Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego

01 Lut 2012 17:57 67301 45
  • Poziom 13  
    Mam pytanie jak działa ochronnik przeciwprzepięciowy w instalacji domowej , czy po zadziałaniu zostaje wyłączone napięcie w domu ?
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 26  
    Zależy od zastosowanego ochronnika. Poczytaj na www.bezel.com.pl
    Ochronnik nie przerywa zasilania tylko odprowadza przepięcie do instalacji odgromowej.
  • Poziom 27  
    W praktyce najczęściej jednak pomimo, że nie jest to jego zadaniem, powoduje odcięcie wyłączników nadmiarowoprądowych, więc efekt jest taki, że musisz i tak je ręcznie załączyć.
  • Poziom 26  
    Jak ochronnik przepięciowy powoduje odcięcie wyłączników nadmiarowych?
  • Poziom 16  
    Witam. Ochronnik przepięciowy nie wyłącza prądu tylko robi zwarcie do ziemi lub między fazami, w zależności od miejsca przepięcia. Bezpiecznik przepięciowy ulega wtedy samozagładzie. Są jednorazowe. P.
  • Poziom 27  
    Gregory_bg napisał:
    Jak ochronnik przepięciowy powoduje odcięcie wyłączników nadmiarowych?

    Kontynuując myśl Wodnika, po doziemieniu linii następuje przepływ prądu wyższy niż wartość zabezpieczenia nadprądowego. Ot, cała filozofia.
    Aby rozjaśnić co nieco:
    Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego
    Więcej info tutaj.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 27  
    Może upewnijmy się, że mówimy o tym samym przedmiocie
    Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego
    Jako, że pracuję w branży utylizacji elektroniki mogę Ci powiedzieć, że wewnątrz nie ma iskiernika...
  • Relpol przekaźniki
  • Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Iskrowniki są stosowane w ochronnikach, gdzie N nie jest lub nie może być połączone z PE, czyli TT i IT.

    Wtedy na L1-3 są warystory, a na N iskrownik

    Warystor robi zwarcie i smaży się dopóki nie przepali zabezpieczenia...
    Oczywiście mowa o ochronnikach klasy B, C i D.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 26  
    To zadam pytanie dla poszerzenia wiedzy. W takim razie ochronnik przepięciowy może spowodować zadziałanie innego zabezpieczenia typu wkładka topikowa lub wyłącznik nadmiarowy? Oraz jakie czynniki mają wpływ na zadziałanie tych zabezpieczeń (nie ochronników)?
  • Specjalista elektryk
    Witam.

    Określając potrzebę stosowania dodatkowego bezpiecznika należy porównać wartości znamionowych prądów zabezpieczeń nadprądowych ,
    jakie występują przed ogranicznikami z dopuszczalnymi wartościami zalecanymi przez producenta.
    Zainstalowane bezpieczniki są również narażone na działanie prądu piorunowego. Przepływ prądu udarowego o dużych wartościach szczytowych może spowodować rozpad topika ispadek napięcia na bezpieczniku.
    Tutaj należy ocenić oddziaływanie prądu udarowego o kształcie 10/350 na wkładki topikowe.

    Żródło - Dehn Polska
  • Specjalista elektryk
    Może trochę jaśniej, kolego INTOUCH
  • Poziom 30  
    Przepraszam cię kolego ele_pp, że poczułeś się urażony.
    Nie tylko ty wypowiadałeś się w tym temacie.
  • Specjalista elektryk
    Miałem się tu nie wypowiadać, bo to jest temat rzeka, ale widząc zaognienie dyskusji spróbuję coś dorzucić od siebie.
    W końcu zaliczyłem ostatnio 2 szkolenia z tego zakresu. :D
    I tak w wielkim skrócie, bez wdawania się w szczegóły:
    - Zadaniem ograniczników klasy B jest współpraca z odpowiednio wykonanym systemem wyrównania potencjałów w obiekcie.
    Prąd udarowy jest równomiernie odprowadzany wszystkimi przewodami, dzięki czemu poziom napięcia pomiędzy nimi nie przekracza wytrzymałości udarowej instalacji i urządzeń elektrycznych.
    - Ograniczniki typu C chronią instalację przed skutkami przepięć, powstających wskutek czynności łączeniowych urządzeń indukcyjnych i zadziałania zabezpieczeń instalacji.
    - Ograniczniki typu D chronią szczególnie czułe urządzenia.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Specjalista elektryk
    Witam.
    ele_pp napisał:
    Tutaj należy ocenić oddziaływanie prądu udarowego o kształcie 10/350 na wkładki topikowe.
    Bronek napisał:
    To jest nie do zrobienia. Bo nigdzie nie znajdziesz danych. Poza tym elektromagnes na udar jest za wolny.

    Możesz mi powiedzieć, kolego Bronek, gdzie widzisz elektromagnes we wkładce topikowej ?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Specjalista elektryk
    Bronek22 napisał:
    To jest nie do zrobienia. Bo nigdzie nie znajdziesz danych. Poza tym elektromagnes
    na udar jest za wolny. Tu chodzi o to, ze iskiernik nie wyłącza sią po udarze i daje zwarcie dla normalnego napięcia.

    I dlatego rolą bezpieczników jest odłączenie tego iskiernika od sieci zasilającej, aby uniemożliwić przepływ prądu następczego.

    Bronek22 napisał:
    W jakim celu ochronniki podłącza sie do uzimu i to o kiepskich paramtrach ?
    W celu odprowadzenia wyładowania atmosferycznego do ziem - tylko wyladowania. Więc jezeli obiekt nie jest zasilany z sieci napowietrzej, to tak ochrona jest bez sensu. co pisze też doktor Musiał.

