Ograniczniki przepięć, po co dwie klasy ochronności

dziku66 26 Jan 2012 22:03 3915 14
Ochrona Domu
  • #1
    dziku66
    Level 12  
    Witam, dlaczego dla domów jednorodzinnych zaleca się stosowanie ochroników klasy B i C, albo B+C które i tak są wzmocnionymi C. Czy nie lepiej zastosować wyłącznie ochronnika klasy C ??.
    Ja to rozumiem tą ochronę w następujący sposób: ochronniki typu C są najczulsze (pomijając D), tak więc po co mi ogranicznik B który wyłapie większe przepięcia skoro ochronnik typu C złapie mi duże i małe przepięcia.
  • Ochrona Domu
  • #3
    Miniax
    Electrician specialist
    Dlatego, że sam ochronnik C nie byłby przejąć całego impulsu prądowego i pomijając, to że uległby awarii, to nie spełniłby swojej roli - równie dobrze mogłoby go tam nie być.
    Poza tym przed ochronnikami B są jeszcze ochronniki A, ale to już działka energetyki.
  • Ochrona Domu
  • #5
    dziku66
    Level 12  
    No tak, skoro jeden stopień nie wyłapie całego przepięcia to po co wciskają ludzią B+C skoro jest to jeden element z podniesionym progiem zadziałania, to już lepiej samo C z mniejszym progiem zadziałania, troszkę to pokręcone ale zagłębiam się dalej w lekturę.
  • #6
    INTOUCH
    Level 30  
    Są jeszcze ochronniki typu D do bardzo wrażliwych urządzeń.
  • Helpful post
    #7
    zdzisiek1979
    Level 38  
    B+C jest po to to by nie stosować odstępu miedzy ochronnikami 10m bo stosując ochronnik starszego typu B trzeba było zachować odległość między B a C lub stosować dławik. Teraz ochronnik B jest nowszej generacji i ma wbudowaną do iskrownika elektrodę zapłonową i nie potrzeba stosować ani odstępu 10m ani dławika. Pisząc te 10m to tak mi tłumaczyli kiedyś starsi i mądrzejsi koledzy więc tego się trzymam ale przy nowych B nie trzeba się stosować do tego.

    Nie pamiętam dokładnie jaka jest koordynacja działania układu B i C bo kiedyś czytałem jak wnika przepięcie i jak następuje jego odprowadzanie i bodaj najpierw zaczyna swoje działanie C i dopiero powstaje zapłon łuku w iskierniku w B i B dokonuje całego odprowadzenia przepięcia do ziemi ( przez uziemienie ) nie wiem teraz czy nie pokręciłem tu, ale może ktoś mnie poprawi jak co :D
  • #8
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.

    Można jeszcze zadać pytanie np. bezpośrednio do przedstawicieli firmy produkującej, badającej, opierającej się na PN.
    Pytanie bezpośrednie kierować tu - do Spały, na seminarium poświęconym ochronie odgromowej i przepięciowej.
  • #9
    dziku66
    Level 12  
    I wszystko jasne, ale podobno odgromniki nie wyłapują zakłóceń powstałych w wyniku usterek sieci i stosuje się urządzenia kontroli napięcia sieciowego ale nie mogę nic o tym znaleść. Poda ktoś namiar albo nazwę urządzenia abym mógł czegoś się "złapać" w tym temacie.
  • #10
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    dziku66 wrote:
    I wszystko jasne, ale podobno odgromniki nie wyłapują zakłóceń powstałych w wyniku usterek sieci


    A chlebak służy do noszenia granatów?
    Odgromniki - czy nazwa nic nie mówi?
    Określ się, czy wiesz co piszesz.
  • #11
    dziku66
    Level 12  
    A więc te urządzenia do kontroli napięcia fazowego służą tylko do sygnalizowania braku fazy np dla silników(asymetria) czy mają jakieś dodatkowe zadanie ?? np zerwany przewód PEN w sieci bo tego odgromnik mi nie wyłapie.
  • #12
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Najpierw dowiedz się co to są odgromniki.
  • Helpful post
    #13
    michalekk1
    Level 24  
    dziku66 wrote:
    A więc te urządzenia do kontroli napięcia fazowego służą tylko do sygnalizowania braku fazy np dla silników(asymetria) czy mają jakieś dodatkowe zadanie ?? np zerwany przewód PEN w sieci bo tego odgromnik mi nie wyłapie.

    Odgromnik to jest już wiesz co.
    Kontroler napięcia sieciowego jest niczym innym jak urządzeniem, które kontroluje napięcie sieciowe, ale duużo poniżej granicy "przepięć" i innych, np. 400V zamiast 230V i takie tam.
  • #14
    dziku66
    Level 12  
    retrofood wiem co to są odgromniki i że one nie służą do wykrywania zaniku fazy i braku PEN za dosłownie potraktowałeś moją wypowiedź.

    Skoro już mamy rozjaśniony temat kontrolera napięcia zasilania to mam pytanie:
    czy opłaca się go montować w zwykłym domu jenorodzinnym gdzie nie zakłada się iż będą pracowały urządzenia 3-fazowe. Czy po prostu jest to dodatkowe urządzenie nie wnoszące zbyt wile w kwestii ochrony instalacji.
  • #15
    zdzisiek1979
    Level 38  
    ``Kontroler napięcia`` lub ``przekaźnik napięciowy`` kontroluje wartość napięcia w sieci.
    Czy warto go stosować w domu? Jedyne zabezpieczenie jakie może pełnić to ochrona przed wystąpieniem wzrostu napięcia w sieci spowodowanego przerwą w przewodzie PEN.
    Do ochrony w instalacjach 3 fazowych przed brakiem jednej fazy służą przekaźniki lub czujniki zaniku fazy. Nie są drogie i warto je stosować przy zabezpieczeniu silników.