Który miernik wybrać- Megger czy Fluke?

29 Sty 2012 01:09 16397 37
  • Poziom 1  
  • HelukabelHelukabel
  • Pomocny post
    Poziom 37  
    Osobiście to mam tylko wskaźnik napięcia T-120, ale nie zamienił bym go na żaden inny. Zaś wracając do meggera to są nowsze kombajny.
    Oglądałem na YouTube meggera i pokazywali jak nim rzucają a on cały i działa jak stara nokia 3310
    Kolega miał miernik uziemień meggera, ale szał to nie był choć wypas bo z cęgami.
    U kumpla w firmie mieli kombajn Fluke, ale typu już nie pamiętam jak nie miałem swoich to pożyczał go z zakładu i sprawdzał mi robotę. W ogóle wszelki sprzęt pomiarowy mieli Fluke i raz zrobiło na mnie wrażenie jak dostali nowe multimetry takie po jakie 2 tysie i podłączyli je pod zasilacz i wszystkie pokazywały to samo i dołączyli swoje stare i to samo na wskazaniach więc nie chwaląc się mój też podpiąłem i się zdziwiłem on pokazywał kosmos, ale cóż to był mój profesjonalny niezawodny Mastech MY-68 :D
    Gdzieś czytałem jak gościu próbował kombajny Sonela chyba Metrela i Fluke na pomiarze pętli zwarcia z RCD i Fluke mierzył najszybciej zaś z osobistego doznania wiem że Sonel mierzy ślimaczo wciskam start czekam czekam czekam czekam i czekam pip i wynik zaś bez RCD to mierzy migiem.
    Nie namawiam ale bym brał Fluke :D
  • Poziom 1  
  • Pomocny post
    Poziom 20  
    W fluke 1653b dodatkowe opcje wyboru masz za pomocą przycisków, w megger 1553 masz przełącznik. Sam mam Fluke 1653b choć myślałem o Metrel MI3101 AT. Niby same przyciski (większa trwałość), więcej funkcji (ale drogie dodatki opcjonalne), bogata pomoc graficzna. Ale we Fluke jakoś bardziej mi przypasowało szybki wybór za pomocą przełącznika. Jak nie zmieniasz opcji to je pamięta, nie trzeba kręcić tak jak w meger tym drugim przełącznikiem. Tutaj możesz się wirtualnie pobawić Fluke 1653B.
  • Specjalista elektryk
    Miałem do czynienia z Meggerem i z Flukem, pozostaję z tym drugim, może to kwestia przyzwyczajenia, może funkcjonalności, nie wiem. Fluke obsługuje się bardziej intuicyjnie, niż Megger.

    Możesz rozważyć jeszcze Di-log 9083P, rewelacyjny sprzęt, niedrogi i mały. Tutaj masz link do dobrej ceny: Di-log 9083P

    A tak przy okazji: taki miernik/tester raczej nie służy do rzucania nim, bez względu na jego odporność na takowe traktowanie

    Pozdrawiam, Wiesław
  • HelukabelHelukabel
  • Poziom 1  
  • Specjalista elektryk
    15kVmaciej napisał:
    No toś mi pomógł....
    No to tutaj masz jeszcze jeden: Seaward Toporny, prosty do bólu, ale angielski w każdym inczu.
    I za parę pensów tylko....

    Pozdrawiam, Wiesław
  • Poziom 1  
  • Poziom 20  
    Tutaj mażesz ściągnąć instrukcje, dokładniejsze dane techniczne, potem zrobić porównanie tych sprzętów.
  • Poziom 30  
    zdzisiek1979 napisał:
    Gdzieś czytałem jak gościu próbował kombajny Sonela chyba Metrela i Fluke na pomiarze pętli zwarcia z RCD i Fluke mierzył najszybciej zaś z osobistego doznania wiem że Sonel mierzy ślimaczo wciskam start czekam czekam czekam czekam i czekam pip i wynik zaś bez RCD to mierzy migiem.
    Nie namawiam ale bym brał Fluke


