Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Kaloryfer grzeje do połowy

wojtik4444 30 Jan 2012 23:32 118290 41
  • #1
    wojtik4444
    Level 10  
    Witam. Tak jak w temacie kaloryfer grzeje tylko do połowy tzn. góra grzeje a dół zimny. Rura od powrotu również jest zimna. Na rurze zasilającej zainstalowany jest termoregulator. W całym mieszkaniu wszystkie grzejniki grzeją całe ale w jednym pokoju grzeje tylko do połowy. Proszę o jakieś porady gdyż są już dość duże mrozy a w pokoju jest zimno. Załączam zdjęcia grzejnika. Instalacja jest pozbawiona powietrza.
    Kaloryfer grzeje do połowy Kaloryfer grzeje do połowy Kaloryfer grzeje do połowy
  • #2
    claddagh ring
    Level 10  
    Po pierwsz - odpowietrzyc na zaworku wbudowanym w grzejnik.
    Po drugie - moze byc do wymiany jeden z zaworow (dolot, albo odplyw).
    Po trzecie - moze trzeba by odpiac grzejnik i zlac wode - osad mogl sie nazbierac na dnie z systemu i nalezy przeplukac woda kilka razy.
  • #3
    wojtik4444
    Level 10  
    Grzejnik był odpowietrzany kilka razy lecz bez efektów. Może coś jest nie tak z tym termoregulatorem? Przy piecu jest pompka obiegowa i niezależnie czy jest na 1 czy na 3 efekt jest taki sam ze tylko połowa grzeje. Wątpie żeby był osad na dnie ponieważ grzejnik jest dopiero 3 sezon grzewczy.
  • #4
    claddagh ring
    Level 10  
    Rurka na odplywie moze byc zimna, bo jest slaby przeplyw i woda oddaje cieplo z grzejnika. Pompka obiegowa jesli nie dizla, to jest zimno w calej chacie :) Wymiana zaworu - niskie koszty i okolo 10 minut roboty.

    Dodano po 1 [minuty]:

    I jeszcze jedno - jakie jest cisnienie w systemie?
  • #5
    wojtik4444
    Level 10  
    Nawet jak pompka nie chodzi to i tak grzejniki są ciepłe :D. A jak to ciśnienie sprawdzić? :p
  • #6
    claddagh ring
    Level 10  
    Na bojlerze jest zegar. Grzejniki sa cieple po tym, jak pompka napompuje do nich goraca wode. Potem pompka sie rozlacza ,az termostat znow ja wzbudzi. Jak pompka wogole nie dziala, to grzejniki sa zimne.
  • #7
    Cowboy zagrabie
    Level 29  
    A ten kaloryfer nie jest przypadkiem opadnięty z prawej strony? Tak mi to wygląda na środkowym zdjęciu. Strona od zaworu powina być nieco wyżej.
  • #8
    saskia
    Level 38  
    Za maly przelot na zaworze (kryza), lub jest to najdalszy (ostatni ) grzejnik w obiegu i kociol wylacza sie (temp. powrotu z innych grzejnikow) zanim go rozgrzeje.
    Jesli pompa jest w obiegu to niewielkie zapowietrzenie spowodowane pochyleniem grzejnika w niewlasciwym kierunku nie powinno zrobic takiej roznicy.
  • Helpful post
    #9
    k0s10r
    Level 19  
    Cowboy zagrabie wrote:
    A ten kaloryfer nie jest przypadkiem opadnięty z prawej strony? Tak mi to wygląda na środkowym zdjęciu. Strona od zaworu powina być nieco wyżej.

    Gdyby był zapowietrzony to by nie grzał cały lub od połowy w bok odpowietrznika. a koledze nie grzeje w od połowy w dół, tak jak kolega saskia napisał za mało wody dostaje.
  • Helpful post
    #10
    piotrkk
    Level 13  
    saskia wrote:
    Za maly przelot na zaworze (kryza), lub jest to najdalszy (ostatni ) grzejnik w obiegu i kociol wylacza sie (temp. powrotu z innych grzejnikow) zanim go rozgrzeje.
    Jesli pompa jest w obiegu to niewielkie zapowietrzenie spowodowane pochyleniem grzejnika w niewlasciwym kierunku nie powinno zrobic takiej roznicy.


