1530 02 Lut 2012 15:49 11854 12
  • #1 02 Lut 2012 15:49
    1530
    Poziom 10  

    Witam.Od razu mówię że nie jestem fachowcem w dziedzinie pieców olejowych i dlatego proszę o wyrozumiałość.Problem jest następujący:
    Piec po burzy spalony był panel sterujący który naprawił mi kolega elektronik(serwisant chciał za wymianę 2000tyś)niestety po usunięciu tej usterki piec nie pali ,tzn zaczyna normalnie procedurę uruchamiania aż do momentu zapalenia palnika.Kolega elektronik sprawdzał wszystkie napięcia idące do dalszych elementów jak np sterowniki,niektóre podmieniał i wszystko niby ok.Powiedzał że jego zdaniem uszkodzona jest Czujnik Siemens płomienia QRC 1A diagnozę oparł na tym że po podłączeniu do miernika nie ma żadnej reakcji tak jakby miał zwarcie(próbowaliśmy zakrywać i świecić bezpośrednio na oko i żadnej reakcji na przyrządzie mierniczym.Mam możliwość kupienia takiej fotokomórki (taniej)tylko proszę o rade czy faktycznie to może być przyczyną nie odpalania palnika.
    Dziękuję z góry za pomoc.Pozdrawiam.
    (w trybie awaryjnym również nie odpala)

    0 12
  • SterControl
  • #2 02 Lut 2012 16:49
    marekon
    Poziom 18  

    Jeśli zapala i po chwili gaśnie to może być to czujnik płomienia.

    1
  • #3 02 Lut 2012 17:15
    1530
    Poziom 10  

    Niestety nie zapala.Na panelu pokazuje znaczek płomienia ale nie zapala.Po włączeniu pieca zaczyna się cała procedura jakieś 2min dochodzi do pokazania płomyka na wyświetlaczu słychać tyk i nic się nie dzieje.

    0
  • #4 02 Lut 2012 19:17
    marekon
    Poziom 18  

    A wentylator uruchamia się?.Jeśli jest podgrzewacz oleju to musi się wcześniej nagrzać.Jaki to jest palnik.Sprawdzić styk termostatu na wtyczce palnika i czy dochodzi napięcie 230 V.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Jak jest wtyczka palnika pierwsze trzy wtyki to zasilanie 230V.L-faza ,PE i N.Następne dwa to termostat T1 i T2 tam ma być zwarte,styk bezpotencjałowy.

    0
  • SterControl
  • Pomocny post
    #5 02 Lut 2012 22:23
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    Z twojego opisu wnioskuję, że masz palnik wieshaupt-a np. WL30 z elektronicznym manipulatorem.
    Palnik olejowy ma taką procedurę, że włącza dmuchawę, elektrody zapłonowe i bada czy pojawia się płomień, następnie jeżeli nie widzi płomienia otwiera elektrozawór z paliwem i znowu sprawdza czy widzi płomień. W tym momencie palnik powinien odpalić, czujnik ujrzeć światło płomienia i powinno wszystko pracować.
    U Ciebie czujnik jest uszkodzony i widzi płomień przed dostarczeniem paliwa czyli stan alarmowy bo jest płomień a nie powinno go tam być. (oczywiście sygnał błędny -płomienia w rzeczywistości nie ma - uszkodzony fotoelement)
    Możesz go trochę oszukać ale raz, że niebezpieczne a dwa, że działa do pierwszego wyłączenia się palnika.

    1530 napisał:
    dochodzi do pokazania płomyka na wyświetlaczu

    Ten symbol pojawia się gdy sterownik ma sygnał, że wykryto płomień.

    Kolego marekon jak tam Twój problem z tym Buderusem?Link

    0
  • #6 03 Lut 2012 08:44
    1530
    Poziom 10  

    piracik napisał:
    Z twojego opisu wnioskuję, że masz palnik wieshaupt-a np. WL30 z elektronicznym manipulatorem.
    Palnik olejowy ma taką procedurę, że włącza dmuchawę, elektrody zapłonowe i bada czy pojawia się płomień, następnie jeżeli nie widzi płomienia otwiera elektrozawór z paliwem i znowu sprawdza czy widzi płomień. W tym momencie palnik powinien odpalić, czujnik ujrzeć światło płomienia i powinno wszystko pracować.
    U Ciebie czujnik jest uszkodzony i widzi płomień przed dostarczeniem paliwa czyli stan alarmowy bo jest płomień a nie powinno go tam być. (oczywiście sygnał błędny -płomienia w rzeczywistości nie ma - uszkodzony fotoelement)
    Możesz go trochę oszukać ale raz, że niebezpieczne a dwa, że działa do pierwszego wyłączenia się palnika.

