Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Easy 512 sterowanie przerywane pompą

nikon2004 30 Sty 2012 23:57 1419 4
  • #1 30 Sty 2012 23:57
    nikon2004
    Poziom 9  

    Witam.
    Posiadam sterownik easy 512 moellera i chciałbym na jego podstawie wykonać sterowanie pompy. Pompa ma się włączać na 40 sekund co 15 minut.
    I tak w kółko: 40 sekund pracy, 15 minut przerwy, 40 sekund pracy, 15 minut przerwy... itd
    Czy ktoś może mi pomóc w zaprogramowaniu tego sterownika?
    Pozdrawiam.

    0 4
  • #2 31 Sty 2012 07:47
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Prosty programik:
    I1(Praca/włącz)-T2(zanegowane/NC)-TON1(15 min)
    T1-O1 (pompa)
    T1-TON2(40 sek)
    Pozdrawiam

    0
  • #3 31 Sty 2012 18:01
    nikon2004
    Poziom 9  

    Witam.
    Dziękuję za odpowiedź ale nadal nie mogę sobie z tym poradzić.
    Nie bardzo wiem jak to wrzucić do programu bo nie ma tam (TON1, TON2 itp.)
    Próbowałem to sobie zasymulować w ESY SOFT ale nawet nie wiem jak to wpisać.
    Jeszcze raz prosze o pomoc.

    0
  • Pomocny post
    #4 31 Sty 2012 19:09
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    TON - przekaźnik czasowy z opóźnionym zadziałaniem. W sofcie easy jest TO1, 2, ...itd z parametrem: wyzwalanie
    Easy 512 sterowanie przerywane pompą
    Działa na symulacji tak jak założyłeś :)

    0
  • #5 31 Sty 2012 19:30
    nikon2004
    Poziom 9  

    Wielkie dzięki.
    Wszystko pięknie śmiga.

    0