Falownik Telemecanique Altivar 11 HU18M2A zablokowany

ArkadiuszOrzechowski 04 Lut 2012 19:59 2563 3
  • #1 10495608
    ArkadiuszOrzechowski
    Poziom 2  
    Falownik Telemecanique Altivar 11 HU18M2A
    Po włączeniu do zasilania wtswietla się rdY, silnik nie pracuje. W instrukcji jest napisane: Kiedy napęd jest włączony, przy ręcznym resecie, lub po rozkazie stop, silnik może być załączony tylko:
    jeśli komenda „wprzód" lub „wstecz" były zresetowane.
    Jeśli nie były resetowane napęd wyświetli „ rdY „ lub „nSt" i nie uruchomi silnika.
    Kto wie jak zresetować ten falownik lub wrócić do ustawień fabrycznych. Z góry dziękuję.
  • #2 10498273
    roks
    Specjalista Automatyk
    Witam

    Włączenie i wyłączenie zasilania powoduje zresetowanie falownika.

    Sprawdź czy podajesz komendy Start, i źródło częstotliwości zadanej no i czy nie ma błędów.

    Powrót do nastaw fabrycznych parametr FCS -> na InI

    pozdrowienia
  • #3 10503022
    ArkadiuszOrzechowski
    Poziom 2  
    Witam
    Mam 2 falowniki AltiVar tylko o innej mocy. Ten który działa ma rozbudowane menu, a w zablokowanym falowniku pokazuje się tylko funkcja SUB (a w niej COd, HSU, Ehd, Ehr, ULn,LCr, rFr, FrH i znowu COg), a w funkcji COd jest On(1,2,3,4,...)i OFF więcej nic innego nie ma. Może go zablokowałem. Dziękuję za odpowiedz.
  • #4 10511216
    roks
    Specjalista Automatyk
    Witam

    Parametr COd to blokowanie zmiany parametrów hasłem ( liczba 2-999 ), możliwe do zmiany są tylko parametry wyświetlania.
    ON - zablokowany
    OFF - bez blokady

    pozdrowienia