    1530 napisał:
    dochodzi do pokazania płomyka na wyświetlaczu

    Ten symbol pojawia się gdy sterownik ma sygnał, że wykryto płomień.

    Kolego marekon jak tam Twój problem z tym Buderusem?Link

    Dokładnie jak napisałeś dmuchawa się uruchamia i sprawdza płomień potem tyk i nic się nie dzieje.Zamówię ten czujnik *fotodiodę i powiem czy poszło.Dziękuję wszystkim specom od CO za rady.Pozdrawiam.

    0
  • #7 16 Maj 2012 01:32
    waldek69
    Poziom 14  

    Dzisiaj pojawił się problem z odpaleniem pieca. Dokładnie to od grudnia zdarzało się "palnik BLA", ale po załączeniu zaskakiwał i jakoś przezimował. Od miesiąca codziennie rano wyskakiwał błąd palinka po nocnym postoju. Zawsze po dwóch próbach zaskakiwał i działał beż zakłóceń. Dzisiaj zaskoczył, ale zaczął przerywać i lekko pykać w komin. Po 3 min wyskoczył palnik BLA i już nie odpalił. Wentylator działa paliwo podaje. Odkręciłem jeden koniec cienkiej metalowej rurki i po chwili pracy wentylatora leci paliwo z dość dużym ciśnieniem. Piec ma przepracowane 10.300 godzin. Nie regulowany od pierwszego uruchomienia. Raz na dwa lata wymiana dyszy i filtra, nic więcej. Chciałbym sprawdzić dyszę i fotokomórkę, ale nie posiadam żadnego schematu i nie wiem gdzie to się znajduje? Jak w prosty sposób sprawdzić czy jest iskra?

    1
  • #8 16 Maj 2012 01:41
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    waldek69 napisał:
    Jak w prosty sposób sprawdzić czy jest iskra?


    Iskra to nie wszystko. Jak widzisz autor tego wątku miał problem taki, że była iskra, wentylator pracował a mimo to było coś nie tak.
    Pompa jest połączona z wentylatorem więc o ile wentylator pracuje to pompa również wytwarza ciśnienie paliwa. Dopiero elektrozawór otwiera przepływ paliwa na dyszę.
    Wezwij serwisanta, niech wymieni Ci dysze i co najważniejsze wykona analizę spalin wraz z regulacją.
    Nie ma dwóch identycznych dysz. Nawet wymieniając na taką z identycznymi oznaczeniami należy wykonać analizę spalin wraz z regulacją.
    Tym bardziej musisz to powierzyć wykwalifikowanej osobie, że jak napisałeś nie masz pojęcia o budowie palnika i zasadzie jego działania.
    Dodam jeszcze, że to, że palnik jest olejowy a nie gazowy nie oznacza, że można w nim dłubać nie narażając się na jakieś niebezpieczeństwo.
    Często ludzie boją się gazu lekceważąc olej a bywa to czasem równie niebezpieczne.

    Pozdrawiam.