    Doktora trzeba czytać uważnie.
    A teraz proszę nam wytłumaczyć, jaką drogę obierze prąd od wyładowań (nie koniecznie bezpośrednich) w maszt antenowy, latarnię podwórkową lub kamerę monitoringu zawieszoną na zewnątrz?
    Jeżeli się nad tym pochylisz, to może choć częściowo zrozumiesz również istotę połączeń wyrównawczych w obiekcie.

    Bronek22 napisał:

    Niech kolega mnie nie rozśmiesza. Proszę wyliczyć moc jaką musi dysponować urządzenie indukcyjne na obiekcie, żeby podnieść na piecie w sieci o 100V.

    Ochronnik ma działać w obie strony, tzn. zabezpieczać przed przedostaniem się przepięć zarówno do instalacji, jak i przenikaniem do sieci.

    Bronek22 napisał:
    Czy ktoś użytkownikowi mówi, że w lato poewinien sprawdza.c okienka co tydzień !!!!!!

    A mnie na szkoleniach producentów tych urządzeń uczono, że okienka należy sprawdzać po każdej burzy. :D
  • Poziom 30  
    Bronek22 napisał:
    W celu odprowadzenia wyładowania atmosferycznego do ziem - tylko wyladowania. Więc jezeli obiekt nie jest zasilany z sieci napowietrzej, to tak ochrona jest bez sensu. co pisze też doktor Musiał.

    My tu nie piszemy o wyładowaniach atmosferycznych, ale o przepięciach.
    Wyładowanie atmosferyczne jest tylko jednym ze źródeł przepięć.
    Bezpośredniego wyładowania atmosferycznego nawet ogranicznik klasy B nie wytrzyma.
    Proszę nie wypowiadać się na tym forum o tym co pisze doktor Musiał bez podania źródła informacji.
  • Specjalista elektryk
    Witam.
    Bronek22 napisał:
    Za wolny jest elektromagnes dla udaru, a wkładka topikowa jest jeszcze wolniejsza.

    Fakt - dla niektórych ograniczników czas zadziałanie do 100 ns i ograniczenie prądu następczego może nie przepalić bezpieczników topikowych.
    Również istotna jest tu droga przepływu prądu zwarciowego w instalacji po zadziałaniu ograniczników.
  • Poziom 16  
    Witam kolegów, dołącze się z pytaniem do tematu jeśli można.
    Mam w warsztaciku zamontowany ogranicznik przepięć dehnguard T275 C.
    Po tygodniu użytkowania dwie wkladki sygnalizują kolor czerwony.Burzy u nas nie bylo:)Czy możliwe że urządzenia indukcyjne spowodowały przepalenie, np silnik 3fazowy 7,8kW?
    Dziekuje za odpowiedź.

    Na tym forum obowiązują zasady poprawnej pisowni właściwe dla języka polskiego. Znaki przestankowe stawia się bezpośrednio po wyrazie, potem spacja. Zdanie zaczyna się wielką literą. Znaki diakrytyczne /ogonki/ są integralną częścią naszego języka! Popraw ten post!
    [Akrzy]

    W języku polskim jest dużo fanaberii.
  • Specjalista elektryk
    Witam.

    Albo przekroczone zostało przepięcie dorywcze, albo znamionowe napięcie trwałej pracy. Wskaźnik pokazuje uszkodzenie.
    Dla pewności weź induktor, przyłóż napięcie pomiarowe DC 500V, sprawdź Riso warystora. Jeżeli mamy < 0,5MΩ - kosz.
  • Poziom 11  
    widzę że napięcie Uc na załączonym zdjęciu ochronnika wynosi 275 V.
    Czy może mi ktoś odpowiedzieć co się stanie kiedy na jednej fazie pojawi się 360-400V? (czyli w gniazdku 1 fazowym):
    - czy zadziała przepięciówka B+C o której mowa
    - czy zadziała listwa przeciwprzepięciowa do której podłączone są sprzęty RTV

    taka sytuacja może wystąpić u każdego odbiorcy co może skutkować uszkodzeniem sprzętu RTV bez odpowiednich zabezpieczeń

    jakie zabezpieczenia stosować oprócz UPS.
    oczekuje odpowiedzi popartych praktyką,
  • Poziom 16  
    Witam ponownie kolegów forumowiczów.Znalazłem bład w instalacji, tzn brak prawidłowego uziemienia, kabel uziemiający jest nieprzykręcony do bednarki.Przewód uziemiający jest podlaczony jedynie do konstrukcji stalowej warsztatu.Czy mogło to spowodować przekroczenie dopuszczalnych napięć?
    Dzięki za wyrozumiałość.
  • Poziom 11  
    przyczyną przepięcia nie, ponieważ ochronniki przeciwprzepięciowe zrzucają przepięcie do uziemienia, do poprawnego działania konieczne jest uziemienie ale przyczyna leży gdzie indziej
  • Użytkownik usunął konto  
  • Specjalista elektryk
    Witam.

    No to kolego "Bronek" rozrysuj nam taki układ, pokaż spadki napięć i drogę przepływu prądu, pokaż ich wartości.
    Może czegoś się nauczymy.
  • Poziom 16  
    Cytat:
    Kolego, jak to jest uziom to takie zabezpieczenie nie działa, mozna sobie je w buty wsadzić. 10Ω uziomu ogranicza prąd ochronnika. Warunkiem zadziałania ochronnika jest prąd ochronnika znacznie powyżej 200A.

    W takim razie jak można wytłumaczyć zadziałanie ogranicznika skoro mam słaby uziom oraz zabezpieczenia nadprądowe 25A przed ogranicznikiem?
    Moja prosta logika tu niedziała.
    Pomiedzy wyprowadzeniami 1 i 2 wykazuje zwarcie.
    Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego