Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Junkers Ceraclass ZS 14-2 DVKE 23 zbyt mały płomień gazu

jarek.w 21 Feb 2012 14:13 4440 16
Relpol
  • #1
    jarek.w
    Level 17  
    Witam
    Mam mały problem z piecykiem jednofunkcyjnym takim jak w temacie .
    Wymieniłem stary piecyk Termet na nowy (używany roczny) Junkers i po uruchomieniu teoretycznie wszystko jest ok. ale jest problem z uzyskaniem zadanej temperatury.
    Piec pracuje ale mam wrażenie że płomień na palnikach jest za mały , ma ok 1-2cm.
    Czy jest to tylko kwestia ustawienia (może jest jakiś tryb serwisowy) czy jest to oznaka uszkodzenia piecyka.
    Będę wdzięczny za każdą pomoc.
  • Relpol
  • #2
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Nastawa fabryczna to 14kW, czyli wzrokowo to 3-4cm, możliwe że serwisant ustawił moc minimalną albo masz zacięty gazomierz albo nie do końca otwarty zawór gazowy...Przyczyn może być wiele.
  • Relpol
  • #3
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Czy wiesz co to znaczy płomień ma 1-2 cm? Jaką moc osiąga wtedy i jaką kubaturę - powierzchnię czegoś tam musisz ogrzać ?
  • #4
    jarek.w
    Level 17  
    Gazomierz jest ok , na termecie hulało bez problemu , jak ustawiłem na max to płomień był w kominie :)
    I dokładnie tak jak pisałem, po odpaleniu pieca płomyczek jest ledwo co widoczny.
    Po włączeniu do prądu na wyświetlaczu pokazywana jest sekwencja danych , czy na podstawie tych informacji można zweryfikować nastawy pieca ?
  • #5
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    jarek.w wrote:
    ... jak ustawiłem na max to płomień był w kominie :)

    I grzałeś Świat. Teraz grzejesz domek :)
    Czy masz ciepło?
    Pokrętło CO staw na max regulator, żeby dawał sygnał pracy i odczytaj ze wskazań gazomierza, ile gazu spalił w czasie 30 sekund nieprzerwanej pracy. Podaj powierzchnię do ogrzania, to zweryfikujemy ustawienia.
  • #6
    1tropek
    Level 23  
    ZS 14-2 DVKE 23
    Kocioł wygląda że jest na GZ 50 ale jeśli faktycznie masz ogień w kominie to może poprzedni właściciel coś kombinował?
  • #7
    jarek.w
    Level 17  
    Ogień miałem w kominie z Termeta bo tam dało się ręcznie regulowań wielkość płomienia :)
    Piec zasilany jest gazem ziemnym i nie ogrzewa domu tylko używany jest do grzania wężownicy w zbiorniku wodnym 3000 litrów , pracuje cały rok na okrągło.
    Nie ma podłączonego zewnętrznego czujnika temperatury NTC , na razie ma zadaną temperaturę w układzie (wężownicy) 55 stopni.
    Docelowo będzie podłączony regulator temperatury który po uzyskaniu 42 stopni na zbiorniku wyłączy piec i jak temperatura spadnie poniżej 40 stopni włączy go ponownie. I tak w kółko.
    Po sprawdzeniu zużycia gazu tak jak pisał kolega mirrzo to przez równo 30 sekund piec spalił 0,009m2 gazu.
  • #8
    krzyzak11
    Level 19  
    ale tez zbiornik masz podłączony pod zaciski do zasobnika czy co?
    W zasobniku masz czujnik SF3 (czujnik temp cwu)

    Kocioł wg mnie masz ustawiony na 14kW mocy i dlatego tak się dzieje.
    Zastanów sie czy nie włączyć zbiornika przez zawór 3-dr który masz w kotle??
    Będzie zdecydowanie szybciej grzał tę wodę
  • #9
    jarek.w
    Level 17  
    Wężownicę mam podłączoną pod wejście i wyjście pieca na kaloryfery czyli C.O.
    Zbiornik wody ma własny termostat, przy 40 stopniach celsjusza styki przekaźnika się zwierają a przy 42 przekaźnik jest rozwarty. Tak jest ustawiony ale oczywiście można to regulować w dowolny sposób.
    Styki przekaźnika termostatu podłączone są pod zaciski LT i Ls w piecu tam gdzie podłącza się zewnętrzny regulator temperatury.
    Który to jest zawór 3-dr ? i czemu ma grzać wtedy szybciej.
  • #10
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    jarek.w wrote:
    ... przez równo 30 sekund piec spalił 0,009m2 gazu.

