Viessmann Vitodens200 kondensat dwufunkcyjny, pogodówka na kominie

us07 08 Feb 2012 20:36 2217 5
  • #1
    us07
    Level 9  
    Witam.

    To moj pierwszy post, proszę o podpowiedzi gdzie szukać problemu.
    Posiadam kociol jak w temacie. Problem powstal w tym roku, kocioł paracuje czwarty rok. Po przełąceniu kotła na grzanie tylko CWU lub po przełączeniu na czuwanie bez grzania kocioł i tak grzeje CO. Dodam, ze nie jest to grzanie tylko przecizamarznieciowe bo grzejniki sa max gorace a temperatura na kotle ok 60'C

    Czyli niezależnie od wybranej funkcji pracy kotla następuje grzanie CO.
    Dodam, ze przy zmianie funkcji zawór trójdrożny wykonyje przełączenie...

    Może ten kocioł tak ma, ze gdy na dworze jest mróz to nie można wylaczyć funkcji grzania CO...?

    Z góry dzięki za podpowiedzi.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Jeżeli na zewnątrz będzie temperatura pow. 7*C wszystko wróci do normy.
    Poniżej tej temperatury włącza się system przeciw zamarzaniowy.
  • #3
    us07
    Level 9  
    dzieki za info ale... :

    czy system antyzamarzaniowy nie powinien działać na min mocy kotła tak by tylko spełnic swoje zadanie, czyli nie dopuscic do zamarzniecia instalacji?

    U mnie kocioł grzeje tak, ze jak wspomniałem wczesniej grzejniki są gorące i trzyma temp. dużo wyższą niż ta która wystarczylaby na zabezpieczenie przed zamarznieciem... co jak zakładam generuje koszty większe niz tyko te ktore zabezpieczylyby przed zamarzaniem...

    Dodam, ze grzeje kominkiem i nie chce dublować kosztów, kocioł ma byc włączony na grzanie CWU
  • #4
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Zamontuj regulator pokojowy jeżeli grzejesz kominkiem będzie on wyłączał CO.
    Jeżeli kocioł grzeje ponad 60*C w trybie CO i CWU to znaczy, że masz zbyt wysoko ustawioną krzywa grzewczą.
  • #5
    us07
    Level 9  
    istnieje mozliwosc podlaczenia pogodowki i regulatora pokojowego jednoczesnie?

    co do krzywej grzewczej to zerkne w serwisowke i na testy przelacze nizej
  • #6
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Najlepiej podłączyć regulator Viessmann np. vitotrol 200 będzie w pełni pracować pogodówka jak i będzie brana pod uwagę temperatura pomieszczenia.
    Jeżeli masz nowy budynek i dobrze ocieplony to możesz spokojnie krzywą ustawić w granicach 1,0 do 1,2.