Ograniczniki przepięć, po co dwie klasy ochronności

dziku66 26 Sty 2012 22:03 3507 14
  • #1 26 Sty 2012 22:03
    dziku66
    Poziom 12  

    Witam, dlaczego dla domów jednorodzinnych zaleca się stosowanie ochroników klasy B i C, albo B+C które i tak są wzmocnionymi C. Czy nie lepiej zastosować wyłącznie ochronnika klasy C ??.
    Ja to rozumiem tą ochronę w następujący sposób: ochronniki typu C są najczulsze (pomijając D), tak więc po co mi ogranicznik B który wyłapie większe przepięcia skoro ochronnik typu C złapie mi duże i małe przepięcia.

  • #3 26 Sty 2012 22:17
    Miniax
    Poziom 30  

    Dlatego, że sam ochronnik C nie byłby przejąć całego impulsu prądowego i pomijając, to że uległby awarii, to nie spełniłby swojej roli - równie dobrze mogłoby go tam nie być.
    Poza tym przed ochronnikami B są jeszcze ochronniki A, ale to już działka energetyki.

  • #5 26 Sty 2012 22:36
    dziku66
    Poziom 12  

    No tak, skoro jeden stopień nie wyłapie całego przepięcia to po co wciskają ludzią B+C skoro jest to jeden element z podniesionym progiem zadziałania, to już lepiej samo C z mniejszym progiem zadziałania, troszkę to pokręcone ale zagłębiam się dalej w lekturę.

  • #6 26 Sty 2012 22:38
    INTOUCH
    Poziom 30  

    Są jeszcze ochronniki typu D do bardzo wrażliwych urządzeń.

  • Pomocny post
    #7 26 Sty 2012 22:52
    zdzisiek1979
    Poziom 36  

    B+C jest po to to by nie stosować odstępu miedzy ochronnikami 10m bo stosując ochronnik starszego typu B trzeba było zachować odległość między B a C lub stosować dławik. Teraz ochronnik B jest nowszej generacji i ma wbudowaną do iskrownika elektrodę zapłonową i nie potrzeba stosować ani odstępu 10m ani dławika. Pisząc te 10m to tak mi tłumaczyli kiedyś starsi i mądrzejsi koledzy więc tego się trzymam ale przy nowych B nie trzeba się stosować do tego.

    Nie pamiętam dokładnie jaka jest koordynacja działania układu B i C bo kiedyś czytałem jak wnika przepięcie i jak następuje jego odprowadzanie i bodaj najpierw zaczyna swoje działanie C i dopiero powstaje zapłon łuku w iskierniku w B i B dokonuje całego odprowadzenia przepięcia do ziemi ( przez uziemienie ) nie wiem teraz czy nie pokręciłem tu, ale może ktoś mnie poprawi jak co :D

  • #8 26 Sty 2012 22:53
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Witam.

    Można jeszcze zadać pytanie np. bezpośrednio do przedstawicieli firmy produkującej, badającej, opierającej się na PN.
    Pytanie bezpośrednie kierować tu - do Spały, na seminarium poświęconym ochronie odgromowej i przepięciowej.

  • #9 26 Sty 2012 23:10
    dziku66
    Poziom 12  

    I wszystko jasne, ale podobno odgromniki nie wyłapują zakłóceń powstałych w wyniku usterek sieci i stosuje się urządzenia kontroli napięcia sieciowego ale nie mogę nic o tym znaleść. Poda ktoś namiar albo nazwę urządzenia abym mógł czegoś się "złapać" w tym temacie.

  • #10 26 Sty 2012 23:13
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    dziku66 napisał:
    I wszystko jasne, ale podobno odgromniki nie wyłapują zakłóceń powstałych w wyniku usterek sieci


    A chlebak służy do noszenia granatów?
    Odgromniki - czy nazwa nic nie mówi?
    Określ się, czy wiesz co piszesz.

  • #11 27 Sty 2012 10:13
    dziku66
    Poziom 12  

    A więc te urządzenia do kontroli napięcia fazowego służą tylko do sygnalizowania braku fazy np dla silników(asymetria) czy mają jakieś dodatkowe zadanie ?? np zerwany przewód PEN w sieci bo tego odgromnik mi nie wyłapie.

  • #12 27 Sty 2012 11:16
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Najpierw dowiedz się co to są odgromniki.

  • Pomocny post
    #13 27 Sty 2012 13:03
    michalekk1
    Poziom 24  

    dziku66 napisał:
    A więc te urządzenia do kontroli napięcia fazowego służą tylko do sygnalizowania braku fazy np dla silników(asymetria) czy mają jakieś dodatkowe zadanie ?? np zerwany przewód PEN w sieci bo tego odgromnik mi nie wyłapie.

    Odgromnik to jest już wiesz co.
    Kontroler napięcia sieciowego jest niczym innym jak urządzeniem, które kontroluje napięcie sieciowe, ale duużo poniżej granicy "przepięć" i innych, np. 400V zamiast 230V i takie tam.

  • #14 27 Sty 2012 16:08
    dziku66
    Poziom 12  

    retrofood wiem co to są odgromniki i że one nie służą do wykrywania zaniku fazy i braku PEN za dosłownie potraktowałeś moją wypowiedź.

    Skoro już mamy rozjaśniony temat kontrolera napięcia zasilania to mam pytanie:
    czy opłaca się go montować w zwykłym domu jenorodzinnym gdzie nie zakłada się iż będą pracowały urządzenia 3-fazowe. Czy po prostu jest to dodatkowe urządzenie nie wnoszące zbyt wile w kwestii ochrony instalacji.

  • #15 27 Sty 2012 18:00
    zdzisiek1979
    Poziom 36  

    ``Kontroler napięcia`` lub ``przekaźnik napięciowy`` kontroluje wartość napięcia w sieci.
    Czy warto go stosować w domu? Jedyne zabezpieczenie jakie może pełnić to ochrona przed wystąpieniem wzrostu napięcia w sieci spowodowanego przerwą w przewodzie PEN.
    Do ochrony w instalacjach 3 fazowych przed brakiem jednej fazy służą przekaźniki lub czujniki zaniku fazy. Nie są drogie i warto je stosować przy zabezpieczeniu silników.