za 3zł. Przemyśl to i przeczytaj artykuł.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Covox
    (rozwiązanie wysłałem na priv)

    Ja posługiwałem się takim schematem. W Twoim przypadku będą cztery identyczne rezystory, zamiast ośmiu różnych.
    Siemens LOGO - programy. Czy to zadziała?
    (znaleziony na http://skyscraper.fortunecity.com/klamath/892/msxhv.htm)
  • #12 13706958
    sipexcom
    Poziom 10  
    Temat zamknięty. Dziękuję.