Maciekkk23 12 Feb 2012 11:37 14303 12
  • #1
    Maciekkk23
    Level 2  
    Witam,
    Zakupiłem 3 pokojowe mieszkanie w starym bloku z lat 50. Niestety instalacja elektryczna była aluminiowa, więc przy remoncie zdecydowałem się na zmianę przewodów na miedziane. Stara instalacja w mieszkaniu była puszczona na 2 obwody – jeden na gniazda prądowe a drugi na oświetlenie. Całość zabezpieczona dwoma zwykłymi korkami wkręcanymi po 16A każdy. Instalacja 2 żyłowa L i N. W łazience i w kuchni o dziwo znajdowały się gniazda z uziemieniem, do których prowadził oddzielny przewód niby PE – ale po skuciu tynku i wyciągnięciu przewodu okazało się, że prowadzi on tylko od łazienki do kuchni i nie ma żadnego połączenia z żadnym uziemieniem. Główny przewód z prądowy wchodzi do mieszkania z klatki i jest on już miedziany chyba 3,5 mm grubości. Przewód ten wchodzi od razu do licznika, ponieważ licznik znajduje się w mieszkaniu. Po odmontowaniu licznika z bezpiecznikami od ściany zauważyłem że przewód jest 3 żyłowy i posiada nigdzie nie podłączony przewód PE. Na klatce schodowej znajduje się osobny wyłącznik do mojego mieszkania. Dziwna sytuacja zdarzyła mi się, gdy próbowałem wykręcić starą żarówkę, która się ukręciła i spowodowała zwarcie. Zastanawiające dla mnie jest to iż po zwarciu, nie wyrzuciło bezpiecznika w mieszkaniu ani na klatce lecz w głównej rozdzielni przy piwnicy, odcinając prąd wszystkim mieszkaniom w pionie. Niestety rozdzielnia zamknięta była na kłódkę i musiałem dzwonić po elektryka ze spółdzielni mieszkaniowej aby przyjechał i włączył prąd.

    1. Czy jak zastosuje w nowej instalacji, bezpieczniki różnicowe to w przypadku zwarcia, korki wyrzucać będzie tylko w moim mieszkaniu?
    2. Proszę o pomoc w dobraniu elementów do mojej skrzynki rozdzielczej – tzn. ile bezpieczników i jak najlepiej je pop odłączać.

    Nowa instalacja:
    Gniazda – ilość puszek do gniazd prądowych w pomieszczeniu
    Oświetlenie – ilość lamp w pomieszczeniu
    Przewody 2,5 i 1,5 – ilość obwodów trafiających do skrzynki rozdzielczej




    Gniazda Oświetlenie Przewody 2,5mm Przewody 1,5mm
    Przedpokój 2 1 1 1
    Salon 4 3 1 1
    Sypialnia 4 1 1 1
    Pokój 6 1 1 1
    Kuchnia 4 1 2 1
    Łazienka 2 2 1

    SUMA 22 9 7 5

    Kuchnia i łazienka mają na wspólnym obwodzie oświetlenie.
    W kuchni będzie lodówka i piekarnik elektryczny, a w łazience pralka.
    Do skrzynki dochodzi jeszcze przewód od dzwonka, więc może jakiś osobny mały bezpiecznik?

    Posty scaliłem po usunięciu bzdurnej i szkodliwej porady. [Łukasz]

    Wszystkie przewody są trzy żyłowe. Przewody 2,5mm do gniazd prądowych i 1,5mm na oświetlenie.
    Obwodów zrobiłem ta dużo, ponieważ nie chciałem mieć w żadnym miejscu dodatkowych puszek. Jedyne połączenia są w puszkach gniazd i przełączników oświetlenia.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    Miniax
    Electrician specialist
    Pierwsze pytanie jaki kolega posiada układ sieci, bo z opisu wynika, że TT ?
  • #3
    karolq
    Level 22  
    Quote:
    Po odmontowaniu licznika z bezpiecznikami od ściany zauważyłem że przewód jest 3 żyłowy i posiada nigdzie nie podłączony przewód PE


    A ZE to o tym wie?
  • #4
    Maciekkk23
    Level 2  
    Nie mam żadnych informacji o układzie sieci. Zapewne musiał bym wystosować zapytanie do spółdzielni. Zakładam że TT lub TN-C.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Licznik z bezpiecznikami na panelu - przewodów nie rozłączałem, pląb nie zrywałem - odkręciłem sam panel od ściany na którym wszystko się trzyma.
  • #5
    mrst
    Level 18  
    Maciekkk23 wrote:
    Zapewne musiał bym wystosować zapytanie do spółdzielni. Zakładam że TT lub TN-C.


