Co może być przyczyną braku funkcji c.o.pieca BUDERUS U004-24K

senior1940 31 Jan 2012 00:25 4575 9
  • #1
    senior1940
    Level 9  
    BUDERUS LOGAMAX U004-24K - nie działa c.o.
    Nastawa c.w.u. + c.o.
    Po włączeniu,na panelu na chwilę świecą 3 diody i następuje start pompy na ok.3s. następnie pompa wyłącza się.Nie nastąpił zapłon gazu.Brak sygnalizacji awarii. Użycie c.w.u. jest możliwe-palnik zapala gaz.
    Zwykły reset nie pomaga, działanie pieca jak wyżej.
    Natomiast po resecie "kominiarskim" piec działa ok. 20 min. normalnie, palnik okresowo zapala gaz i gaśnie. (Dioda żółta pulsuje).Użycie w tym czasie zwykłego resetu skutkuje wyłączeniem pieca jak wyżej.
    Co może być przyczyną braku funkcji c.o.?
  • Helpful post
    #2
    ziomekorko
    Level 19  
    Prawdopodobnie uszkodzony termostat pokojowy lub za niska nastawa na nim. Jest jeszcze taka możliwość że w przypadku braku termostatu pokojowego brak zworki na kotle lub rozłączenie się jej. Kocioł przy uruchomieniu działa prawidłowo. Test kominiarski natomiast nie służy do włączenia CO, tylko do nastaw i regulacji pracy palnika. Dodam jeszcze że nie jestem laikiem tylko serwisantem z około 15 letnim doświadczeniem.
  • #3
    senior1940
    Level 9  
    Witam,
    Dziękuję za cenną podpowiedź i proszę o bliższe wyjaśnienia.
    Piec był zdejmowany w związku z remontem łazienki i teraz ponownie jest zawieszony.
    Poprzednio termostat (EUROSTER 2005) był podłączony a teraz nie.
    O zworce nawet nie pamiętałem. Czy była przed instalacją termostatu?
    Obecnie w tym miejscu gdzie był termostat nie ma zworki.
    Założę zworkę i wieczorem pewnie będę Panu b. dziękować . Pozdrawiam Andrzej O.
  • #4
    senior1940
    Level 9  
    Witam ponownie
    Serdecznie dziękuję Panu ZIOMEKORKO za niezwykle trafną diagnozę i konkretne uwagi, które precyzyjnie i w całości wyczerpują przypadek braku CO w piecu U004-24K który wyżej opisałem.
    O mostku w miejscu termostatu nawet nie pomyślałem i na pewno dalej bym się borykał z brakiem CO.
    Jeszcze raz b. serdecznie dziękuję.
    Mam jeszcze inne pytanie z tego zakresu:
    Po pierwszym (codziennym-tak musi być!) włączeniu piec "taktuje"to jest: około 15 sek.-palnik zapalony, następnie ok.15 sek.zgaszony itd. do momentu resetu lub wyłączenia i ponownego włączenia pieca.Potem cykl pracy OK.
    Co z tym można zrobić?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • Helpful post
    #5
    ziomekorko
    Level 19  
    Prawdopodobnie Kocioł przechodzi test automatyki, lub ma zadaną funkcje odpowietrzania przy każdym włączeniu użądzenia
  • #6
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    Nie ma tego typu funkcji w tym urządzeniu.

    Sprawdź czy przy tym 1 rozruchu ciepło z kotła wychodzi w miarę od razu, tj. czy jest ciepła/gorąca lewa rura wychodząca z kotła. Jeśli okaże się że nie to coś nie tak jest z zaworem przełączającym (działanie zaworu ze zwłoką).
  • #7
    senior1940
    Level 9  
    Temperatura na wyjściu pieca narasta zaraz po pierwszym włączeniu.Widać to na dodatkowo zamontowanym mierniku temperatury o zakresie 100°C (z czujnikiem Pt)
    Zmniejszyłem nieco (kręcąc w lewo) ustawienia potencjometrów: "Obciążenie startowe"- Poz.1 i "Maksymalna moc grzewcza"- Poz.2 wg Rys. 21 na str.20 "Instrukcji montażu i konserwacji"
    Spowodowało to zanik lub zmniejszenie efektu "taktowania" po pierwszym włączeniu.
    Pewności nie mam, ponieważ zjawisko to wymaga kolejnych obserwacji.W przypadku pewności dam znać.
    Na co ma wpływ i jak obserwować zmiany regulacji: "Obciążenie startowe"-potencjometr Poz.1 ?
  • #8
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    senior1940 wrote:
    i jak obserwować zmiany regulacji: "Obciążenie startowe"-


    Prawidłowość uruchomienia się palnika. Nic więcej.

    Trzeba też sprawdzić czy CAŁE ciepło w czasie grzania c.o. idzie na c.o. Czyli gdy kocioł grzeje na cele c.o. to wymiennik c.w.u. musi być chłodny. Zaobserwuj ...
  • #9
    senior1940
    Level 9  
    Sprawdziłem, wymiennik c.w.u. od chwili włączenia pieca jest stale chłodny.
    Natomiast piec z nastawą 40°C jest obecnie włączony na stałe (na 24h/dobę bez poboru c.w.u.)
    Cykl pracy pieca obecnie wynosi ok.10 ÷ 11 min. i wygląda następująco:
    1.Palnik włączony - ok.4 min. (temp. ok.42°C)
    2.Palnik wyłączony - ok.1 min. (temp. ok.34°C)
    3.Palnik włączony - ok.35 sek.(temp. ok.40°C)
    4.Palnik wyłączony - ok.5 min. (temp. ok.31°C)
    Pytanie: Dlaczego po głównym nagrzewaniu (p.1) w fazie oddawania ciepła(p.2 i p.4) występuje dodatkowo krótkie grzanie(p.3) Czy można to krótkie grzanie w jakiś sposób wyeliminować ?
  • #10
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    Chyba chcesz zrobić kondensata z kotła za 2 tys. zł i dlatego tworzysz własne teorie. Kocioł niekondensacyjny ma być nastawiony na ok. 70 st.C i ma grzać tak długo aż temp. pokojowa zostanie osiągnięta (trza zamontować termostat pokojowy i podłączyc do kotła).