Chemat C.O czy dobry,pytanie

01 Lut 2012 00:46 892 3
  • Poziom 14  
    Chemat C.O czy dobry,pytanie


    Przygotowałem taki chemat instalacji C O czy mozecie mi go sprawdzić.
    Mam 3 zródła ciepła kominek,piec weglowy,kolektory sloneczne
    Wyboru chcę dokonywać zaworami kulowymi A B C.
    F-zawór rozdzielacz dla parteru
    E-zawór rozdzielacz dla poddasza
    D-grzanie wody w bojlerze
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Użytkownik obserwowany
    konstruktor_123456 napisał:
    chemat

    WTF?

  • Poziom 18  
    kominek i piec lepiej wyposażyć we własne pompy z zaworami zwrotnymi. Dodatkowo kominek wyposażyć w dedykowany regulator, do pieca także zastosować regylator sterujący pracą pompy. Solary podłączyć bezpośrednio do zasobika biwalentnego (dwie wężownice) wody, w dolnej weżownicy. Solary w funkcji wspomagania CO nie sprawdzają się w takim układzie. Zrezygnować z zaworów przełączających źródła ciepła. Podgrzew wody z kominka i pieca zrealizować za pomocą pomp lub elektrozaworów sterowanych z dedykowanych regulatorów w górnej wężownicy.