    Zapewne będziesz musiał lub do ZE.

    Maciekkk23 wrote:

    1. Czy jak zastosuje w nowej instalacji, bezpieczniki różnicowe to w przypadku zwarcia, korki wyrzucać będzie tylko w moim mieszkaniu?


    Nie różnicowe tylko nadmiarowoprądowe.

    A jakie są zabezpieczenia na klatce? A w głównej rozdzielni?


    Na pewno poradzisz sobie z wykonaniem tej instalacji?
  • #6
    tols
    Level 13  
    Zapewne w głównej rozdzielni jak i na klatce są zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe o charakterystyce B, u Ciebie topikowe. Przy zwarciach niejednokrotnie wyłączają one szybciej niż topikowe - stąd taka sytuacja. Widzę, że należałoby całą instalację elektryczną budynku poddać przebudowie. Widocznie potrzebny będzie fachowiec z prawdziwego zdarzenia. Dotyczy to również Twojego problemu. instalację w mieszkaniu wykonasz, lecz z rozdzielnicą jak i pomiarem radzę zwróć się do fachowca, nie odkręcaj licznika, nie wróż z przewodów. Uprawniony elektryk uzyska w zakładzie energetycznym pozwolenie o rozplombowanie licznika, wtedy będzie można wymienić pion i zgodnie z istniejącym układem sieci zastosować urządzenia do ochrony przeciwporażeniowej ew. i przepięciowej Twej instalacji mieszkaniowej.
  • #7
    remik_l
    Level 29  
    Może fragment tego rozporządzenia Ci pomoże.

    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

    z dnia 12 kwietnia 2002 r.

    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
    (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

    Rozdział 8
    Instalacja elektryczna

    § 188. 1. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym należy prowadzić w obrębie każdego mieszkania lub lokalu użytkowego.

    2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody:
    - oświetlenia,
    - gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,
    - gniazd wtyczkowych w łazience,
    - gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni
    - oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.

    § 189. 1. Pomieszczenia w mieszkaniu należy wyposażać w wypusty oświetleniowe oraz w niezbędną liczbę odpowiednio rozmieszczonych gniazd wtyczkowych.
  • #8
    slawekx
    Level 29  
    Maciekkk23 wrote:
    Nie mam żadnych informacji o układzie sieci. Zapewne musiał bym wystosować zapytanie do spółdzielni. Zakładam że TT lub TN-C.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Licznik z bezpiecznikami na panelu - przewodów nie rozłączałem, pląb nie zrywałem - odkręciłem sam panel od ściany na którym wszystko się trzyma.



    Przy takich założeniach to jedyna rada wezwać elektryka z uprawnieniami.
  • #9
    Swist80
    Level 1  
    Witam,

    Mamy takie pytanie czy w obrębie jednego obwodu można łączyć w puszcze przewody o różnej średnicy (tj. 3x1,5 z 3x1). Chodzi o obwód oświetleniowy w którym potrzebuje poprowadzić przewód na znaczną odległość do jednej małej lampki (50W). Instalacja jest w mieszkaniu.

    Pozdrawiam,
    Michal
  • #10
    Miniax
    Electrician specialist
    Swist80 wrote:
    Witam,

    Mamy takie pytanie czy w obrębie jednego obwodu można łączyć w puszcze przewody o różnej średnicy (tj. 3x1,5 z 3x1). Chodzi o obwód oświetleniowy w którym potrzebuje poprowadzić przewód na znaczną odległość do jednej małej lampki (50W). Instalacja jest w mieszkaniu.

    Pozdrawiam,
    Michal


    Można, pod warunkiem, że w miejscu gdzie jest zmiana przekroju zastosuje się odpowiednie zabezpieczenie.
  • #11
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.

    Przecież nie założy odpowiedniego zabezpieczenia w puszce łączącej te różne przewody o innych przekrojach.

    Dlatego zabezpieczenie musi być adekwatne do najsłabszego odcinka/miejsca instalacji,
    w tym przypadku bierzemy pod uwagę ten mniejszy przekrój.
  • #12
    User removed account
    User removed account  
  • #13
    Miniax
    Electrician specialist
    ele_pp wrote:
    Witam.

    Przecież nie założy odpowiedniego zabezpieczenia w puszce łączącej te różne przewody o innych przekrojach.

    Dlatego zabezpieczenie musi być adekwatne do najsłabszego odcinka/miejsca instalacji,
    w tym przypadku bierzemy pod uwagę ten mniejszy przekrój.


    Oczywiście, dzięki za sprostowanie ;)