Jak wyprowadzić przewód kominowy z pieca Vaillant turbo max plus?

OLEKSOWICZ 12 Lut 2012 17:25 2644 6
  • #1 12 Lut 2012 17:25
    OLEKSOWICZ
    Poziom 2  

    Witam.
    Posiadam piec Vaillant turbo max plus vu/vuw pl 202/2-5.
    Jest on zawieszony na ścianie w pomieszczeniu gospodarczym od strony podjazdu do garażu.
    W zeszłym roku podjazd został zadaszony a tym samym rura spalinowa została zadaszona.
    Obecnie przy ogromnych mrozach na wiacie (dach od spodu) jest cały oblodzony, oszroniony i podczas pracy kotła skrapla się woda i kapie z dachu.
    Pytanie, jak wyprowadzić rurę kominową poza wiatę?
    Czy w ogóle można to zrobić?
    Boję się aby przewód nie był za długi.
    Obecnie rura wychodzi pod dach wiaty ok. 0,5m od sufitu a 1,0m od początku wiaty.
    Obecna długość rury kominowej to ok. 1,0m, prosty odcinek, tylko przestrzelony przez mur domu.
    Za radę dziękuję.

    1 6
  • #2 12 Lut 2012 22:08
    vitus3k
    Poziom 18  

    No prowizorka ale... Jak wyprowadzić przewód kominowy z pieca Vaillant turbo max plus?
    Zawsze lepsze niż coś. Do tej rury o mniejszej średnicy dodaj kolanko i kawałek rury, przebij się przez dach i będzie wszystko ok. Moim zdaniem to najlepsze rozwiązanie. Wtedy zaproś serwisanta na regulację spalania.

    0
  • #3 13 Lut 2012 08:14
    OLEKSOWICZ
    Poziom 2  

    A jeszcze jedno. Czy ta rura pionowa może być poprowadzona poziomo. Wtedy będzie dużo mniej roboty (bez przeróbek dachowych) a koniec i tak będzie poza dachem wiaty.

    0
  • #4 13 Lut 2012 08:16
    markmd
    Poziom 24  

    Przydałaby się jeszcze "czapeczka" na rurę, aby do niej nie lało. Możesz przedłużyć odcinek poziomy ( wskazany lekki wznios) poza dach i zakończyć kolankiem z przykryciem. Konstrukcja powinna być stabilna.

    0
  • #5 13 Lut 2012 08:33
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    OLEKSOWICZ napisał:
    Czy ta rura pionowa może być poprowadzona poziomo.

    Jak najbardziej tak, ale i tak musisz coś zrobić z dachem. Są w sprzedaży odpowiednie przejścia dachowe.

    0
  • #6 13 Lut 2012 08:54
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze

    markmd napisał:
    ... ( wskazany lekki wznios) poza dach i zakończyć kolankiem z przykryciem. Konstrukcja powinna być stabilna.


    W żadnym wypadku.
    To jest kocioł "Turbo", a nie kondensacyjny.
    W tak poprowadzonej rurze jak proponujesz będzie się wykraplał kondensat, który będzie się cofał do kotła, zalewając komorę paleniskową i powodując szybką korozję blach, z których zbudowana jest komora, wymiennika oraz palnika.
    W tym przypadku wewnątrz budynku przy kotle musi być zamontowany trójnik, poprzez który będą usuwane skropliny. Od dołu tego trójnika musi być zamontowany zestaw do odprowadzania kondensatu (odstojnik) z rurą odprowadzającą skropliny do kanalizacji poprzez syfon, a sam kocioł musi być podłączony z boku do tego trójnika odcinkiem rury ze skosem w dół, aby skropliny kondensatu spływały od kotła do tego odstojnika.
    Tego odstojnika nie można zamontować na zewnątrz, gdyż będzie zamarzał.

    W przypadku wyprowadzania spalin poziomym odcinkiem rury poprzez ścianę, rura spalinowa musi być zamontowane ze skosem w dół po to, żeby skropliny wędrowały na zewnątrz i były usuwane poprzez zakończenie komina. Zatem nie może być zakończona kolankiem do góry.
    Przypuszczam, że tak właśnie było zrobione do tej pory.
    Przejście poprzez dach pionowym odcinkiem lub zakończenie kolankiem do góry wymaga gruntownego przerobienia komina i wykonanie odstojnika kondensatu.

    0
  • #7 13 Lut 2012 12:53
    OLEKSOWICZ
    Poziom 2  

    Bardzo dziękuję za podpowiedzi.