    Nie może spalić 0,009m2 gazu, bo gaz nie jest płaski. Jeżeli to chochlik, a odczytałeś 9 litrów, bo tyle obóciło się kółko gazomierza, to kocioł masz ustawiony na 9 kW. Zaproś serwisanta do regulacji i konserwację kotła. Nie zrobisz tego sam bez wiedzy i odpowiednich narzędzi.
    jarek.w wrote:
    Który to jest zawór 3-dr ? i czemu ma grzać wtedy szybciej.

    Nie jest ważne, którą funkcją będziesz grzał. Jeżeli kocioł zostanie wyregulowany na moc max dla CO, to bez względu na stan zaworu 3 D, będziesz grzał jednakowo szybko, czyli z mocą 23 kW, bo tyle jest w stanie.
  • #11
    jarek.w
    Level 17  
    Rzeczywiście mój błąd , winno być m3 a nie m2.
    Gdzieś tu na forum czytałem że ustawienie mocy przez serwis jest bezpłatne , czy to prawda ? oczywiście nie mówię tutaj o dojeździe klienta itd.
    Jeśli jednak jest to płatne to ile średnio taka usługa może kosztować ? przegląd i ustawienie pieca.
    Zakładam że wszystkie informacje o ustawieniach wstępnych czyli takim trybie serwisowym gdzie można zmieniać parametry pieca są tajne :)

    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • #12
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Jaka praca jest wyceniana na ZERO ?
    To są informacje o tyle tajne, że tajność owa ściśle powiązana jest z wiedzą i oprzyrządowaniem do wykonania regulacji.
    Mogę napisać, jak to zrobić, ale bez u-rurki, lub mikromanometru nic nie zdziałasz.
  • #13
    jarek.w
    Level 17  
    Prawdę mówiąc sądziłem że w nowych urządzeniach jak np. Ceracless nie stosuje się np. u-rurek do ustawień.
    Odnośnie "darmowej usługi" to gdzieś tak czytałem na forum elektrody , nie ma co się irytować :) kto pyta może nie zabłądzi.
    Co oznacza sekwencja znaków na wyświetlaczu lcd podczas uruchamiania się pieca po włączeniu do prądu ?
  • #14
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    jarek.w wrote:
    Prawdę mówiąc sądziłem że w nowych urządzeniach jak np. Ceracless nie stosuje się np. u-rurek do ustawień.
    Odnośnie "darmowej usługi" to gdzieś tak czytałem na forum elektrody , nie ma co się irytować :) kto pyta może nie zabłądzi.
    Co oznacza sekwencja znaków na wyświetlaczu lcd podczas uruchamiania się pieca po włączeniu do prądu ?

    U-rurka, to podstawa. Lepiej użyć mikromanometru.
    Nic nie jest darmowe, regulacja wliczona jest w cenę uruchomienia, lub naprawy.
    Auto-diagnostyka urządzenia.
  • #15
    jarek.w
    Level 17  
    Napisałem ten post bo sądziłem że coś z piecykiem jest nie tak i że jest jakieś uszkodzenie.
    Wygląda na to że to tylko kwestia ustawienia .
    Dziękuje za informację i pomoc w rozwianiu moich wątpliwości .
    Teraz już chyba ostatnie pytanie , jaki jest koszt regulacji takiego pieca ?
    Zdaję sobie sprawę że to kwestia względna ale przecież są jakieś widełki.
    pozdrawiam
  • #17
    jarek.w
    Level 17  
    Temat zamykam ,
    okazało się że taka moc ustawiona na piecu w zupełności wystarcza.