Benyard Metalheat Ltd. ( EO 2422 T3 ) transofrmator 380V, Zwarcie

Leti 10 Lut 2012 18:17 1094 5
  • #1 10 Lut 2012 18:17
    Leti
    Poziom 2  

    Opisze sprawę krótko i zaznaczę że nie mam dużego doświadczenia w tych sprawach.

    W transformatorze została wymieniona jedna z cewek uzwojenia pierwotnego.
    Przełącznik widoczny na jednym ze zdjęć został zastąpiony mostkowymi połączaniami ( widoczne na tekstolitowej płytce ). W 4 cewkach zostały pominięte 4 wyprowadzenia z największa ilością zwojów.

    Nie przeszedł testów wrócił na zakład.
    Problemem mogło być zerowanie prądów z powodu odwrotnego podpięcia 4 z 8 cewek uzwojenia pierwotnego.

    Aktualnie:

    -rezystancja między rdzeniem a uzwojeniami 24 giga ( do ofl ) ( sprawdzane na 2500v)
    -rezystancja między pierwotnym a wtórnym 24 giga ( do ofl ) ( sprawdzane na 2500v)
    -kierunek przepływu prądu jednakowy we wszystkich cewkach

    Po podłączeniu wybija bezpiecznik ( 80A ). Obojętnie jaką ilość zwojów podłączymy na pierwotnym non stop dzieje się to samo.

    w miarę możliwości odpowiem na wszystkie pytania odnośnie problemu ..

    Moje pytania:

    -na biegu jałowym ciągnie ~13.5 A ... jaki prąd może pójść na namagnesowanie rdzenia, na start ? ( rdzeń potężny około tony waży )
    -na zdjęciach widać ułożenie cewek .. pomiędzy cewkami poszczególnych ( 4 ) sekcji uzwojenia pierwotnego znajduje się po jednym zwoju uzwojenia wtórnego ( w sumie też 4 ) .. czy takie ułożenie jest prawidłowe ? ( cewki wtórne i pierwotne odizolowane są miką a sekcje tekstolitem 10 mm )

    -czy miał ktoś styczność z takim transformatorem ?
    -czy ktoś posiada schemat połączeń przełącznika widocznego na zdjęciu ?

    Spekulacje:
    -wybija z powodu złej kolejności ułożenia cewek ( w sumie odpada bo po prostu przekładnia by się nie zgadzała, tak ? )
    -wysoki prąd na namagnesowanie , bezpieczniki nie wyrabiają


    co jeszcze ?





    Benyard Metalheat Ltd. ( EO 2422 T3 ) transofrmator 380V, Zwarcie Benyard Metalheat Ltd. ( EO 2422 T3 ) transofrmator 380V, Zwarcie Benyard Metalheat Ltd. ( EO 2422 T3 ) transofrmator 380V, Zwarcie
    Benyard Metalheat Ltd. ( EO 2422 T3 ) transofrmator 380V, Zwarcie Benyard Metalheat Ltd. ( EO 2422 T3 ) transofrmator 380V, Zwarcie Benyard Metalheat Ltd. ( EO 2422 T3 ) transofrmator 380V, Zwarcie

    0 5
  • #2 10 Lut 2012 18:25
    retrofood
    Moderator

    3.1.15. (11) Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki. [retrofood]

    0
  • #3 10 Lut 2012 21:23
    INTOUCH
    Poziom 30  

    Prześlij zdjęcie tabliczki znamionowej tego "transformatora".
    Na zdjęciach widać że w paru miejscach izolacja jest przegrzana, płaskowniki mocno popalone i nic więcej.
    Mogło być zwarcie międzyzwojowe, a tego nie wykryjesz pomiarem rezystancji izolacji.

    0
  • #4 11 Lut 2012 00:32
    Leti
    Poziom 2  

    tabliczki znamionowej niestety niema ...

    w poniedziałek mogę dodać raport z pomiaru poprzedniego trafo który przeszedł testy ( 2009rok )

    Izolacja może i jest nie do końca idealna ale przebić nie ma... to jest tylko taki stan na czas próby. Płaskowniki popalone ? Wszystko było pomalowane izofenylem.. takiego koloru nabiera po wysuszeniu.

    Uzwojenie pierwotne jest podzielone na 4 segmenty ( po 2 cewki ). Napięcie ( 220V ) było puszczane na każdy segment osobno ( z pominięciem reszty cewek ), na jedną z cewek z pierwotnego. Każda z cewek ma 10 zwojów ( czyli 22V na zwój ) . Podłączając w taki sposób można sprawdzić każdą z cewek z osobna ( oczywiście przekładnia będzie inna , ale to nie problem ) podczas takiej próby ta sama sytuacja była na każdej cewce z osobna,,, jakie jest prawdopodobieństwo że każda ma między zwojowe ? no właśnie,,, a między cewkami zwarcie jest nie możliwe przy 10mm tekstolitu.

    ... według raportu z ostatniej próby na jałowym 13.5 A ( przy 380V ) .. a tutaj 80A wybija.

    jeszcze raz zaznaczę: każda z cewek daje taki sam efekt, że wybija ... obojętnie czy 10 zwojów czy dołączymy kolejne 4 z drugiej cewki. Dalej sprawa stoi w miejscu, czy aby bezpiecznik 80A wytrzyma prąd potrzebny na namagnesowanie rdzenia ?

    0
  • #5 11 Lut 2012 09:11
    INTOUCH
    Poziom 30  

    Wystarczy, że na jednej cewce jest zwarcie międzyzwojowe, albo jest problem z rdzeniem.
    Te rurki miedziane i kolanka to jakieś chłodzenie, czy coś innego?
    Na odległość nikt ci nie poda pełnej diagnozy.
    Najlepiej nawinąć go od nowa.

    0
  • #6 12 Lut 2012 09:55
    Leti
    Poziom 2  

    Te rurki to chłodzenie na uzwojeniu wtórnym.

    Ehh... nie liczyłem na dokładną diagnozę , bardziej na to że ktoś już miał styczność z tym transformatorem i ma co nie co informacji o nim.

    0