    Ściągnij samą głowicę termostatyczną z zaworu, z reguły jest nakręcana na zawór. Głowica jest odpowiedzialna za zamykanie i otwieranie samego zaworu. Może z nią jest coś nie tak i nie działa jak należy. Firanki też swoje robią , jeśli przysłonisz zawór termostatyczny to głowica zamyka przepływ i efekt jest taki jak ty masz. Jeśli ściągniesz głowice to poruszaj tym wystającym trzpieniem w postaci wystającego pręta fi ok 2mm do siebie i od siebie aby usprawnić ew. rozruszać go. Grzejnik ma typowo za mały przepływ(może być też najdalszym grzejnikiem) i zapowietrzony nie jest. Sprawdź jak działa bez głowicy i daj znać. Pozdr
    Piotr
  • #11
    EkoGrzew
    Level 19  
    wojtik4444.
    Mowisz ze trzeci sezon grzejniki sa... Czy na powrocie w kotlowni masz zainstalowany fitro-odmulacz albo jakies inne urzadzenie filtrujace? to raz. A teraz zeby sie przekonac co sie dzieje zrob po prostu jedna rzecz:
    zakrec wszystkie grzejniki jakie tylko masz w domu, pozostaw otwarty ten problematyczny (zdejmij faktycznie glowice jak tu kolega radzi)w kotłowni na pompie C.O. wrzuc najwyzszy poziom wybiegu (3 zwykle) kociol niech grzeje w tym czasie. ( a w ogole na jakim poziomie wybiegu obecnie jest ustawiona?) jak to zrobisz sprawdz jak sie zachowuje grzejnik. i opisz to.
    pozdrawiam
    radoslav
  • #12
    wojtik4444
    Level 10  
    nie wiem czy to ten bojler bo tam sa dwa. Jeden jest podlaczony do pieca poziomo i zadnego wskaznika tam nie ma natomiast jest jeszcze jeden pionowy i na min pokazuje 300 kPa. Tak kaloryfer jest opadniety z prawej strony i z lewej strony jest wyzej z takiej to okazji ze tak jest odpowietrznik. Włąsnie myslalem zeby ta glowice sciagnac ale boje sie ze cos urwe zaraz :D jak sie sciaga ten plastik? Filtrów żadnych nie ma bo ta instalacja ma ponad 25 lat takze jeszcze stara konstrukcja :D Sprobuje zakrecic te grzejniki jak radzicie :D Pompa parcuje caly czas na najwyzszym biegu(czyli 3). Tylko poradzcie mi jak sciagnac ten plastik z termoregulatora?
  • #13
    EkoGrzew
    Level 19  
    teraz sie okazuje ze instalacja 25 lat... a grzejniki 3 sezon...
    musisz przemeczyc.. ale po sezonie konieczna konserwacja - plukanie instalacji. i montaz filtra na powrocie z instalacji ( wiekszego niz ten kolo pompy c.o.) a w ogole sprawdz - wyczysc filtr skosny przy pompie c.o.
    a co do glowicy to nie zaden plastik, tylko ustaw na piatke i z tylu odkrec (moze sie da recznie) ta nakretke szesciokatna przy glowicy.
    i zrob to co napisalem powyzej.
    pozdrawiam
  • #14
    wojtik4444
    Level 10  
    a jak odkrece ta nakretke to nic nie zacznie mi kapac?

    Dodano po 11 [minuty]:

    odkreciłem ten termoregulator i mam taki widok Kaloryfer grzeje do połowy
    i ruszałem tym cieniutkim trzpieniem w ta i w tamta:D zobaczymy czy cos to pomoże. A jeszcze za trzpieniem jest nakretka z jakimis numerkami tylko na zdjeciu sa niewidoczne. Od czego te numerki na tej nakretce sa?
  • #16
    wojtik4444
    Level 10  
    narazie poruszalem tym trzpieniem i własnie pale w piecu. Napale do 70 stopni i poczekam chwile. Aha czyli lepiej go nie ruszac :D bo jeszcze mozna cos rozregulować
  • #18
    wojtik4444
    Level 10  
    a jak ten filtr wyglada?