    1
  • #9 16 Maj 2012 02:06
    waldek69
    Poziom 14  

    Wezwać serwisanta? Gdyby było to proste już dawno bym to zrobił. Odwiedziłem już firmy typu "systemy grzewcze" w okolicy. Serwisanci - tragedia - potrafią przyjść i to chyba wszystko co potrafią. Jeden "goły" - pan da jakiś śrubokręt, pan ma noże klucz 13tkę ... podziękowałem Drugi chciał regulować "na oko". O analizatorach spalin wiedzą chyba tylko to, że coś takiego istnieje. Na moje oko są to osoby, które odbębniły jakieś szkolenie nie wynosząc z tego zbyt wiele. Niektórzy się tutaj na forum delikatnie unoszą na złe słowa o serwisantach. Zapewne są też osoby z dużą wiedzą i potrafiący zrobić wiele. Niestety panowie - ja nie natrafiłem na żaden post gdzie serwisant naprawił palnik. Większość wydała 3-4 stówki i pozostała nadal z ręką w nocniku. Musicie mieć świadomość, że tacy "pseud-serisanci" robią Wam opinię taką a nie inną.
    Ktoś wcześniej wspomniał o zabrudzonej fotokomórce o drugom filtrze w pompie. Chciałbym to sprawdzić, ale nie wiem gdzie szukać tych elementów.

    Zdjęcia palnika - w miejscu zaznaczonym na żółto żarzy się światełko gdy zaczyna działać wentylator. W miejscu zaznaczonym na czerwono pojawia jest paliwo po odkręceniu metalowej rureczki.
    Piec olejowy Buderus nie odpala Piec olejowy Buderus nie odpala Piec olejowy Buderus nie odpala Piec olejowy Buderus nie odpala Piec olejowy Buderus nie odpala

    1
  • #10 16 Maj 2012 06:14
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    Sam sobie z palnikiem nie poradzisz. Zadzwoń do odpowiedniego oddziału Buderus (www.buderus.pl) i poproś o dane do konkretnej firmy serwisowej.

    2
  • #11 16 Maj 2012 09:39
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    Ta rurka, którą wskazałeś dostarcza paliwo bezpośrednio już na dyszę. Więc palnik przechodzi czas przedmuchu i chciałby odpalić.

    Fotoelement można wykluczyć skoro paliwo na dyszę podaje a płomień się nie pojawia.

    Przyczyny jakie mogą powodować taki stan, to:
    - dysza do wymiany
    - uszkodzone elekrody zapłonowe
    - uszkodzony transformator zapłonowy
    - zbyt wysokie/niskie ciśnienie na dyszy
    - zbyt wysokie/niskie ciśnienie powietrza przed tarczą spiętrzającą
    może być również tak, że jest po prostu aż tak zanieczyszczony.

    Do palnika olejowego, nawet mimo tego, że robiłem już setki takich, nigdy nie podchodzę bez: analizatora, manometru, u-rurki i zapasowej dyszy, czasem jeszcze pompka sadzy.
    Tak więc naprawdę będzie Ci ciężko.

    Nawet jeżeli uda Ci się ten palnik odpalić to i tak potrzebujesz fachowca do ustawienia:
    - Mocy palnika
    - Parametrów spalania

    Złe ustawienia palnika mogą powodować wyższe spalanie oleju nawet o 30%
    Teraz przelicz sobie ile zapłaciłeś za olej w ciągu ostatniego roku i ile mogłeś pieniędzy bez potrzeby przepuścić przez komin.
    Pomijam już takie rzeczy jak: konieczność corocznych przeglądów, czy zatruwanie środowiska tlenkiem węgla.

    1
  • #12 17 Maj 2012 12:00
    waldek69
    Poziom 14  

    Piecyk działa elegancko Czekałem z odpisaniem do dziś, aby sprawdzić czy po nocy nie wyskoczy palnik BLA. Panik został wyjęty, próba startu bez paliwa - iskra jest, próba z paliwem bez iskry - brak mgiełki. Wymiana dyszy i mgiełka się pojawiła. Przy okazji wymiana elektrod (stare nie wyglądały ciekawie). Palnik w piec i start. Odpalił do strzału, ale płomień nie był ok i czasem prykał w komin. Po oblukaniu okazało się, że mgiełka z dyszy jest mała i paliwo kapie na komorę spalania. Delikatne podniesienie ciśnienia na pompce i wszystko wraca do normy. Po nocnym postoju zamiast palnik BLA - ciepła woda z rana. Pozdrawiam i dziękuję za porady.
    ps. dysza 45 zł + elektrody 100 zł. Można przyjąć, jedynie koszt dyszy. Elektody stare działały, ale zostały wymienione przy okazji.

    0
  • #13 17 Maj 2012 12:26
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    Cieszę się, że udało Ci się to uruchomić.
    Zalecałbym mimo wszystko wizytę serwisanta z analizatorem.