    Witam,
    Mam problem z Immergasem Eolo star 23kw dwu-funkcyjnym turbo.
    Po uruchomieniu po pewnych czasie przy różnych temperaturach wody kotłowej (od 40 do 60C) wyskakuje błąd 02 na dosłownie sekundę, (czujnik przegrzewu) palnik sie wyłącza, po sekundzie ten błąd znika pojawia sie kod 011 (presostat spalin), po minucie kocioł sie włącza i pracuje poprawnie przez ok 5 minut i proces sie powtarza.
    Kiedy odkręcę cwu proces ten przebiega wcześniej.
    Co może być przyczyną? Jakieś sugestie?

    Pozdrawiam
    Piotr
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 18  
    Ile lat ma kocioł? Gdzie wisi i w jakich warunkach? Kiedy był konserwowany/ czyszczony?
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Kocioł może miec z 6 lat, wisi w kuchni i przeglądy miał coroczne...podobno.
    komin przez ściane ok 1m.
    Czy oblepione łopatki wentylatora moga miec wpływ na takie zachowanie?
  • Poziom 23  
    Piotr77777 napisał:
    przeglądy miał coroczne

    I ma
    Piotr77777 napisał:
    oblepione łopatki wentylatora

    ???
  • Specjalista - systemy grzewcze
    duddy co wnosi twój post do tego tematu?
    Możesz rozwinąć swoją myśl?
    Przeglądy ma coroczne ale to nie znaczy że nie może sie popsuć.
    Tak, ten model ma wentylator z łopatkami.
  • Poziom 23  
    Chodzi mi o coroczny serwis i taki syf na nim ! Już to powinno dać ci do myslenia
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Tylko ja nie wiem czy są oblepione bo ich nie widziałem, chodzi mi o te w środku do których można zajrzeć po zdjęciu wentylatora.
    Narazie gdybam bo ktos podsunął mi takie rozwiązanie problemu.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Jak czujnik przegrzewu wyrzuca to znaczy, że może być problem z odbiorem ciepła. Może być zabrudzony wymiennik główny ( zewnątrz i w środku) i dlatego jeszcze presostat. Łopatki też mogą mieć wpływ ale to już bardzo musiałyby być zapchane.
  • Pomocny post
    Poziom 14  
    Kod 02 - termostat przegrzewu lub błędny odczyt płomienia
    Kod 11 - brak zadziałania presostatu spalin.

    Kody te wyświetlane są jeśli występują problemy z wydalaniem spalin.

    Zmierz różnicę ciśnień na króćcach pomiarowych.

    Przy tych warunkach atmosferycznych może masz przymarznięty (oblodzony)wylot komina, to częsty problem w zimie.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Przyczyną awarii okazały sie zawalone łopatki wentylatora które nie dawały rady wydmuchnąć spaliny.