Sterowanie racjonalnego zużycia sprężarkami-jaki sterownik?

08 Feb 2012 18:50 2134 13
SterControl
  • #1
    User removed account
    User removed account  
  • SterControl
  • SterControl
  • #3
    Marek_Pe
    Level 23  
    Na początek sprawa dość prosta. Należy opomiarować pobory powietrza.
    Nie wiadomo, czy każda sprężarka pracuje na swój zbiornik, czy też na wspólny.
    A od tego zależy sposób kontroli ilości zużytego powietrza.
    Druga sprawa to w miarę precyzyjny czujnik cisnienia.
    A reszta to obliczenia i program realizujący zadaną funkcję.


    Pozdrowienia
  • #4
    User removed account
    User removed account  
  • #5
    kkknc
    Level 43  
    Nie tylko dobrze jest tez znać przepływ ( można to wyliczyć znając pojemność zbiornika i czas spadku ciśnienia, ale jest to mniej dokładne) i średnie zapotrzebowanie powietrza w określonych godzinach. Na tej podstawie tworzysz algorytm sterujący, który zadecyduje, jakiej wydajność sprężarka powinna w tej chwili pracować. Można też presostaty w sprężarkach zaprogramować tak, aby zachodziły na siebie o np.0,5 bar. Sposób prosty, ale mający sporo wad.
  • #6
    Marek_Pe
    Level 23  
    Jeżeli zbiornik jest stosunkowo mały w porównaniu z wydajnośćią spężarek to mogłoby wystarczyć. Przy dużym zbiorniku dynamika zmian ciśnienia jest zbyt mała do sensownego wysterowania sprężarek o różnej wydajności.

    Można oczywiście to zrobić ale niekoniecznie wynik będzie satysfakcjonujący, bo wchodzimy w zakres pracy na granicy dokładności pomiaru i błędu kwantyzacji PLC.


    Pozdrowienia
  • #7
    stachgo
    Level 1  
    Ja u siebie w firmie miałem taki układ na S7 Siemensa.

    Pozdrawiam
  • #8
    Marek_Pe
    Level 23  
    stachgo wrote:
    Ja u siebie w firmie miałem taki układ na S7 Siemensa.

    Pozdrawiam


    Praktycznie na każdym PLC z we analogowym zrobi się sterowanie. Tutaj istotny jest sposób kontroli zużycia bieżącego.

    Pozdrowienia
  • #9
    jazda_gazda
    Level 19  
    U mnie w firmie jest prawie identyczne rozwiązanie a nad wszystkim czuwa oryginalny system Kaeser-a.
  • Helpful post
    #10
    Marek_Pe
    Level 23  
    jazda_gazda wrote:
    U mnie w firmie jest prawie identyczne rozwiązanie a nad wszystkim czuwa oryginalny system Kaeser-a.


    Fajnie, każda firma może nmieć coś takiego.

    Ale może przy okazji garść detali:
    Jakie czujniki, co jest mierzone (przepływ/ciśnienie) itd.
    Cokolwiek co wniosłoby coś nowego do tego wątku :!:

    Pozdrowienia
  • #11
    User removed account
    User removed account  
  • #12
    kkknc
    Level 43  
    Rozruch sprężarki może trwać dłużej niż 15s. Ciśnienie nie jest miarodajnym czynnikiem, chyba że dopusczasz jego duże wachania.
  • #13
    djset
    Level 13  
    Proponuje na początek zastosować dodatkowy zbiornik, ewentualnie zamienić ten na większy. Jaki obecnie jest zbiornik powietrza?
  • #14
    alex_zenith
    Level 8  
    Sterowanie kilkoma sprężarkami stałoobrotowymi oraz jedną zmiennoobrotową wymaga takiego algorytmu, aby część (lub wszystkie - w zależności od chwilowego zapotrzebowaniana) stałoobrotowych pracowała ciągle a ciśnienie wyrównywała zmiennoobrotowa.