    Jak fluke testuje RCD?
    Przykład dla RCD dI=30mA -pomiar Sonelem,
    Sonel zwiększa wartość prądu różnicowego w czasie do 30mA.
    Mierzysz nim czas i prąd zadziałania RCD.
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    INTOUCH napisał:
    Jak fluke testuje RCD?
    Przykład dla RCD dI=30mA -pomiar Sonelem,
    Sonel zwiększa wartość prądu różnicowego w czasie do 30mA.
    Mierzysz nim czas i prąd zadziałania RCD.
    A kogo interesuje i do czego potrzebny jest pomiar prądu różnicowego?
    Obydwa przyrządy mierzą podobnie - prąd zadziałania i oczywiście czas przy różnych przesunięciach fazowych.

    Zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 jedynym pomiarem, o ile w ogóle potrzebnym, jest pomiar przy 5IΔn dla 0⁰ i 180⁰.

    Pozdrawiam, Wiesław
  • Poziom 1  
  • Poziom 1  
  • Poziom 37  
    Znam ten ból :D
    Jak dostaniesz go to napisz bo jestem ciekaw tych dodatków na zdjęciu zwłaszcza jednego z wieloma gniazdami na wtyki to jakiś kalibrator chyba jest.
  • Poziom 1  
  • Poziom 1  
  • Specjalista elektryk
    Kol. 15kVmaciej na wyłączonym gnieździe wskazuje Ci ta probówka? Trochę mnie to dziwi. Chyba, że znów czegoś nie wiem.

    A co do miernika to nie zastanawiałeś się nad Kewtech?
  • Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Można go na smyczy nosić?
    Wygodny? Bo od Sonela boli szyja po 20 minutach biegania z miernikiem :)
  • Poziom 1  
  • Poziom 43  
    Cytat:
    Kol. 15kVmaciej na wyłączonym gnieździe wskazuje Ci ta probówka? Trochę mnie to dziwi
    Nic dziwnego w tym nie ma, ponieważ pomylono fazę z N przy montowaniu gniazda. Wyłącznik gniazda przerywa tylko fazę a ta powinna zostać przyłączona do styku z prawej strony.
  • Poziom 1  
  • Specjalista elektryk
    Maciej, czy ta część instalacji z gniazdem i listwą instalacyjną, to jest Twoje dzieło, czy jakiegoś autochtona?
  • Poziom 1  
  • Specjalista elektryk
    Tam, na wyspach, taka koordynacja układania przewodów, to też normalka?
    Dzisiejszy świat, to jedna wielka wiocha ... :D
  • Admin Elektroenergetyka
    jarecki 86 napisał:
    Tam, na wyspach, taka koordynacja układania przewodów, to też normalka?
    Dzisiejszy świat, to jedna wielka wiocha ... :D

    No widzisz, a czepiają się wszyscy nadwiślańskich ;)
  • Poziom 1  
  • Poziom 20  
    15kVmaciej napisał:
    soadfan napisał:
    Kol. 15kVmaciej na wyłączonym gnieździe wskazuje Ci ta probówka? Trochę mnie to dziwi

    Ta probówka wykrywa natężenie pola, nie wymaga jakiegokolwiek zamknięcia, dopełnienia (ciałem testującego) obwodu.
    I ma latareczkę


    Ciekawostka, to na styku N też powinna wykryć pole, skoro wykrywa na wyłączonym styku w gnieździe... :| :| :|

    I tak przy okazji, jak Kolega wepchał ten tester do tego gniazda bez wtyku uziemienia?

    Cuda?
  • Poziom 1  
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    15kVmaciej napisał:
    na ile stabilny jest ten niby kalibrator, jutro wyjmę go z zamrażalnika

    Więc? :)
  • Specjalista elektryk
    15kVmaciej napisał:
    czemu mój wierny T140 nie spowodował wyzwolenia RCD?

    bo końcówki poszły najpierw na L i N, a następnie na L i PE :D