    Dodano po 5 [minuty]:

    Bo nie wiem gdzie on jest. Załaczam zdjecie obiegu pompki w kotłowni Kaloryfer grzeje do połowy
  • Helpful post
    #19
    EkoGrzew
    Level 19  
    o jeju... zaczynam sie bac czy sobie poradzisz.
    wylacz przede wszystkim pompe z pradu.
    zakrec obydwa zawory te z czerwona raczka ponizej pompy i powyzej. na dole pomiedzy pompa a zaworem jest ten mosiezny filtr skosny. odkrec ta zaslepke widoczna na koncu tego krocca. uwazaj pocieknie woda. wyjmij ze srodka siatke i ja wyczysc. nastepnie postepuj w odwrotnej kolejnosci. uruchom pompe jak juz bedziesz pewny ze odkreciles zawory.
    powodzenia.
  • #20
    wojtik4444
    Level 10  
    dzieki :D teraz musze poczekac jak temp spadnie i dopiero mozna wziac sie do roboty ;D
  • #22
    wojtik4444
    Level 10  
    ok dzieki bede pamietał :D
  • #24
    wojtik4444
    Level 10  
    wyczyscilem ten filtr (troche syfu bylo w min tak jakbi ktos tam oleju wlał):D. Pompe uruchomilem grzejnik zrobil sie troche cieplejszy na dole ale nadal jest letni. Odpowietrzylem go na gorze i nic. Wiec zakreciłem go i odkrecilem na dole pod odpowietrznikiem i polecialo troche zimnej wody (ok 4 l) i pozniej odkrecilem motylka od powrotu i o dziwo rurka zaczela byc goraca ta na dole lecz jak zakrecilem grzejnik z tyłu to zaczela byc zimniejsza i znowu jest letnia.
  • #26
    wojtik4444
    Level 10  
    tzn zakrecilem tylko 2 poniewaz reszta nie ma tych termoregulatorow czyli kuchnia 2 pokoje i lazienka tego nie maja
  • Helpful post
    #27
    EkoGrzew
    Level 19  
    i polecialo troche zimnej wody (ok 4 l) i pozniej odkrecilem motylka od powrotu i o dziwo rurka zaczela byc goraca ta na dole lecz jak zakrecilem grzejnik z tyłu to zaczela byc zimniejsza i znowu jest letnia.[/quote]

    jak to przeczytalem to jeszcze mi przyszlo na mysl ze masz zamienione zasilanie z powrotem, ale to chyba niemozliwe bo instalacja przeciez nieruszana. tylko grzejnik wymieniony. takze zapycha na powrocie. ostukaj delikatnie powrot kolo grzejnika. brud zostanie w najgorszym wypadku na filtrze wiec go po prostu jeszcze raz czy dwa przeczyscisz. juz wiesz jak to zrobic:)
    cieploty zycze:)
  • #28
    qusha
    Level 9  
    Witam. Mam podobny problem
    Grzejniki w nowym domu jednorodzinnym mam od 3 lat. W tym sezonie jednak czesc grzejników grzeje tylko w max 50% powierzchni tj. tam gdzie jest wlot cieplej wody, pompka obiegowa chodzi z maksymalna predkoscią,temp. w wody w kotle przez cala dobe 75stopni. Posiadam grzejniki z serii PurmoVentil compact z zasilaniem dolnym z jednej -prawej strony. Grzejnki były odpowietrzane i napełniane wodą przez doświadczonego hydraulika. Te wieksze grzejniki maja porzadana temp. na calej niemal powierzchni a te mniejsze zwłaszcza tylko w połowie albo i mniej tj lewa strona nie grzeje. MAM regulator przepływu który jest na maxa odkrecony. Ogrzewanie NIE jest grawitacyjne.
    Co to za przyczyna!???
  • #29
    szymonjasiu
    Level 20  
    Możliwe że grzejnik jest odwrotnie podłączony.
    Sprawdź rurki pod grzejnikiem. Bardziej gorąca powinna być ta blizej środka grzejnika (zasilanie), natomiast blizej krawedzi grzejnika powinna byc chłodniejsza.
  • #30
    zybie
    Level 30  
    Zacznij od wyczyszczenia filtra tak jak wcześniej było opisane.